שאלה לא קשורה,
אם אני רוצה לשמור על חדר בקירור 24 שעות, טמפרטורה של 21-22 מעלות כאשר יש בחדר מכשירי חשמל הפולטים חום, לצורך העניין רכשתי מזגן עם מפרט כזה:
תפוקה (קירור) 37,000 BTU/H
תפוקה (חימום) 38,500 BTU/H
מקדם יעילות (קירור) 2.87 C.O.P
מקדם יעילות (חימום) 3.05 C.O.P
דירוג אנרגטי F -
הספק נצרך (קירור) 3,760 WATT
הספק נצרך (חימום) 3,700 WATT
זרם עבודה (קירור) 18 A
זרם עבודה (חימום) 17 A
ספיקת אוויר 1,300 CFM
מתח הזנה 230/50/1 VOLT

מה טווח החשבון חשמל שאני צפוי לקבל לאחר חודש שלם שהמזגן עבד 24/7? איך ניתן לחשב דבר כזה?
תודה מראש,
אלעד

נמרוד
26-01-08, 01:01
את המקרה הגרוע קל לחשב - הספק מירבי 3.76 קילוואט כפול 24 שעות כפול 31 ימים = 2797 קילואט שעה. התעריף הכללי הנוכחי (http://www.israel-electric.co.il/bin/ibp.jsp?ibpDispWhat=object&ibpDisplay=view&ibpPage=IP&ibpDispWho=General%5El288&ibpZone=ConsumptionTariff&ibpVersion=13&) הוא 52 אגורות לקוט"ש לא כולל מע"מ. 1680 שקלים יעלה לך להפעיל את המזגן הנ"ל בתפוקה מלאה, בלי הפסקה, במשך חודש. עכשיו במציאות, בהנחה שהמזגן מכוון למזג את החדר ל21 מעלות נניח, אז כנראה שבאוגוסט תשלם אולי סכום שמתקרב למקסימום הזה. בשאר השנה פחות ובעונות מסוימות כמעט כלום. השאלה היא כמה חום מייצרים אותם מכשירים חשמליים, אם מדובר על חדר מלא ודחוס בשרתים, זה יכול להיות משמעותי. אבל גם את זה אפשר להעריך בגדול - מה ההספק של המכשירים? בגדול, כל ההספק שצורך מחשב, נשאר בסופו של דבר בתור חום בתוך החדר. אם החדר היה צידנית מבודדת מהסביבה, אז המזגן היה צריך לקרר באותו הספק שהמחשבים מבזבזים בתוך החדר, כפול איזשהו מקדם נצילות של המערכת כולה שהוא קשה ביותר לחישוב.

AvigdorAharon
29-01-08, 09:05
באותו עניין:

האם 24 מעלות בקיץ (מזגן במצב קירור) זהים מבחינה אנרגטית ל 24 מעלות בחורף (מזגן במצב חימום)?

אביגדור

חנן-ג'יפולוג
29-01-08, 10:12
השאלה שלך, אביגדור, מנוסחת מוזר.

לא הגדרת טמפ' חיצונית. לקרר בית לטמפ' של 24 מעלות כשבחוץ 25 מעלות, יקח הרבה פחות אנרגיה מלחמם את אותו בית ל24 מעלות, כשהטמפ' החיצונית היא 4 מעלות.



חוץ מזה, וזה בוודאי מה שהתכוונת לשאול, אז מקדמי היעילות של המזגן בחימום ובקירור הם לא זהים.

בוזי
29-01-08, 10:17
עבור מכשירים "רציניים", ניתן לקבל את נתון פליטת החום מהיצרן.

-->