gilur
11-04-20, 09:27
היי חברים,
תעלומה:
לפני כחודש חזרתי הביתה ולא היה חשמל. ניגשתי ללוח והכל למעלה.
ליצאתי ללוח נוסף שיש לי בין הבית לארון של חברת חשמל (לוח ל'חיבור זמני' מהבניה) ושם אכן קפץ המאמת הראשי. כשהרמתי אותו וחזרתי לדירה התברר שפאזה אחת חסרה לי. נשרף נתיך בארון של ח'ח.

אתמול (כניראה בהשפעת הגשם) שוב לא היה חשמל. שוב המאמת הראשי בחוץ ושוב פאזה חסרה - בדיוק אותה פאזה.
שוב ח' ח, החלפת נתיך

באמצע הליחה זה קפץ שוב.
הפעם אין לי שתי פאזות : (

איך אני מאתר מה 'מרגיז' את המערכת?

תודה מראש

zivo
11-04-20, 10:25
האם יש לך איזה מכשיר שעובד על שלוש פזות (מזגן? כיריים?) שעבד בזמן שזה קפץ?

נדב ש.
11-04-20, 10:37
אני לא חשמלאי, אבל הייתי מתחיל בבדיקת הלוח חשמל בבית ע"י חשמלאי מוסמך(ובכלל בדיקה כללית), ייתכן ויש לך בעיה באחד או יותר מהמאמ"תים/פחת בלוח(ישנים, חיבור רופף וכו') שגורמים להתחממות וכו', כבר ראיתי לוח שעלה באש בגלל דברים דומים.

לביא
11-04-20, 11:03
הייתה לי תקלה דומה של פאזה אחת מתוך 3 שלא עבדה. התבררה כתקלה של חברת חשמל.

Sent from my SM-G980F using Tapatalk

boaz avrahami
11-04-20, 11:37
נראה שבלוח שלך ה״חשמל הזמני״ יושב על נתיכים של חברת חשמל שהם נמוכים מהצריכה של הבית וגם של המאמטים שמגינים עליהם.

כנראה שבגלל הקור החברה בבית מפעילים מכשירים עתירי הספק כנראה דווקא חד פאזיים מפני שפאזות בודדות נשרפות.

בקיצור, או שתתאים את הראשי לפיוזים או שתקבל טופס 4 וחיבור קבוע.
זה לא נשמע כמו תקלה/ קצר


Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94

יניב עמית
11-04-20, 13:47
נראה שקיימות אצלך 2 בעיות:
1. חוסר הדרגתיות בין נתיכי ח"ח ובין לוח "זמני בנייה" כמו שכתב בועז.
בדרכ' חשמל לצרכי בנייה לבית פרטי הנתיכים של ח"ח הם 35 אמפר כך שהראשי אצלך
צ"ל 25 אמפר.
2. חוסר איזון בלוח החשמל בין הפאזות, כך שיש עומס רב של צרכנים על פאזה אחת יותר מהאחרות
ניתן לאזן כמובן אבל לא בהתכתבות.
לפי מה שכתבת שני האירועים היו לאחר גשם, יש לבדוק אטימות ארון "זמני".
שריפה של 2 פאזות יכולה גם לקרות עקב קצר בכבל המזין את הארון הזמני או
עקב קצר בארון החשמל הבייתי/מכשיר תלת פאזי(נדיר יותר שכן אז היה קופץ גם המא"ז שלו)
אני חשמלאי, מוזמן לשלוח הודעה אם עדיין יש בעיה

gilur
11-04-20, 16:10
שולל עומס. זה קורה או כשהביית ריק, או כשישנים.
ז'א העומס יותר קטן מזמנים שהביית פעיל.

היום וידטתי עם חברת חשמל, הנתיכים בחוץ 35 אמפר ודני המאמתים, 25.
זא שגם זה נשלל.

הצרכן היחידי שלי עם 3 פאזות זה המיני מרכזי. לא דלק כשה זה קרה.
גם הכיריים שהן 2 פאזות, לא דלקו.

הארון בחוץ אכן נרטב, אטמתי היום... זאת אופציה.

