PDA

צפייה בגרסה מלאה : בגי״ה - מזגן מקרר, אבל פחות טוב



nirs
07-09-22, 20:14
מזגן תדיראן אלפא 1.5כ״ס בן 4שנים לערך, מקרר, אבל פחות טוב מקודם.
מה הכוונה, קודם הייתי מכוון ל 24c ואשתי היתה ישנה עם שמיכת פוך. היום ב 21c לי חם (ואפילו אשתי ישנה עם שמיכה קלה…).
אחרי שהרמתי ידיים, קראתי לטכנאי שגם לא מצא תקלה (יש גז, המדחס עובד קשורה, פילטרים נקיים).
המלצת הטכנאי: תוריד ל 18c….בקיצור רעיונות יתקבלו בברכה.


Sent from my iPhone using Tapatalk

Yohay
07-09-22, 20:23
המניפה \ מאיץ נקיה?

עם הזמן זה מתמלא בליכלוך והספיקת אוויר יורדת באופן משמעותי
שווה לשטוף את הסוללה (האמת לבדוק גם את הסוללה של המדחס בחוץ) והמאיץ

לאחר שטיפה המזגן חוזר להיות חדש

יוחאי

zivo
07-09-22, 22:52
אני מנסה להבין, שאתה מכוון ל 24 או 21, המזגן נכנס לעבודה ויוצא, או שהוא עובד כל הזמן ולא מגיע לטמפרטורה הרצויה?

boaz avrahami
07-09-22, 23:49
זה אינוורטר או on/off?

תתחיל ממדידת טמפרטורה ביציאת האוויר או אם יש לך מד טמפרטורה ליזר אז תכוון אותי דרך פתחי האוויר אל המאדה.
אתה צריך לקבל שם 3-6 מעלות לכל היותר.

לפני המדידה תכוון את המזגן להכי קר ותן לו כמה דקות לפני המדידה.

זה יתן אינדיקציה אם המזגן מקרר כהלכה.
משם יהיה כבר יותר קל להבין.

kd2
08-09-22, 02:02
לחץ על פונקציית הIfeel בשלט, שים אותו איפה שאתה רוצה 24 מעלות.
השתפר ?

אם כן, חיישן הטמפ' של המזגן מזייף (או הכרטיס שקורא אותו), קורה הרבה.


בועז,
טמפ' תריס בלבד זה פרמטר לא נכון, צריך למדוד הפרש בין כניסה ליציאה ועדיף בעומס סביר (מול פרמטר יותר מקצועי שנקרא סופרהיט, אבל פה מדובר ברמת התחזוקה הביתית אז לא נכנס לזה).

ולמה ?
לפעמים אתה בחלל שאי אפשר "להקפיא" את החדר כי המזגן לא מספיק חזק לזה בקיץ, ולכן לא תקבל טמפ' כאלו ביציאה (אלו טמפ' של מזגן עוצמתי ביחס לחלל כאשר החלל מתחת ל18-20 מעלות).
זה לא אומר שיש בעיה במזגן. וזה לא אומר שהוא לא ידע לגרד את ה23-24 הנדרשים בפיק.
וההפך בעונות מעבר, כל מזגן פתאום גיבור, זה לא אומר שהוא תקין.....

חנן-ג'יפולוג
08-09-22, 05:14
אצלנו תדיראן מזייף, אבל הפוך. צריך לכוון ל27 כדי לא לקפוא.

למדנו את הזיוף ומכוונים לפיו. לא נורא.

boaz avrahami
08-09-22, 08:10
הוא מדבר על התדרדרות.

אני מסכים שהבדיקה מדוייקת בתריס צריכה להיות על בסיס ההפרשים אבל בכדי לקבל אינדיקצליה ראשונית אם המזגן תקין כפי שהטכנאי מסר לו זו תהיה בדיקה מספקת.
אם הוא יקבל מעל 8-10 מעלות אז לא משנה כל השאר, המזגן חלש מדי.

