התחברות

צפייה בגרסה מלאה : התקנת מפסק דוד חכם- וויפיי- תרשים התקנה לעומת מצב קיים עם שלושה חוטים בלבד



אסף ב
06-09-22, 12:47
היי

מצ"ב תמונה של מצב קיים- חוט הזנה L(אדום תחתון), מעבר דרך מפסק- חוט אדום, חזרה מהדוד כנראה-N חוט שחור

בתרשים אמור להיות גם N מה"קיר" ולא רק N מהדוד

בבדיקה עם טסטר- הL התחתון חי תמיד, הL העליון חי כשהפסק דלוק, הN לא מראה חיים לא שהדוד דלוק ולא שהוא כבוי

איך מתקדמים?139957139958

boaz avrahami
06-09-22, 13:02
מה שיש לך שם (למעשה אין לך שם) זה מיתוג כפול.
גם ל L=Live (כנראה האדום שלך)
וגם ל N=Nutral (כנראה השחור שלך).

לא אכנס לזה שרק חשמלאי מוסמך רשאי לבצע את העבודה אבל במצב שיש אצלך כרגע בוא הניוטרל לא עובר מהמפסק הייתי עוצר ומזמין חשמלאי.
זה כבר מצב לא תיקני ואף מסוכן.
כמינימום שגם הניוטרל יעבור מהמפסק.
ובמקרה הזה שבו המצב נראה מאוד ישן ולא תיקני תבדוק גם את הארקה וההגנות בבית.

ככה זה לפחות נראה מהתמונה הלא טובה שצירפת.

Pageup
06-09-22, 14:55
ואני אוסיף, אם אתה לא יודע למה ה N לא מגיב זה אומר שההבנה שלך מאוד מאוד נמוכה.
אם זה היה זרם נמוך היא אפשר לדבר על זה, אבל זה מתח גבוה ועוד לדוד חשמל שיכול
לקצר את הצנרת שלך ולחשמל את הילדים שהם במקלחת.

אם החוטים שלך הם שחור ואדום זה אומר שלא נגעו בהם מעל 30 שנה (ואני לא רוצה להגיד 40)
זה זמן מצוין שמישהו יבוא לעשות סד ובדיקה.

shmil
06-09-22, 16:20
ברור לגמרי מה קורה שם, במיוחד אחרי שמגדילים את תמונת הקיר.

סליחה שגם אני לא אעזור, אבל -
באמא שלך, גם המונחים שאתה משתמש וגם צבעי החוטים מעידים על חיבורים לא תקניים, אולי היו תקניים פעם, אבל גם זה לא בטוח.

תביא חשמלאי טוב, בעל רשיון חשמלאי, שיעשה לך סדר בבית, ואם זו דירה שכורה - תגיד לבעל הבית בכתובים, שמדובר בחיבורים לא תקניים, ברמה מסכנת את אותך/זוגתך/ילדיך, ושצריך חידוש ובדיקה למערכת.

אסף ב
07-09-22, 17:19
טוב

המפסק המדובר לא פעיל. זה בכלל לא המפסק של הדוד
זו אכן דירה שכורה ובגלל שהקיץ בשיאו עדיין לא הזדקקתי לחימום חשמלי.

המפסק דוד נמצא קצת לייד והכל שם חדש ומתוקתק.. כנראה שיפצו מתישהו בעשור האחרון

תודה רבה על העזרה, יצאתי דבע :)

-->