חברת החשמל הודיעה לי, שביום ראשון תהיה הפסקת חשמל יזומה.
יש לי בבית כמה מחשבים ושרתים שחייבים לעבוד.
המחשבים וציוד התקשורת מחוברים ל ups, שמוציא גל ריבועי.
האם אני יכול לחבר גנרטור לא מיוצב ל ups?
או שזה עלול להזיק?
אודה לתשובות ממי שמבין.
בעז

בוזי
24-12-12, 15:29
אף אחד לא ידע לענות, אז ביצעתי ניסויים ובדיקות. להלן התוצאות לטובת גולשים עתידיים.
הגנרטור אמנם מוציא גל סינוס, אך המתח עולה ויורד בהתאם לסלד המנוע. לגנרטור יש מערכת ייצוב סלד מכנית והדיוק שלה הוא כמה עשרות וולטים.
בשורה התחתונה, ה-UPS מסוגל לייצב את תנודות המתח של הגנרטור.
עומס נמוך מדי על הגנרטור, גורם לתנודות מתח גדולות יותר! עומס מעל 30-40% מעלה פלאים את יציבות המתח היוצא מהגנרטור.

בהצלחה

אדי
24-12-12, 22:08
למערכות אל-פסק שונות יש טווח מתחי כניסה אפשריים שונים. לא כל סטיית מתח שתתקבל במערכת אחת תתאים גם למערכת אחרת.

-->