מילת המפתח היא אינדיקציה

zivo
08-09-22, 09:13
בועז,
תקרא טוב מ KD2 כתב לך.
מזגן ביתי לא מוציא אוויר ב 3 מעלות!!!
הפרש טמפ' מקובל למזגן ביתי זה 10-14 מעלות.
כלומר, עם הטמפרטורה בחדר 24 ( זה האוויר שנכנס) היציאה לא תהיה נמוכה מ 10.
במהירות אוויר גבוהות ההבדל יהיה קטן יותר.
אם ההבדל גדול יותר , או שהמזגן לא מעביר מספיק אוויר ( פילטר סתום? בעיה במנוע \ כרטיס) , או שיש בעיה בסיסית בהתאמת היחידות.

בבקשה, לפני שזה נהפך לעוד וויכוח של ניפנופי ידיים, תמדוד אצלך בבית ותדווח.

לפות"ש , אני חוזר ושואל, האם המזגן מגיע לטמפ' היעד ורק המס' מפריע לך, או שהמזגן פשוט לא מגיע?

boaz avrahami
08-09-22, 10:09
שכנעת אותי ללכת למדוד שוב ואני עומד על דעתי לאחר מדידת המאדה עם מודד ליזר ( לא ליד אלא ממש על המאדה)בשני מזגנים שונים עם תוצאה זהה לגמרי.
מזגן אחז on/off תדיראן 4 כס מכוון ל 24 מעלות והשני טורנדו 1.75 כס אינוורטר מכוון ל 16 מעלות לצורך המדידה.
בשניהם אצלי כרגע בין 3-5 מעלות כתלות במיקום המדידה ( כניסת/ יציאת הגז).
לך תמדוד גם אצלך ותחזור לספר מה התוצאות.
אם תתעקש בהמשך אצלם ואעלה בווידאו.

ואגב, ים ( kd2) לא כתב על טמפרטורת המאדה אלא על טמפרטורת הצריס ומה שהוא רשם היה שהתוצאה מושפעת מההפרש בין האוויר הנכנס ליוצא.
הוא מתכוון למזגן קטן מדי לחלל. את מה שהוא רשם אני מקבל.

חנן-ג'יפולוג
08-09-22, 10:16
https://imageshack.com/i/pmHnugFwj

boaz avrahami
08-09-22, 10:35
המדידה של חנן היא של האוויר ולא של המאדה.
האוויר במזגן ביתי תהיה ביציאה בין 8-15 מעלות. תלוי במזגן, ביעילות קירור ובנקודת המדידה.

אם הייתי עומד יציב מספיק בשביל גם למדוד וגם לצלם הייתי מראה גם 3 מעלות.

במזגן ברכב, בגלל המבנה השונה, צריך לצפות לטמפרטורת האוויר בפתח של כ 4-6 מעלות פחות או יותר.
בגלל המבנה השונה האוויר יוצא בפתח בטמפרטורה דומה לזו של המאדה.

https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220908/3dbedab4f950ae2b49fac30305ce8a16.jpg

nirs
08-09-22, 20:45
לחץ על פונקציית הIfeel בשלט, שים אותו איפה שאתה רוצה 24 מעלות.
השתפר ?

אם כן, חיישן הטמפ' של המזגן מזייף (או הכרטיס שקורא אותו), קורה הרבה.

....

תודה, ננסה הלילה עם השלט לידי עם ifeel על 23c


Sent from my iPhone using Tapatalk

zivo
08-09-22, 21:34
בועז,
מה שחנן עושה, זו הפרקטיקה הנכונה, וזה מה שאני התכוונתי שדיברתי על טמפ' האוויר .
דרך אגב, גם אתה בתגובה הראשונה שלך, כתבת "תתחיל ממדידת טמפרטורה ביציאת האוויר".
אז יכול להיות שפשוט לא הבנו אותך.....

ודרך אגב, אם מה ש KD2 כתב מקובל עלייך ( כמו שכתבת) אז בא ונדבר על הבדלים בטמפ' האוויר בין הכניסה ליציאה, ולא על איזה נקודה במאייד.

boaz avrahami
08-09-22, 21:41
אתה צודק.אולי.
תקרא שוב ובנחת מה שכתבתי ותבין.
ההבדל הוא שחנן מדד אוויר ואני מתכת.
המתכת קרה יותר והיא המדידה הכי פחות מושפעת מהסביבה.
המדידה הזו תתן אינדיקציה מהירה אם המזגן מפסיק לקרר טוב.

