צפייה בגרסה מלאה : שאלת חשמל - תקלה בהסבת UPS לממיר מתח 12/220



עמי
27-04-19, 17:52
UPS תקין, 650VA. הסוללה הגמורה פורקה ממנו.

לצורך הבדיקה, חיברתי לכניסה של הסוללה ספק מיוצב שנותן 12VDC.

ביציאה אני מקבל באופן עקבי 167VAC ולא 220 כמצופה.

יש למישהו רעיון מדוע?

shachar
27-04-19, 18:11
מה הזרם שמאפשר הספק?

Sent from my SM-N950F using Tapatalk

עמי
27-04-19, 19:07
מה הזרם שמאפשר הספק?

Sent from my SM-N950F using Tapatalk10A

Sent from my LG-H930 using Tapatalk

zivo
27-04-19, 19:08
מה שאתה קורא "ספק מיוצב" , זה ספק אלקטרוני או ספק מבוסס שנאי?

עמי
27-04-19, 20:42
מה שאתה קורא "ספק מיוצב" , זה ספק אלקטרוני או ספק מבוסס שנאי?אלקטרוני. שאלת תם: למה זה משנה?

Sent from my LG-H930 using Tapatalk

zivo
27-04-19, 22:16
תחפש פה באתר,פעם פעם כבר הסברתי ואפילו שמתי קישור.
אבל בגדול,
אין שום בעיה לחבר שנאים בטור , למשל, 220 ל 110, 110 ל 12.
אין שום בעיה לחבר ספק אלקטרוני, בטור לשנאי, למשל ספק אלקטרוני 110 ל 12, מחובר לשנאי 220 ל 110.
אבל, בהחלט יכולות להיות בעיות ( וזה כנראה מה שקורה לך) בחיבור של שני ממירי מתח בטור ( וזה נכון גם לגבי ac, וגם ל DC).
אני מדגיש, יכול, לא חייב, לפעמים, תלוי בסוג, זה יעבוד.
מבלי להכנס ליותר מדי פיזיקה וגלים, ממירי מתח מצפים לסינוס נקי , או זרם ישר יציב.
ממירים אלקטרונים, מוציאים כל מני גלים "לא נקיים".
זה מבלבל את הממיר הבא.

YoavR
27-04-19, 22:45
מתעלק
אותו סיפור בדיוק. השנאי מוציא 180 במקום 220.

בנסיון ראשון קיבל הזנה 12VDC מספק של מחשב (שיודע לתת 18A בתאוריה). לא עבד בכלל.
חיברתי למצבר(תקין ומלא) של האוטו - עובד אבל כאמור, נותן 180 ולא 220-230.

למה?

נדב42
27-04-19, 22:58
לפותח השרשור: חבר בחזרה את הסוללה ל-UPS וחבר אותו לחשמל. מה המתח על הדקי הסוללה ?

עמי
28-04-19, 00:02
לפותח השרשור: חבר בחזרה את הסוללה ל-UPS וחבר אותו לחשמל. מה המתח על הדקי הסוללה ?

כשהסוללה מחוברת והמכשיר מחובר לרשת, ככל הנראה מופעלת הגנה כלשהי שמונעת את הדלקת המכשיר כשהסוללה מתה. במצב זה, המתח בין הדקי הסוללה הוא כ-0.2V בלבד. המתח בין הדקי הסוללה כשהיא מנותקת, הוא כ-2.3V.

זוהר לב
28-04-19, 09:15
הירשם לאתר הזה. מסבירים שם בדיוק איך לעשות זאת נכון.
http://www.avasva.com/

איל מ
28-04-19, 09:32
הירשם לאתר הזה. מסבירים שם בדיוק איך לעשות זאת נכון.
http://www.avasva.com/
אולי תסביר לנו כאן? (בבקשה)
בדיוק בשביל זה קיים פורום עשה זאת בעצמך...

חימושניק
28-04-19, 14:09
האם מתח המוצא של ה-UPS נמדד תחת עומס או בריקם?
אם נמדד בריקם, ככל הנראה שזו הסיבה למתח הנמוך מדי.
יש לחבר עומס ל-UPS (למשל נורת להט של 60-100W) ולחזור על המדידה (במקביל לעומס).

אנא בדוק והחזר תשובה לגבי תוצאות המדידה תחת עומס.

-->