PDA

צפייה בגרסה מלאה : חיבור כבל מאריך לרתכת



איש
13-10-10, 18:01
שלום לכולם .

רכשתי לאחרונה רתכת אנלוגית , של jet לא משהו מפואר כי אני רוצה גם לרכוש רתכת מיג בעתיד .
ולכן אני צריך אלקטורדה עם אמפרז גבוה שנוכל לרתכת איתה דברים מסיבים.
הרתכת נרכשה בעלות של 300 שח יד שניה והגיעה עם סט כבלים כתומים עבים וארוכים ועגלה.

נתוני הרתכת הם :
220 אמפר אופציה בין 240 ל 380 וולט (חד או תלת פאזי) .

ועכשיו לשאלה :
אני יודע שלכלים בעלי הספק גבוה אסור לחבר כבל מאריך , כיוון שלא קיבלתי חוברת הפעלה ואין לי שום מושג בחשמל מעשי , הייתי מעוניין לדעת האם יש איסור מסויים על חיבור הרתכת ל כבל מאריך .

תודה ויום נעים.

ניר.א
13-10-10, 18:12
תבדוק שוב את נתוני האמפר כנראה 22 . 220 לא יכול להיות!!!
אם זה באמת 22 אמפר אתה יכול לחבר כבל מאריך 3X2.5 רק תדאג שהכבל לא יהיה
מגולגל (זה דרך אגב נכון לגבי כל שימוש בכבל מאריך) כבל מגולגל הופך להיות סליל והזרם עולה
במצב של עומס אתה יכול פשוט לטגן את הכבל!

איציק - 4X6ZH
13-10-10, 18:13
כלל ברזל בלי להכנס לפרטים למה כמה ואיך

אין לחבר כבל מאריך מגולגל לרתכת .
יש לפרוש את הכבל ( לפתוח את הגלגלת ) ורק כאשר הכבל מפוזר אפשר לעבוד איתו .

איציק

איש
13-10-10, 18:24
תודות למשיבים.

טוב לגבי 220 או 22 אני יבדוק זאת שוב .
אגב רתכות אלקטרוניות שרשום עליהן 200 אמפר למה הכוונה ?

עוד שאלה באותו הקשר.

רכשתי קומפרסור 3 כ"ס חד פאזי תוצרת אסולין .
נאמר לי לא להשתמש בכל מאריך , האם גם כאן ניתן להשתמש בכבל פתוח ?


כשאתה אומר סליל , אתה מתכוון שהכבל בעצם יוצר השראות שמתנגדת לזרם ?

kd2
13-10-10, 21:04
תשתמש בכבל טוב ופרוש אותו כמו שצריך, אין שום בעיה, אין כמעט מי שמשתמש ברתכת ללא כבל מאריך.

נדב42
13-10-10, 21:25
ה- 220 אמפר הם לא במתח של 220 וולט (אם כן, היית מדבר פה על צריכה של 48KW ...).

כפי שאמרו מעלי, השתמש בכבל טוב, לא מגולגל (עדיף באורך מינימלי שיספק אותך).
מהו כבל טוב ? עובי מוליכים עבה, ואני גם נוהג לפתוח את השקע והתקע ולוודא שהחיבור גם הוא על כל עובי המוליך ושלא שבורים יותר מדי סיבים. אם השקע/תקע יצוקים אני נוהג להחליף אותם, אבל זה אני ...

עידו לוריה
13-10-10, 21:29
אתם מבלבלים בין אמפרז' כניסה לאמפרז' יציאה .
220A זה אמפרז' יציאה לצרוך הריתוך עצמו .
בכניסה לרתכת אינורטר צריך להיות באיזור ה -20A , עם זו רתכת עם שנאי זה סיפור אחר תקרא על המדבקה של הנתונים שלה יש גם את נתון האמפרז' כניסה ,אין שום בעיה לעבוד עם כבל מאריך העיקר שהיה מספיק עבה לצריכה של אותו כלי שאתה מפעיל איתו,כמובן שגם האורך משפיע (תשאל חשמלאי מוסמך איזה כבל אתה צריך) , מתצרף לשאר לגבי כבל לא מגולגל .


תשתמש בכבל טוב
ים מה זה אומר:confused::confused::confused:

kd2
14-10-10, 01:53
זה אומר הכי קרוב שאפשר לקוטר של בולבול של ניגרי.
רתכות בסדר הגודל הזה צורכות בין 16 ל 22 אמפר.

