PDA

צפייה בגרסה מלאה : חיבור מחולל לpto של טרקטור.



erby
19-01-15, 21:34
שלום לכולם.

יש לי טרקטור עם pto (להלן פרטיקוף).
קבלתי מחבר מחולל של גנרטור. מאחר והמיסבים שורקים שמתי אותו אצל טכנאי להחלפת מיסבים ופחמים.
הטכנאי אומר שעוצמת המחולל היא כ3.5kw.

המטרה העיקרית שלי היא הפעלת כלים חשמליים מהמחולל. בעיקר רתכת.
אני מבין שאני צריך מייצב זרם.
נכון לעכשיו מהמחולל יוצא כבל עם שקע ותו לא.

האם שווה לקנות מייצב זרם בנפרד?
יש באיביי? (איך זה נקרא באנגלית?)
האם יותר פשוט לעשות אותו גנרטור רתכת?

תודה רבה.

boaz avrahami
19-01-15, 21:43
זה מחולל מתוצרת עמוס יפה?

erby
20-01-15, 00:25
לא יודע.
אין עליו רישום.
הוא ישן. הטכנאי ציין שהפחמים שלו לא סטנדרטיים. אנסה מחר להעלות תמונה

zerez
20-01-15, 02:00
אתה צריך לדאוג שהתדר שיוצא מהמחולל יהיה 50 הרץ וזה תלוי במהירות הסיבוב של הציר.
יש באיביי מדי תדר ומדי מתח זולים (שים לב שאתה צריך מודד מתח חילופין AC)
תכוון את הטורים של הטרקטור עד שתקבל 50 הרץ וממתח צריך להיות בסביבות 220.

S.V.
21-01-15, 00:28
אתה לא יכול לרתך בצורה נורמלית עם הגנראטור הזה. בעבודה מעל 70A כבר תגיע לעומס יתר, ותקבל נפילת זרם.
כדי להפעיל ביעילות רתכת אלק' צריך מחולל של 5KW לפחות, לעבודה בזרמים גבוהים רצוי 7.
חלק מרתכות אלק' חדשות מגיעות עם מייצב זרם.
רק למקרה שחשבת בכיוון - אל תחבר למחולל הזה רתכת שנאי (לא אלקטרונית)! אתה תשרוף אותו.

בשורה התחתונה, אם זה באמת נחוץ לך, יותר פשוט לקנות גנראטור בנזין יד שניה, בעל הספק מתאים ועם מייצב מובנה, ולרצ'ט אותו על הטרקטור. כמובן להתרחק מכל מיני יצורי כלאיים תוצרת סין...
מדבריו של חבר שמתפרנס מתיקון כלים חשמליים, הבנתי שלא מומלץ לקנות גנראטורכתכת קטן. המחולל של מרבית הדגמים המודרניים עדין למדיי, ונוטה להתאבד מוקדם מהצפוי.

boaz avrahami
21-01-15, 05:32
אתה צריך לדאוג שהתדר שיוצא מהמחולל יהיה 50 הרץ וזה תלוי במהירות הסיבוב של הציר.
יש באיביי מדי תדר ומדי מתח זולים (שים לב שאתה צריך מודד מתח חילופין AC)
תכוון את הטורים של הטרקטור עד שתקבל 50 הרץ וממתח צריך להיות בסביבות 220.

אי אפשר ממש לשמור על זה יציב אם הצרכן לא יציב כי העומס שזה מייצר משנה לטרקטור את הסלד.
כפי שצויין, מרבית המכשירים האלקטרוניים לא ישרדו גנרטור כזה.
אם אני מבין נכון מדובר על גנרטורים שלרוב שימשו במכוני חליבה בחרום לצורך הפעל תאורה, מנוע וואקום קירור ועוד כמה מערכות עזר.

zerez
22-01-15, 10:05
לזה בדיוק התכוונתי, לגנרטור ששימש לחרום במכון חליבה :)

בצעירותי חיברתי לגנרטור כזה רתכת והיא עבדה, אבל זה היה לפני שחשבו על רתכות אלקטרוניות.

תומר א.
22-01-15, 23:24
תמונה מאוד תעזור. בכל מקרה רתכת שנאי תעבוד עד גבול מסויים תלוי בעצמה בקוטר האלק' ובמצב הגנרטור.

erby
24-01-15, 14:42
אשתדל להביא תמונה בהקדם.

את המחולל הזה קבלתי. אני לא יודע למה שימש בעבר.
אין עליו גם מדבקה או כיתוב.

תודה

-->