מה שמוזר הוא שזה' השתכלל' מפאזה אחת לשתיים.
כאן אני הולך לאיבוד, אלא אם באמת יש בעיה בכל הזנה....
בחלק מהדרך יצקו סביבו בטון. יכול להיות שהוא 'פוגע' בכל אישהו עם השנים?

יניב עמית
11-04-20, 20:23
נדרש מראה עיניים ובדיקת בידוד לכבל.
יתכן והרטיבות יצרה מגע בין פאזה לגוף במאמת הראשי בארון הזמני במקרה אחד,
ובין 2 פאזות במקרה שני.
בכל מקרה מייעץ לפנות לחשמלאי מוסמך שיבדוק.
תיזהר מפרוק עצמי כי אין לך הגנה נגד חישמול

tallevi
11-04-20, 20:33
לפי הנתונים שלך, או שהבעיה ברטיבות שחדרה לארון חשמל, או בכבל הזנה אליך.
בכל מקרה, נראה שזאת לא בעיה שלך.


טל.

Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk

shmil
11-04-20, 23:31
יש סיכוי לא רע שה"הידוק" של אחד הכבלים בסמוך לנתיכים של ח"ח לא בוצע כראוי.

במצב כזה, מתפתח חום על הכבל כתוצאה מחוסר ההידוק, עד שנשרף הפיוז.
בפעם הבאה שח"ח יבואו, בקש מהם לבדוק את זה, או שתזמן חשמלאי.

itayhi
11-04-20, 23:53
ואני חושב שאין שום בעיה בלוח בבית וכנראה
גם לא בכבל המזין.
אני גם חושב שהבעיה בחדירת מים ללוח הזמני.
אני גם די בטוח שאין כאן מקום לנדמה לי או לע.ז.ב.
כל חשמלאי מקצועי יעלה על הבעיה די בזריזות
והוא, ורק הוא, צריך לפתוח את הלוח הזמני ולבדוק.

אלה, החשמלאים עם הרשיון, אפילו נחשבים "חיוניים" כל שאין בעיה להזמין בעל מקצוע בעל רשיון מתאים
עוד משהו, באיזשהו שלב חח"י עלולים "להתעצבן" מהחלפת נתיכים ולבצע ניתוק חשמל עד שהבית לא יעבור ביקורת אז כדאי להזדרז...


איתי (שזה המקצוע שלו. ויודע לנחש בדיוק של 99% מה הבעיה אצלך)

gilur
12-04-20, 21:50
....
כל חשמלאי מקצועי יעלה על הבעיה די בזריזות
והוא, ורק הוא, צריך לפתוח את הלוח הזמני ולבדוק.
איתי (שזה המקצוע שלו. ויודע לנחש בדיוק של 99% מה הבעיה אצלך)

שלח לי בפרטי בבקשה את הטלפון של הבחור שדברנו עליו :)
תודה

Gilad
12-04-20, 21:58
ואני חושב שאין שום בעיה בלוח בבית וכנראה
גם לא בכבל המזין.
אני גם חושב שהבעיה בחדירת מים ללוח הזמני.
אני גם די בטוח שאין כאן מקום לנדמה לי או לע.ז.ב.
כל חשמלאי מקצועי יעלה על הבעיה די בזריזות
והוא, ורק הוא, צריך לפתוח את הלוח הזמני ולבדוק.

אלה, החשמלאים עם הרשיון, אפילו נחשבים "חיוניים" כל שאין בעיה להזמין בעל מקצוע בעל רשיון מתאים
עוד משהו, באיזשהו שלב חח"י עלולים "להתעצבן" מהחלפת נתיכים ולבצע ניתוק חשמל עד שהבית לא יעבור ביקורת אז כדאי להזדרז...


איתי (שזה המקצוע שלו. ויודע לנחש בדיוק של 99% מה הבעיה אצלך)

+1

חשמל, ובטח שמשתח גבוה, לא לומדים או מתקנים בהתכתבות!

פנה לחשמלאי מוסמך לפני שיהיה מאוחר מדי

asafk
13-04-20, 13:37
ויש פה לפחות שניים כאלה, (יניב ואיתי) אחד בטוח יכול להגיע אליך.

אסף.

-->