ניר.א
14-10-10, 07:11
א. ה220 אמפר הם כנראה האמפר שהרתכת נותנת לריתוך ולא צריכת הזרם ממקור המתח.
ב. לגבי הכל מאריך - עד 25 אמפר ( ולא סביר שהרתכת שלך צורכת יותר) אתה צריך כבל
ששטח החתך של הגידים הוא 2.5 מ"מ. במקרה שלך כבל 3X2.5
ג.בצרכנים בעלי עומס גדול רצוי להשתמש בתקע ושקע מתאימים ולא בשקע ותקע רגילים
יש אמנם ציוד שהוא יעודי לכך אבל יכול להיות שהכי פשוט יהיה להשתמש בשקע ותקע של מזגן
מה שמכונה שקע בריטי .

lior_b.s
14-10-10, 09:42
על הרתכת אמור להיות רשום נתון צריכת זרם מירבית, ה-220 אמפר שאתה מדבר עליהם הם לצורך ריתוך וזה במתח נמוך...
תחפש את הנתון של הזרם על הרתכת ולפי זה בוחרים כבל , יש להתחשב גם באורך הכבל ובהגנה של המעגל אליו אתה מתחבר !
בחשמל אין מקום לניחושים , יש טבלאות וחישובים לכל דבר ולא תמיד כמה שיותר עבה יותר טוב..

טבלת מוליכים והגנות תוכל למצוא כאן:

http://www.leknerelectric.com/standardcables.html

ליאור

איש
14-10-10, 10:51
שוב תודה לכל העונים .

אחלה קישור ליאור .

חיפשתי נתוני צריכה על הרתכת לא ממש מצאתי ננקה אותה ונחפש שוב .

אני מבין שאין סיכוי שהיא צורכת יותר מ 22 אמפר ככה ש 2.5 מ''מ מאריך , ושימוש כאשר הוא לא מגולגל יעשה את העבודה .
אגב לא ראיתי את החישוב לפי האורך של הכבל האם זה משמעותי, אם כן מה הפקטור של האורך ביחס לקוטר ?

אגב נדב בדקתי את נתוני הרתכת שוב , ולא מצויין האם מדובר בזרם עבודה של 220 בחד או בתלת פאזי למרות שזה באמת נשמע דיי הרבה .
אבל מה שכן אני מאוד מרוצה ממנה , לא מגמגמת , זרם יציב ,לא משקרת באמפר'ז לא בדקתי אבל לפי ההרגשה .

תודה לכולם .

kd2
14-10-10, 11:11
אין איפה להסתבך פה.
נכנס 220V
ו16 עד 22 אמפר.

ויוצא (עד) 220 אמפר,
ב 40-80V.

הרתכת ה"אנלוגית" שלי אפילו לא מקפיצה פקק של 16 אמפר והיא 215 א'.
לך לרתך !

תומר א.
14-10-10, 11:27
"כבל מגולגל"- מומלץ לפרוס את הכבל בצורה מסודרת שלא יהיה זרוק סתם .

לקומפרסור אתה יכול להשתמש בכבל מאריך 3X2.5 עם שקעים יעודיים- כמו האדומים של התלת
פאזי יש גם כחולים לחד פאזי. אותו הכבל יתאים גם לרתכת.
לא מומלץ לעבור את החמישים מ' באורך הכבל.

ליאור -טבלה נחמדה אבל אורך הכבל הוא גם פונקציה.

lior_b.s
14-10-10, 12:18
תומר
כתבתי בתגובה שצריך להתייחס גם לאורך הכבל..הטבלה היא כדי לקבל מושג כללי..
בלי קשר לאם 50 מטר זה הרבה או לא..לא הייתי מכין כבל של 50 מטר, כי עוד לא ראיתי מישהו שיפרוס 50 מטר כל פעם שהוא רוצה לרתך...הרוב ישאירו אותו מגולגל ויש סיכוי טוב שיעלה באש..

ליאור

תומר א.
14-10-10, 18:25
רק רציתי להדגיש את הנק' ולא ראיתי שהתייחסת לאורך.
הכבלים שלי הם בין 40 ל50 מ' ואני פורס בכל פעם :mad:
יש לי זיקה אלקט' והיא רגישה ליותר מדי דברים,
(וכנראה שזו הסיבה שהם לא משווקים את הדגם הזה יותר)

-->