צפייה בגרסה מלאה : קיצור דלת ממד
אהלן
בבית שאני בונה, הקבלן שביצע את יציקת היסוד והממ"ד טעה/פספס והתקין את משקוף דלת הממד 2ס"מ נמוך מהמתוכנן.
ה"אפס-אפס" של הבית קבוע ושינוי שלו כרגע זו לא אופציה מבחינתי.
חשבתי לרתך קנט חדש וגבוה יותר לתחתית משקוף הדלת ואת הדלת לקצר בחלקה התחתון ב2ס"מ בהתאמה תוך שמירה על אטימותה.
מישהו ביצע ניתוח כזה לדלת ממ"ד?
זה משהו שאפשר להתמודד איתו עם דיסק 4.5 ורתכת?
הערות והארות יתקבלו בברכה.
יואב
שני הסנט שלי הם שמה שאיננו אופציה כרגע, כנראה יהפוך להיות הופציה הזולה והכדאית.
אבל זה לא בדיוק השאלה שנשאלה.
במענה לשאלה שנשאלה - לא, זה לא לדיסק 4.5 ורתכת.
לפחות לא כדי לשמור אטימות מינימלית ואסתטיקה של בית חדש.
עידו לוריה
03-12-18, 16:57
יואב בתור התחלה תבדוק את התקן לא בטוח שאפשרי לעשות קיצור כזה.
מעבר לכך שהיתי בודק עם היצרן של הדלת עם יש לו פתרון.
מה שאתה מציע זה רק שאין ברירה אחרת.
עידו
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
בתחתית הדלת יש מסילה של גומיית האטימה.
לא הייתי נוגע. בטח לא בבית חדש.
הקבלן טעה שהקבלן יתמודד..
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
אין בעיה לחתוך עם דיסק אבל היא לא תהיה אטומה לגזים כמו שהיתה. היא תעמוד כמובן בהדף.
אם אתה רוצה שתהיה אטומה לגמרי אפשר לפנות לחברה. זה בסביבות 3500-5000 ש״ח.
אצלי חתכו עם דיסק. מבחינת יופי אין הבדל. לא רואים
את הסף התחתון מפרקים/מזמינים חדש ומרתכים בשטח. צריך לבטן אחר כך.
דלת ממ"ד במידה המתאימה מזמינים מהחברה. המחיר לא יקר בהרבה מדלת רגילה.
אתה צריך דלת אטומה לצורך מעבר בדיקת אטימות והתקנת המסנן.
בהנחה שאתה רוצה תעודת גמר.
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
שני הסנט שלי הם שמה שאיננו אופציה כרגע, כנראה יהפוך להיות הופציה הזולה והכדאית.
האפס-אפס לא הולך להשתנות. עניין טכני לא של כדאיות כלכלית.
המחשבה הראשונה היתה ליצר הנמכה מקומית של הריצפה באיזור הכניסה לממ"ד בכדי לאפשר את פתיחת הדלת. אבל אז עלה בדעתי לקצץ את הדלת מלמטה.
יואב בתור התחלה תבדוק את התקן לא בטוח שאפשרי לעשות קיצור כזה.
מעבר לכך שהיתי בודק עם היצרן של הדלת עם יש לו פתרון.
עידו
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
עמידה בתקן פחות מטרידה אותי. המחשבה שלי היא שאם הדלת תעבור בדיקת אטימות אף אחד לא יבדוק את המידות שלה.
דלת ממ"ד במידה המתאימה מזמינים מהחברה. המחיר לא יקר בהרבה מדלת רגילה.
אתה צריך דלת אטומה לצורך מעבר בדיקת אטימות והתקנת המסנן.
בהנחה שאתה רוצה תעודת גמר.
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
נושא האטימות ברור.
האמת שלא חשבתי שאפשר להזמין דלת במידה שונה מהיצרן. אבדוק את האופציה הזו.
תודה
את הסף התחתון מפרקים/מזמינים חדש ומרתכים בשטח. צריך לבטן אחר כך.
דלת ממ"ד במידה המתאימה מזמינים מהחברה. המחיר לא יקר בהרבה מדלת רגילה.
אתה צריך דלת אטומה לצורך מעבר בדיקת אטימות והתקנת המסנן.
בהנחה שאתה רוצה תעודת גמר.
מה שתומר אמר.
ובנוסף זו הגישה המחמירה (ולדעתי הנכונה) יותר.
אצל שכן שבונה מולי הייתה את אותה הבעייה, הפתרון (שבוצע על ידי החברה שסיפקה את הסט ממ״ד) היה לרתך פרופיל (נדמה לי 20x40) על הסף התחתון הקיים, פירוק הדלת הישנה והבאת דלת בהתאם למידה הרצוייה.
-->
vBulletin® v4.2.4, זכויות יוצרים ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd, תורגם על ידי vBHeb.