PDA

צפייה בגרסה מלאה : שקע עם הגנה מהתחשמלות



שלומי
03-08-10, 00:14
שאלה : האם ניתן להתקין מפסק נגד התחשמלות על כבל מאריך כך שרק הוא יקפוץ ולא כל הלוח ?

itayhi
03-08-10, 01:29
כן ולא. :)

ניתן להתקין ממסר פחת ("מפסק נגד התחשמלות") על כבל כך שיגן רק על מכשירים הניזונים
מאותו הכבל אבל כדי שהפחת בלוח הראשי לא יקפוץ יש להתחבר במקביל אליו (לפניו) ולא
בטור.
בגדול זה אומר שאת הכבל יש לחבר ישירות ללוח החשמל ובמיקום ספציפי ולא לכל שקע מזדמן.


עבודות כאלו רצוי מאוד ואף חובה מבחינת החוק שיעשו ע"י חשמלאי מוסמך.
גילוי נאות בחתימה.



איתי

cj 64
03-08-10, 01:45
אתה יכול לשים פקק נמוך מאיפה שאתה מזין את הכבל,ואז רק הוא יקפוץ ולא הראשי [בעומס לא בקצר]אם זה יעזור לך לא לרוץ כל הזמן להרים את הפקק בבית!

נדב42
03-08-10, 08:58
במפסקים חצי-אוטומטיים יש גם פרמטר של מהירות תגובה. מישהו יודע אם יש דבר כזה גם במפסקי פחת ?

עירא
03-08-10, 20:04
1. איתי צודק
2. אח"כ מה שכתוב לא עונה לשאלה שלך.

asafk
03-08-10, 21:55
כבל חשמל "חוף" של קראוונים וסירות מגיע עם ממסר פחת על החוט. צבע צהוב בד"כ. תבדוק ב"ימית" או בנובה מרין.

אסף.

עירא
04-08-10, 12:36
אסף, יש שם ממסר פחת (http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A1%D7%A8_%D7%A4%D7%97%D7 %AA) או מאמ"ת (http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%A1%D7%A7_%D7%90%D7%95%D7 %98%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99_%D7%9E%D7%92 %D7%A0%D7%98%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7 %99)?


אם יש שם ממסר פחת, הוא לא יהיה ממש יעיל לאור העובדה שברוב הגדול (מאוד) של המקרים ברגע שמחברים שני ממסרי פחת אחד אחרי השני בטור, במידה ויש זליגה בחשמל, שניהם יקפצו בו זמנית ולכן יהיה צריך להרים גם את זה שנמצא על התוף וגם לרוץ לארון החשמל ולהרים את השני.

עירא

שלומי
05-08-10, 19:14
אתה יכול לשים פקק נמוך מאיפה שאתה מזין את הכבל,ואז רק הוא יקפוץ ולא הראשי [בעומס לא בקצר]אם זה יעזור לך לא לרוץ כל הזמן להרים את הפקק בבית!

גם בקצר הוא יקפוץ ראשון ?

יש מוצר מדף כזה ?

עירא
05-08-10, 20:48
קצר בין מה למה
פאזה לאפס?
אפס להארקה?
פאזה להארקה?

שלומי
05-08-10, 23:26
כל קצר - הרעיון הוא לחבר מכשירים בתהליך תיקון לשקע הזה ,אי אפשר לדעת מה יקצר

ניר.א
05-08-10, 23:44
כמו שכבר נכתב,רוב הסיכויים ש שני מפסקי פחת בטור -העסק לא יעבוד!
במידה ובכל זאת זה יהיה בסדר והם לא יקפצו אז אם יהיה קצר כנראה ששניהם יקפצו!
לגבי השאלה על זמן תגובה, אז במפסקי פחת הרגישות היא לא לפי זמן אלא לזרם הזליגה
וכן יש רגישים יותר/פחות.

-->