ביום שישי העמדתי את הטמפרטור על 30 מעלות-המזגן חימם נפלא עד שהתחיל להקפיץ אתהפקק הראשי
א-למה?
ב- האם אסור לקבוע בשלט 30 מעלות?
ג-אשמח לתת לטכנאי מזגניםמ הפורום להרוויח ו/או מישהו אמין המקושר למי מהחברים כאן
תודה
שכחתי-המזגן בן 3 שנים

shachar
15-12-13, 11:04
יש לך גישה לחלק החיצוני?
אולי הוא קפא והמאוור נעצר והקפיץ את הממט?
עכשיו הוא חזר לעבוד?

ל 30 מעלות אין משמעות זה רק אומר לו מתי להפסיק לחמם. לא נראה לי שהוא היה מגיע אליה

Sent from my GT-I9100T using Tapatalk

asafk
15-12-13, 11:22
דבר עם ירון
0505284094

אסף.

Sent from my GT-I9300 using Tapatalk

asafk
15-12-13, 11:23
אגב.. כשהחלק החיצוני קופא זה עלול לקרות. במצב כזה מפעילים את המזגן על קירור וזה מחמם את החלק החיצוני ומפשיר אותו... החסרונות ברורים.

אסף.

Sent from my GT-I9300 using Tapatalk

yes1952
15-12-13, 11:29
תודה אסף
אחזור בערב הביתה ואפעיל שוב את המזגן
יכול להיות שזה היה בגלל הקור הקיצוני
תודה

shmil
15-12-13, 11:49
אגב, חימום עם מזגן בקור קיצוני לא יעיל ולא מומלץ.
הסיבה- את הפרש הטמפרטורות החיובי שהוא מחמם בתוך הבית, הוא צריך להוציא החוצה לסביבה.
בטמפרטורות חד ספרתיות נמוכות אין לו דרך להוציא, כי הוא קופא....
אחת הסיבות למה אין הרבה מזגנים באירופה. הם לא יעילים לחימום שם.


רק לידיעה.

raanan
15-12-13, 12:09
אגב, חימום עם מזגן בקור קיצוני לא יעיל ולא מומלץ.
הסיבה- את הפרש הטמפרטורות החיובי שהוא מחמם בתוך הבית, הוא צריך להוציא החוצה לסביבה.
בטמפרטורות חד ספרתיות נמוכות אין לו דרך להוציא, כי הוא קופא....
אחת הסיבות למה אין הרבה מזגנים באירופה. הם לא יעילים לחימום שם.


רק לידיעה.
אצלי יש מיני מרכזי אלקטרה + גיבוי בחדרים של עיליים אלקו אינוורטר.
המיני מרכזי קפא למוות והציא אוויר בטמפ' הסלון. האינוורטרים הפתיעו לטובה ונתנו חום לא רע בכלל.

המסקנות שלי מסוף שבוע זה,
א. למרות שלא התלהבתי מהאלקו אינוורטר, הוא עושה את העבודה.
ב. היה חכם לבצע גיבויי מיזוג, עוד יותר חכם היה להכניס דאמפרים בין המיני מרכזי לחדרים .
ג. בקיץ אני מתכנן לחפש פתרון להתקנת צובר גז ולהסב את מערכת ההסקה התת ריצפתית למבער על גז.

בהזדמנות זאת, אם יש מישהו בתחום צוברי הגז, אשמח לייעוץ והכוונה לגבי הסייגים והדרישות להתקנת צובר בבית פרטי.

רענן

hitoy
15-12-13, 12:47
יוסי
כשאתה כותב את "הפקק הראשי". אתה באמת מתכוון לחצי אוטומט הראשי או לממסר פחת הראשי.
אני בדרך כלל מתחיל לבדוק את הדברים הפשוטים. ובמערכת גשם שכאזות הייתי בודק אם לא נכנסו מיים לחיבור חשמל של המזגן.
אצלי המיני מרכזי (אלקטרה 5.5 כ"ס) הניעה וחימם יפה הבוקר, כשבחוץ היתה טמפרטורה של מעלה אחת.

יואב

yes1952
15-12-13, 13:19
קפץ ממסר פחת ראשי
אתמול לא עליתי לגג מפאת הגשמים והעצלנות
הערב אעשה זאת
לגבי קירור בקיץ?
לא יודע אצלי הוא משמש רק לחימום בחורף
כאשר קניתי אותו בתקופת הניתוחים הוא עבד 24 שעות ביממה שני חורפים ולא עשה בעיות
אולי אם אני אאשפז את עצמי שוב הוא יתחיל לעבוד???
אני אקנה לי תנור חימום נפט כמו פעם ושלום על ישראל

ברכה פישר
15-12-13, 15:28
דבר עם רונן יעקב:
2569139 053

yes1952
15-12-13, 23:25
ברכה פישר?
לצערי אני לא מכיר ,כך שאינני יודע מי האיש שכתבת את מספר הטלפון שלו
אבל תודה
לגבי המזגן
לפי עצתו של יואב הפעלתי את המזגן (לאחר יום שמש)והוא עובד ללא הפסקה ומחמם אתץ הבית
כנראה בגשמים המטורפים הללו חדרו מים לקופסאת החשמל וקיצרו את מה שקיצרו
יום שיש אעלה לגג ופשוט אבנה למזגן גגון
תודהם

tzagi
22-12-13, 10:39
יש משלנו, ואפילו בחור טוב ובעל מקצוע מעולה
0524740004 גיל.
אל תגיד לו ששלחתי אותך אחרת הלך עליך.....

-->