PDA

צפייה בגרסה מלאה : איך יודעים מה הצריכה של מכשיר חשמלי?



יוסי בר צבי
07-04-13, 22:54
לא מזמן קניתי פלנצ'ה חשמלית שבעברה שימשה כנראה מסעדה מכובדת.
הפלנצ'ה עם תקע חשמלי רגיל עבדה היטב עם מא"ז 16 אמפר, אבל בשימוש ארוך (חצי שעה ומעלה) שרפה את השקע ואת התקע שנמסו מהתחממות הכבל המאריך איתו עבדתי (3X2.5).
ה- מא"ז (16 אמפר) אינו קופץ.
אחרי שנמסו כמה שקעים ותקעים, החלפתי לפלנצ'ה את תקע החשמל לתקע כח (פינים עבים) והחלפתי את אחד השקעים המוגנים ב-16 אמפר לשקע כח תואם וגם הכנתי כבל מאריך 3X2.5 עם שקע ותקע כח (כ-8 מטר כבל).
על המכשיר אין תווית המעידה על ההספק החשמלי שלה ואני מחפש דרך מדוייקת לדעת מה ההספק החשמלי שלה, במיוחד לקראת הפעלתה בעזרת גנרטור 4,000 וואט יחד עם צרכנים נוספים במדורת ל"ג בעומר . (אני חושש מצריכת יתר).

המליצו לי בבקשה על דרך לקבוע צריכת החשמל של הפלנצ'ה, גם אם הדבר מצריך כלי ייעודי.

תודה, יוסי

Pageup
07-04-13, 23:55
מד זרם השראתי AC. נראה כמו צבת. ימדוד לך את הזרם שהפלנצ'ה צורכת.
הספק = זרם X מתח. על הדרך גם תדע איזה שקע/תקע אתה צריך.
אם לא קופץ המא"ז והוא תקין אזי ההספק שלך נמוך מ 230X16= 3680W

יוסי בר צבי
08-04-13, 10:43
לדעתי יש לי את מד זרם כזה, אני מצרף תמונה שלו.
רק שהזכרון שלי איך משתמשים בו די עמום .
הצבת עוטפת את כל הכבל או רק את הפאזה? באיזה מצב צריך להיות הבורר? צריך ללחוץ על משהו ע"מ לראות התצוגה?
תודה, יוסי




72386

zerez
08-04-13, 10:45
הוא צריך להיות במצב ~A
הצבת צריכה ליטוף רק את הפאזה או האפס (זה לא משנה כי הזרם בשניהם זהה) אבל לא את שניהם.
חשוב להקפיד על זווית של 90 מעלות בין הצבת לחוט כי אחרת המדידה לא תהיה מדוייקת

lior_b.s
08-04-13, 10:59
חשוב שהכבל מאריך יהיה פרוס כולו ולא מלופף על כלום.. הדרך משם לשריפה קצרה...

נמרוד
08-04-13, 11:01
נשמע לפי מה שאתה מתאר גבולי לגנרטור 4 קילוואט!

אבל אני לא מבין בשביל מה להביא פלאנג'ה חשמלית למדורה בשטח? :D

איציק - 4X6ZH
08-04-13, 11:01
כאשר אתה משתמש בכבל מאריך אתה יכול בקלות לשבש את כל מאזן צריכת הזרם
רצוי כמה שפחות מאריכים
רצוי כמה שפחות נקודות חיבור ( תקע שקע ) ( זה לא רק נקודת החיבור עצמה יש לקחת בחשבון גם את החיבור של החוט לכל פין בתקע שקע )
מבלי להרגיש אתה מעלה את התנגדות הקו והתנגדות זאת ממשיכה לעלות ברגע שיש שינוי טמפרטורה .
כבל המאריך אסור להיות מגולגל !!
בהצלחה עם כל הכללים המאד פשוטים שכולם לא אוהבים לשמוע

איציק

יוסי בר צבי
08-04-13, 11:06
נשמע לפי מה שאתה מתאר גבולי לגנרטור 4 קילוואט!

