PDA

צפייה בגרסה מלאה : מאוורר ישן מעביר זרם מהגוף



ronen7k
19-10-18, 16:48
יש לי מאוורר ישן עם כנפיים 16 אינץ = אחלה רוח
וכמו בכותרת שנוגעים ברשת מגן מרגישים זרם חלש / עיקצוץ.
הארקה מחוברת בכל המקומות , מה יכולה להיות הבעיה ?
תודה.
121438
121439

ronen7k
21-10-18, 11:20
מישהו ?

חנן-ג'יפולוג
21-10-18, 11:47
לדעתי מדובר בשתי תקלות בו זמנית:
תקלה של זליגה מהפאזה לגוף במאוורר.
תקלה בהארקה, או של המאוורר או של הבית.

הייתי מתחיל מלהחליף את המאוורר, ובנוסף בדיקה טובה של ההארקה בבית ופעולה תקינה של הפחת.

ronen7k
21-10-18, 12:52
לדעתי מדובר בשתי תקלות בו זמנית:
תקלה של זליגה מהפאזה לגוף במאוורר.
תקלה בהארקה, או של המאוורר או של הבית.

הייתי מתחיל מלהחליף את המאוורר, ובנוסף בדיקה טובה של ההארקה בבית ופעולה תקינה של הפחת.


תודה ,
את הארקה במאוורר בדקתי , ובבית היא גם בסדר .
אבדוק לגבי זליגה מהפאזה שזה ה L נכון ?

אני אוהב את המכשירים הישנים , הם לא מפסיקים לעבוד , הם יפים יותר מהעיצובים של היום , והוא גם שקט יותר ..

חנן-ג'יפולוג
21-10-18, 13:04
אני חושב שאתה מפספס כאן הזדמנות חשובה לזהות תקלה בהארקת הבית, שעלולה לסכן את בני ביתך במקרה הזה ובמקרים אחרים.

כשההארקה תקינה, לא יתכן הפרש פוטנציאלים (מתח) בין הקרקע שאתה עומד עליה ובין גוף המאוורר, ומכיוון שאתה כן מרגיש מתח, אז בוודאות זה לא המצב.

לאחר, רק לאחר, שתמצא את מקור הכשל בהארקה, ומכיוון שהמאוורר חשוב לך, מצא את הזליגה מהפאזה, כן, הL, במידה ולא הפכו את זה בשלב כלשהו.

ronen7k
21-10-18, 13:16
אני חושב שאתה מפספס כאן הזדמנות חשובה לזהות תקלה בהארקת הבית, שעלולה לסכן את בני ביתך במקרה הזה ובמקרים אחרים.

כשההארקה תקינה, לא יתכן הפרש פוטנציאלים (מתח) בין הקרקע שאתה עומד עליה ובין גוף המאוורר, ומכיוון שאתה כן מרגיש מתח, אז בוודאות זה לא המצב.

לאחר, רק לאחר, שתמצא את מקור הכשל בהארקה, ומכיוון שהמאוורר חשוב לך, מצא את הזליגה מהפאזה, כן, הL, במידה ולא הפכו את זה בשלב כלשהו.

אבדוק את הארקה , זה חובר במחסן , יכול להיות שיש שם בעיה .

שוב תודה .

המשוטט
21-10-18, 15:20
יש ליקנות תקע שבודק שקעים בחנויות לציוד חשמל.

אני ראיתי בחשמל ישיר בפ״ת.

אין לי מושג אם זה מדוייק אבל שווה להתחיל משם..

Sent from my SM-G950F using Tapatalk

tallevi
21-10-18, 17:16
הארקה יכולה להיות תקינה לחלוטין ועדיין להתקיים מצב כזה.
מה שאתה מרגיש זהו זרם דלף ומה שאמור לתת מענה למצב כזה זהו מפסק זרם דלף או בשמו המוכר יותר מפסק פחת.
כנראה שהקו מתח למחסן שלך לא מחובר לפחת, וגם אם כן, יש דרגות רגישות למפסקים אלו כאשר המקובל בהתקנה ביתית יהיה בעל רגישות של 30mA.

כך או כך המכשיר החשמלי הנ"ל תקול.

תפתח תבדוק אולי זה רק הבידוד של מוליך הפאזה לא תקין בחיבור במכשיר עצמו. בדרך כלל זה יהיה מסלילי המנוע ואז אם אתה ממש אוהב אותו אתה יכול לשלוח אותו לליפוף.


טל.




Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk

ronen7k
22-10-18, 14:57
תודה
נפרק ונבדוק , ניתן לו עוד הזדמנות.

-->