למרות שמקובל עלי העיקרון שרשם kd2 אני בעד המדידה שלי שכמעט לא מושפעת מטמפרטורת החדר אלא משקפת את יעילות הקרר (הגז ).

kd2
09-09-22, 02:49
בועז אני אחדד את המסר.

מי שקורא את התגובות שלך והולך ואומר "אני אבדוק את המזגן שלי בשיטה של טמפ' תריס/מאייד", עלול לקבל את הרושם הלא נכון.
הכוונה שלך טובה אבל זה לא מדוייק, ולכן חשבתי שיש מקום לתקן.

ראיתי מזגנים חזקים לחלל שמקררים כל כך טוב שטמפ' האויר היוצא בהם הייתה 5.5, כמעט כטמפ' איוד הקרר בסוללה (4-5 מעלות במערכת 410 אופיינית), ומנגד מזגנים תקינים בעומס מסויים שנתנו 10-15 ביציאה.
ועוד אופציה היא מזגן חצי כוח, שביום לא חם יתן לך טמפ' מצויינת בתריסים, ו....חכה שהוא יפגוש עומס באיזה שרב....

לכן לשלוח לטכנאי תמונה של מד חום של סוללת המזגן או יציאת המזגן ולהגיד לו "8 מעלות, תגיע" זה לא עובד.
חשוב לא לבלבל את הקהל הרחב שפחות מבין בזה.

פוגשים בשטח כל מיני תרחישים של מזגנים לא מיטביים או בעומס יחסי.
אחרת החיים היו קלים, תחשוב על זה....
יצרן המזגן פשוט היה מתקין מד חום ביציאה/בסוללה, ואם תוך נגיד 10 דקות פעולה לא היה 5 מעלות(נגיד), אז הייתה קופצת תקלה.
ועל אותו משקל מילוי גז, היית ממלא עד שיש 5 מעלות ביציאה, וזהו.
אבל שוב - זה לא עובד ככה בכל מזגן בכל חלל.


לפעמים אתה מגיע למקום שבו המזגן גבולי רק בשיא הקיץ, לא כל הזמן אלא רק ממש בימים הלחים והחמים, ואתה צריך לקבוע האם הוא לא בסדר או שהוא אכן נותן את ה100% שלו והוא פשוט לא יכול יותר.
המשתמש שלו תמיד אומר, אין מצב, יש תקלה, לפני שבוע היה פה בסדר (לפני שבוע היה פחות 5 מעלות ו50% לחות יא חמור !!!!).
והוא רוצה שיתקנו לו משהו (אני לא טכנאי, אצלי זה בדרך כלל בעסק או בן משפחה שחבל שסיפרתי לו שאני מבין בזה).
ואתה מתחבר למזגן ו-וואלה הכל טוב, זה מה שהוא יכול לתת.
ואם אני אחפש לו 5 מעלות בסוללה, לא יהיה. אז רגע הוא מקולקל או לא ? להוסיף גז או לא ?

איך קובעים ?
מתחברים עם הפלא שבתמונה (אני משוחד על פילדפיס אבל יש אחרים).
מוודאים לחצים, סופרהיט וסאב-קולינג תקין, זרימת אויר תקינה במאייד והמעבה, דלתא T של המאייד (כמו שזיו אמר, באזור ה10-14 מעלות) ומחליטים.
לצערי אין בדיקה כזאת פשוטה של טמפ' וזהו.


* כהערה צידית אני לא אוהב את השימוש במדי לייזר על מתכות, יותר מידי עיוותים, ויש לי אחד מצויין גרמני של TESTO.
דוקרן בשר הכי פשוט בתריס נותן את כל המשוב שצריך, לא צריך משהו פנסי.

nirs
09-09-22, 07:15
תוצאות הניסוי הלילה:
עדין חם, השלט ב ifeel ב 21c. בלחיצה על temp בשלט, המזגן מראה 26c.
בקיצור משהו דפוק…


Sent from my iPhone using Tapatalk

nirs
09-09-22, 07:17
אני מנסה להבין, שאתה מכוון ל 24 או 21, המזגן נכנס לעבודה ויוצא, או שהוא עובד כל הזמן ולא מגיע לטמפרטורה הרצויה?