אבל אני לא מבין בשביל מה להביא פלאנג'ה חשמלית למדורה בשטח? :D

אנחנו חבורה של כ-40 מבוגרים, פלנצ'ה חשמלית היא המהירה והנקייה מכולם, בוודאי כשהבשרים יהיו פילה עוף וקבב..
יכול להיות שאם אראה אחרי מדידה שהגנרטור גבולי ביכולות שלו לספק את כל צרכני האירוע (תאורה, מוסיקה וכד'), נרתום את גריל הגז ונביא אותו איתנו.

יוסי בר צבי
08-04-13, 11:13
כאשר אתה משתמש בכבל מאריך אתה יכול בקלות לשבש את כל מאזן צריכת הזרם
רצוי כמה שפחות מאריכים
רצוי כמה שפחות נקודות חיבור ( תקע שקע ) ( זה לא רק נקודת החיבור עצמה יש לקחת בחשבון גם את החיבור של החוט לכל פין בתקע שקע )
מבלי להרגיש אתה מעלה את התנגדות הקו והתנגדות זאת ממשיכה לעלות ברגע שיש שינוי טמפרטורה .
כבל המאריך אסור להיות מגולגל !!
בהצלחה עם כל הכללים המאד פשוטים שכולם לא אוהבים לשמוע

איציק

לא אוהבים לשמוע? ממש לא . שומע בשקיקה ומיישם.
אין לי דרך לא להשתמש בכבל מאריך.
אורך הכבל המקורי בפלנצ'ה הוא כמטר.
הפלנצ'ה עומדת בגינה "באיזור הגריל" ומשם לשקע הכח שהכנתי בחדר הכביסה (שהוא גם השקע הכי קרוב) המרחק הוא של כ-6 מטר. אני משתמש בכבל 3X2.5 שאורכו כ-10 מטר .
כל השקעים והתקעים בפלנצ'ה , בחדר הכביסה ובכבל המאריך הם מסוג פינים עבים (שקע/תקע כח).
המבחן האמיתי ביום העצמאות בשבוע הבא.
תודה על העיצות.
יוסי

יוסי בר צבי
08-04-13, 11:16
נשמע לפי מה שאתה מתאר גבולי לגנרטור 4 קילוואט!

אבל אני לא מבין בשביל מה להביא פלאנג'ה חשמלית למדורה בשטח? :D

אגב נמרוד, אף פעם לא הבנתי ואולי זו ההזדמנות.
בבית כשצרכן החשמל גדול מההגנה עליו, ה-מא"ז קופץ.
מה קורה בגנרטור? הרי שם אין לי מא"ז שקופץ, אין אפילו אינדיקציית צריכה.
לכאורה אני יכול לשים כמות לא מוגבלת של צרכנים.
מה יקרה אם אחבר יותר אמפרז' מיכולת הגנרטור לספק?
יוסי

Pageup
08-04-13, 11:45
אפשר "לגלגל" עודפי כבל, אבל בצורה של שמיניות ושיהיה להם רדיוס של איזה חצי מטר.

נמרוד
08-04-13, 12:08
אגב נמרוד, אף פעם לא הבנתי ואולי זו ההזדמנות.
בבית כשצרכן החשמל גדול מההגנה עליו, ה-מא"ז קופץ.
מה קורה בגנרטור? הרי שם אין לי מא"ז שקופץ, אין אפילו אינדיקציית צריכה.
לכאורה אני יכול לשים כמות לא מוגבלת של צרכנים.
מה יקרה אם אחבר יותר אמפרז' מיכולת הגנרטור לספק?
יוסי

יקרה מה שקורה למכונית כשאתה לוחץ על הבלמים בלי לנתק בין המנוע לגלגלים - המנוע יכבה. אבל אני לא מאמין שיש גנרטור בלי ניתוק בעומס יתר.

יוסי בר צבי
08-04-13, 15:01
יקרה מה שקורה למכונית כשאתה לוחץ על הבלמים בלי לנתק בין המנוע לגלגלים - המנוע יכבה. אבל אני לא מאמין שיש גנרטור בלי ניתוק בעומס יתר.

רכב נכבה כשלוחצים על האצה ובלמים בו זמנית? מעולם לא התנסיתי.
ולמה בעצם שיכבה המנוע?
הגנרטור הוא של שטל, לא נראה לי שיש לו מנגנון חכם כזה שיודע לנתק אותו בעומס יתר.
אבל אולי אתם יודעים לקרוא טוב ממני?
הנה לינק למוצר -
http://www.getools.co.il/lego_tree.php?instance_id=6&actions=show&id=503

נמרוד
08-04-13, 15:12
רכב ידני, תניע, שלב הילוך, תחזיק חזק את הבלמים ושחרר קלאץ' - המנוע יעשה כל מה שהוא יכול כדי להתגבר על המומנט שיוצרים הבלמים, אבל אם זה מעבר למומנט המקסימלי שהוא יכול לספק - הוא פשוט יכבה.

