PDA

צפייה בגרסה מלאה : בגי״ה - מזגן ביתי מרעיש גם כאשר כבוי



הדסופה
16-12-19, 09:29
מזגן ביתי 1 כס עם מדבקת טורנדו
כשמכבים אותו עדיין ממשיך להשמיע איזשהו רחש. גם כשמנתקים אותו מהחשמל ( כלומר, את היחידה הפנימית) . הרחש הזה לא נפסק אחרי כמה דקות אלא נמשך לנצח, עד ההדלקה הבאה.

יש פה איש מזגנים שיכול להבין מזה מה הבעיה? או מה לבדוק בהמשך

הד


Sent from my iPhone using Tapatalk

boaz avrahami
16-12-19, 10:12
למה דומה הרחש הזה?
אתה בטוח שזה מהמזגן?

קח מברג גדול, ותשתמש בו כמו סטטוסקופ.
השפיץ על גוף המזגן והידית מוצמדת לחור של האוזן. תטייל עם זה עד שתגיע לאזור מקור הרעש.
זה גם אולי יגביר אותו מספיק בשביל להבין מה מרעיש


Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94

זוהר לב
16-12-19, 10:33
"פרפטום מובילה".
אולי גילית את חוק התנועה הניצחית.:cool:.
......
יכול להיות שאלו קבלים טעונים שנפרקים לאט על רכיב כלשהו,
או גז דחוס שממשיך להיפלט מהצינור הקפילרי אל המאייד.

sgill
16-12-19, 10:37
לפעמים הרעש מהחיצונית, למשל בריחת גז איטית אבל הרעש עובר בצנרת ונשמע כאילו זה בא מהפנימית

agabay
16-12-19, 10:47
כשלי הייתה תופעה דומה הכרטיס היה פגום, יש שם ממסר שאמור לנתק את פעולת היחידה והוא נתפס
הפתרון היה החלפת כרטיס
פתרון זול - שים מפסק שמוריד את המתח ליחידה (בדרך כלל מחוברת ישר לשקע) - כאשר מוציאים מהחשמל הרעש ייפסק

הדסופה
16-12-19, 11:00
כמו שציינתי, ניתוק כבל החשמל של המפוח מהשקע לא מפסיק את הרעש
לדעתי רומז על משהו ביחידה החיצונית
לא נראה לי הגיוני בריחת גז כי הוא מתפקד כשצריך , וגם כי זה לא תמיד קיים, הרעש הזה.


Sent from my iPhone using Tapatalk

tallevi
16-12-19, 11:27
אז כנראה שהרוח מסובבת את הוונטה של המעבה והיא מרעישה בסיבוביים איטיים...


טל.

Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk

de fox
16-12-19, 11:27
הזנת המתח של היחידה החיצונית היא מהיחידה הפנימית. כשאתה מנתק את הפנימית, גם החיצונית מנותקת.

zivo
16-12-19, 14:11
הזנת המתח של היחידה החיצונית היא מהיחידה הפנימית. כשאתה מנתק את הפנימית, גם החיצונית מנותקת.

וווואאאוווו ......
אנחו זוכרים ש 220V יכול להרוג???
אחת הסיבות שאני מנסה להמנע מלתת תשובות במערכות של מתח גבוה, כי זה יכול להרוג.
תשובה כזו בטוחה, וכזו שגויה, זו דוגמה (אני לא אומר שזה אף פעם לא נכון, אני רק אומר שהרבה פעמים זה לא נכון, בעיקר במערכות 3 פזות, ובטוח במזגני אינוורטר שיש כמה יחידות פנימיות על מדחס חיצוני אחד).

de fox
16-12-19, 15:39
וווואאאוווו ......
אנחו זוכרים ש 220V יכול להרוג???
אחת הסיבות שאני מנסה להמנע מלתת תשובות במערכות של מתח גבוה, כי זה יכול להרוג.
תשובה כזו בטוחה, וכזו שגויה, זו דוגמה (אני לא אומר שזה אף פעם לא נכון, אני רק אומר שהרבה פעמים זה לא נכון, בעיקר במערכות 3 פזות, ובטוח במזגני אינוורטר שיש כמה יחידות פנימיות על מדחס חיצוני אחד).

אתה כמובן צודק....

יצאתי מקודת הנחה שמדובר במזגן עילי ביתי סטנדרטי.

אבל בוא ניכנס לסיפור המסגרת של פותח השרשור...

אתנסח מחדש:

במידה ומדובר במזגן ביתי חד פאזי פשוט, סביר להניח שאין הזנה נפרדת ליחידה החיצונית. במקרה כזה אין אחיזה להנחה שלך שמדובר בתקלה ביחידה החיצונית.

אולי התנחל לך מכרסם כלשהו או סממית ביחידה הפנימית :)

boaz avrahami
16-12-19, 15:57
בקיצור הד, תוריד את הפחת ותקשיב מחדש [emoji41]


Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94

הדסופה
16-12-19, 16:06
האמת הורדתי אתמול ועדיין .... כנראה השממית לא עובדת על חשמל
נמנעתי להגיב כי אני לא בבית ואין לי מה לקדם את זה כרגע. כשאגיע גם אבדוק רעשים מהחיצונית על הגג

תודה בינתיים למגיבים


Sent from my iPhone using Tapatalk

-->