צפייה בגרסה מלאה : שאלה לחשמלאים



BackDoorMan
14-08-10, 21:57
בבית הורי יש מזגן ריצפתי של 2.5 כ"ס, התקע מהמגודלים , והמתקין בזמנו הריץ מהשקע שהתקין על הקיר , כבל עד לנקודה ליד דלת הכניסה בקיר.
המפסק בארון החשמל מתאים ל 32 אמפר,

הבעיה שנמאס מהכבל שרץ מעל הפאנלים ומסביב לדלת הכניסה בתוך תעלת פלסטיק ,
המראה לא ממש מלבב בבית פרטי, והחלטנו להיפטר ממנו.
אלא שהמרחק הרב יחסית עד לנקודה המקורית דורש עבודת חציבה ארוכה מידי, ולעומת זאת
חשבתי להשתמש בנוקדה הרבה יותר קרובה למזגן , ולהחליף בארון החשמל את פקק ה 32 אמפר לנקודה החדשה, אבל אני לא בטוח אם המרחק הגדול יותר משנה , ההתנגדות החשמלית גדולה יותר
ותתכן התחממות, מה צריך לוודא לפני ההחלפה ?

asafk
14-08-10, 22:06
את העובי של החוטים ומה הצריכה של צרכנים נוספים על אותו פקק.

אסף.

BackDoorMan
14-08-10, 22:30
לא יודע מה עובי החוטים , אבל מאחר ובנקודה הנוכחית אליה מחובר המזגן , לא נעשה שינוי
אני מניח שעובי החוטים זהה בנקודה העתידית.
צרכנים נוספים יהיו כורסה חשמלית עם תדירות שימוש נמוכה מאוד .
ההבדל היחידי הוא כפי שאמרתי המרחק.

e-sheta
14-08-10, 22:39
אני מיתייחס רק לשאלתך האחרונה { מה צריך לוודא לפני ההחלפה } לפנות לחשמלאי מוסמך גם קיום המצב לא תקין שמזגן 2.5 עובד על פקק 32 אמפר

BackDoorMan
14-08-10, 22:47
המצב הלא תקין הזה מתקיים כבר 16 שנים ללא בעיות.

ניר.א
15-08-10, 00:13
המצב הלא תקין הזה מתקיים כבר 16 שנים ללא בעיות.
אין בעיות....עד שיש!
בכל מקרה מזגן 2.5 לא צריך יותר מ16A מקסימום 20A

הירשפלד יובל
15-08-10, 00:41
1hp=736w 2.5hp=1840w 1840w/220v=8.36amper
על פניו לפי החישוב חוט/כבל 1.5 ממ ומפסק 10 אמפר אמורים להספיק לך אולם במזגנים בגודל כזה מקובל לעבוד עם חוט2.5 ממ ומפסק סי16 גגלל זרמי ההתנעה הגבוהים של מנוע המדחס.

-->