מנגנון ניתוק בעומס יתר זה פשוט פיוז שקופץ כמו בבית, לא צריך הרבה יותר מזה. אני בטוח שהגנרטור מגיע עם מנגנון שמנתק את הזרם (וכתוצאה מכך את העומס על המנוע) לפני שהמנוע עצמו כבה.

אבל אני לא מבין גדול בחשמל או בגנרטורים, בטוח יש כאן כאלו שכן מבינים שירחיבו ויתקנו.

itayhi
08-04-13, 16:47
בדיקת צריכת זרם נעשית עם מכשיר אמפרמטר-צבת כמו שכתבו לך קודם (אותו מכשיר שהראית בצילום שיש לך) או עם אמפרמטר קבוע (מחוג או דיגיטלי) שמחובר בטור לזרם.
הנתון מתקבל באמפר ויש להכפיל במתח (230) כדי לקבל את ההספק הנצרך.
בעבודה עם גנרטור הייתי לוקח מקדם ביטחון של לפחות 10% (עדיף 20).
לרוב הגנרטורים יש הגנה מפני עומס יתר בצורה של מפסק חצי אוטומטי או הגנה טרמית.
לא הייתי סומך על ההגנה הזאת והייתי דואג מראש לבדוק את הספק הפלאנצ'ה.
אם אתה לא סומך על הבדיקה שלך אתה מוזמן אלי עם הפלאנצ'ה לבדיקה (ללא עלות כמובן), אני נמצא בהוד השרון ומס' הטלפון בחתימה.

אגב, היה לי גנרטור נפלא של 1500 וואט. שנים ששירת אותי נאמנה עד שחבר לווה אותו כדי להשלים פרוייקט כלשהוא, חיבר משור פנדל בהספק גבוה מדי
ושרף לי את הסליל של הגנרטור למרות ההגנה המובנית שהייתה עליו... מיותר לציין שתיקון של הסליל עולה יותר מגנרטור חדש...

איתי

יוסי בר צבי
08-04-13, 22:01
בדיקת צריכת זרם נעשית עם מכשיר אמפרמטר-צבת כמו שכתבו לך קודם (אותו מכשיר שהראית בצילום שיש לך) או עם אמפרמטר קבוע (מחוג או דיגיטלי) שמחובר בטור לזרם.
הנתון מתקבל באמפר ויש להכפיל במתח (230) כדי לקבל את ההספק הנצרך.
בעבודה עם גנרטור הייתי לוקח מקדם ביטחון של לפחות 10% (עדיף 20).
לרוב הגנרטורים יש הגנה מפני עומס יתר בצורה של מפסק חצי אוטומטי או הגנה טרמית.
לא הייתי סומך על ההגנה הזאת והייתי דואג מראש לבדוק את הספק הפלאנצ'ה.
אם אתה לא סומך על הבדיקה שלך אתה מוזמן אלי עם הפלאנצ'ה לבדיקה (ללא עלות כמובן), אני נמצא בהוד השרון ומס' הטלפון בחתימה.

אגב, היה לי גנרטור נפלא של 1500 וואט. שנים ששירת אותי נאמנה עד שחבר לווה אותו כדי להשלים פרוייקט כלשהוא, חיבר משור פנדל בהספק גבוה מדי
ושרף לי את הסליל של הגנרטור למרות ההגנה המובנית שהייתה עליו... מיותר לציין שתיקון של הסליל עולה יותר מגנרטור חדש...

איתי

תודה איתי על הנכונות לעזור.
קודם אנסה בעצמי ואם אחשוב שהתוצאה שקיבלתי לא הגיונית אפנה אליך.
וכתצטרך גנרטור לאירוע כזה או אחר, דבר איתי.
ה-שט"ל 4KVA שלי יעמוד לרשותך - ללא עלות כמובן - וגם האיסוף קרוב (גני תקווה).
חג עצמאות שמח.
יוסי

-->