צפייה בגרסה מלאה : מזגן שמקפיץ את המפסק כוח , אחר זמן פעולה ממושך



אמיר ב.א
05-07-17, 09:21
כמו בכותרת ,

המזגן - מיני מרכזי ישן , עם הרבה יציאות בחדרים בבית ,

עובד כמה שעות טובות , ואז מקפיץ את המפסק כוח שלו ...

יש הרגשה גם שפחות מקרר טוב ממה שהיה מקרר בעבר ,

יש הצעות ?

תודה !

אמיר.

zivo
05-07-17, 10:01
מבלי לברר יותר מדי, ויש הרבה בררות.
ניחוש פראי, אתה הולך לקנות מזגן חדש.
בד"כ, התופעה שאתה מתאר, מעידה על מדחס שגומר את חייו.
בגלל שזה מזגן ישן, ולפי החוק הגז שהוא משתמש לא "חוקי" יותר ולכן, רוב הסיכויים שבסוף תצטרך להחליף מזגן.
אני לא אומר שאי אפשר לתקן, פשוט המחירים של תיקון כזה יהיו גבוהים ממה שזה היה עולה לפני 3-4 שנים.

מאיר אלוני
05-07-17, 10:12
בחום הזה כל מזגן מקרר "פחות טוב"
עובד שעות בסדר ואז קופץ המפסק... זה סביר כי המפסק קופץ בגלל עומס שיוצר החום.
הייתי מציע על טיפול כללי כמו ניקוי מסננים ושטיפת המאייד החיצוני בצינור מיים, וגם לבדוק ולחזק את חיבורי החוטים למפסק ובאותה הזדמנות לבדוק אם יש על המפסק סימני כוויה שמעידים על מגעים רופפים שגורמים לחום.

itayhi
05-07-17, 10:13
בלי אמפרמטר ורשיון חשמלאי אין לך הרבה מה לבדוק.
אבל...
קצת חסרים פרטים.
המזגן תלת פאזי או חד פאזי?
בדוק פעולה תקינה של מאוורר מעבה (המאוורר של היחידה החיצונית.
בזמן עבודה שני ה"ברזים" (החיבורים של הצנרת ליחידה החיצונית) "מזיעים"? יבשים? עטופים במעטה דק של קרח?

שאלה מפגרת אבל בכל זאת, פילטרים נקיים?

היחידה הפנימית (מאדה) נמצאת בתוך גג ראביץ או בהנמכת תקרה?

בכל מקרה אתה מוזמן להתקשר לייעוץ.

איתי
הטלפון בחתימה.

נדב42
05-07-17, 10:21
יכול להיות שגם מפסק ההגנה ישן כמו המזגן (או לחילופין סיני עלום) ?
שווה להחליף למפסק הגנה חדש וטוב (סימנס למשל, ובטח שלא סיני עלום) באותם נתוני זרם, ולוודא שהוא מסוג "C" ולא "B" (שאינם מתאימים למערכות עם מנועים). יש גם סוגים אחרים אבל הם לא נפוצים.

Pageup
05-07-17, 18:31
אצל ההורים שלי זה התחיל עם קפיצות בימים חמים והסתיים במדחס
שעלה בלהבות (יחד עם המזגן) וכובה רק על ידי כיבוי אש. תשתדל
לא להשאיר את המזגן דולק שאין אף אחד בבית.
כאשר המזגן מקפיץ, תבדוק אותו ויזואלית.

shmil
05-07-17, 20:43
לפי התאור שלך המדחס עייף.
אם זה תדיראן 4 כח ישן ואתה רצה להשקיע בתיקון, יש לי בשבילך יחידת מדחס תקינה שאספתי אליה את הגז לפני הפירוק (עד כמה שניתן).
רק תגיד מהר, כי הזמנתי את איש הברזל לקחת....

אמיר ב.א
08-07-17, 16:49
תודה שמיל על המדחס!

איתי :
המזגן תלת פאזי או חד פאזי?
היחידה של המדחס בחוץ - תלת פאזי , היחידה הפנימית של המפוח לא תלת פאזי.

בדוק פעולה תקינה של מאוורר מעבה (המאוורר של היחידה החיצונית).
תקין... פועל

בזמן עבודה שני ה"ברזים" (החיבורים של הצנרת ליחידה החיצונית) "מזיעים"? יבשים? עטופים במעטה דק של קרח?
בזמן עבודה ברז אחד יותק קר מהשני , שניהם עם קצת מים עליהם.

שאלה מפגרת אבל בכל זאת, פילטרים נקיים?
פילטרים נקיים.

היחידה הפנימית (מאדה) נמצאת בתוך גג ראביץ או בהנמכת תקרה?
היחידה הפנימית בין גג רעפים לתקרת בטון.


המפסק כוח לא סיני , F&G ולא ישן.
אין סימנים של "כוויה" על המפסק.


חוסר גז יכול לגרום לתופעה הנ"ל ?

אמיר ב.א
08-07-17, 18:09
בנוסף ,

המדחס ביחידה החיצונית ניכנס לפעולה ל3 דקות , לאחר מכן מנוחה של 5 דקות ואז שוב עבודה של 3 דקות וחוזר חלילה ,

הזמנים ניראים לי קצרים מידי ...

-->