כנראה שעובד כל הזמן…


Sent from my iPhone using Tapatalk

zivo
09-09-22, 09:13
כנראה שעובד כל הזמן…


Sent from my iPhone using Tapatalk

אני חושב שההסבר של KD2 מדוייק וממצה.
דרך אגב, מי שיבין את הלוגיקה מאחורי השיטה, יוכל להשתמש בלוגיקה הזו גם במקרה של רכב שמתחמם (והדילמות האם זה טרמוסטט, משאבה, פאן, מזגן שחוסם....).

אבל נחזור לעינינו ולניר, וננסה ללמוד שחיה בהתכתבות :-)

1- אני רוצה לסגור את הנקודה של עובד כל הזמן. אמרת שלדעתך הוא עובד כל הזמן. אם במקום 21, אתה מכוון על 18, עדיין התחושה בחדר אותו הדבר?
2- האם אתה יכול להתארגן על איזה מד חום (נגיד של בישול כמו ש KD2 הציע)?
3- האם יש לך גישה למעבה (היחידה שבחוץ)? אם כן, אתה צריך לזהות שני צינורות (בד"כ נחושת) אחד יותר עבה ואחד יותר דק.
בזמן שהמזגן עובד (לפחות 15 דקות) תסתכל על המחבר \ ברז של הצינור העבה יותר (במקום שאין עליו בידוד), יש עליו טיפות מים מים (התעבות מבחוץ) או שהוא יבש?
תנסה לגעת בו, הוא קר?
בכניסה של הצינור העבה למזגן, במקום ללא בידוד, הצינור צריך להיות קר במידה "לא נעימה", כלומר, אם תסגור את היד על הצינור, בהתחלה תרגיש קור, ובהחזקה ממושכת (חצי דקה- דקה) זה צריך להתחיל להציק \ לכאוב (הקור).
האם אתה יכול למדוד את הטמפ' של הצינור הזה?
4- במידה שכל מה שכתבתי ב #3 לא מתקיים (כלומר הצינור העבה לא מזיע, ולא קר בצורה לא נעימה) , שאתה נוגע בשני הצינורות, הדק והעבה, מה יחס הטמפ' בינהם (מי יותר חם? יותר קר?)?
5- ושאלה אחרונה, כתבת 1.5 כ"ס והזכרת שינה. אני מניח שזה מזגן של חדר שינה \ יחידת הורים שמתמודד עם חדר בסדר גודל של עד 15-17 מ"ר ואין בחלל איזה משהו שפולט חום ( כיירים של מטבח :-) או הרבה אנשים :-) ).

מחכה לדיווח.
בהצלחה.

kd2
09-09-22, 18:26
תוצאות הניסוי הלילה:
עדין חם, השלט ב ifeel ב 21c. בלחיצה על temp בשלט, המזגן מראה 26c.
בקיצור משהו דפוק…


Sent from my iPhone using Tapatalk

אם כך באמת השאלה של זיו הכי מעניינת, האם המזגן מתכבה ונדלק לסירוגין לאורך הזמן ?

boaz avrahami
09-09-22, 20:19
והשאלה שלו מן הסתם שונה מהותית מאשר למדוד את המאדה אחרי שסתום ההתפשטות [emoji849]

וכל זה בלי שאנחנו יודעים אם זה אינוורטר או לא. כי איוורטר מן הסתם תמיד עובד גם.

נפלאות הן דרכי הבריאה…
בהצלחה לכולם.

nirs
09-09-22, 20:35
לא אינוורטר. תדיראן אלפא רגיל 1.5כ״ס


Sent from my iPhone using Tapatalk

zivo
09-09-22, 21:55
אלא אם המחשב לגמרי השתגע....עוד נגיע לזה....
אם המזגן לא מגיע לטמפ' הרצויה, אז האינוורטור כמעט לא רלוונטי לשלב הדיון הנוכחי.
ההנחה היא שהמזגן מנסה לעבוד בתפוקה מלאה ואני מצפה לראות מספרים כמו מזגן ישן.
שניר יענה על השאלות האחרונות, נוכל להתקדם.

למזגנים מודרנים \ אינוורטר המפוחים הם מנועי DC ומהירות משתנה.
רק לא מזמן, נתקלתי בבעיה דומה, במזגן דומה, המפוח של המעבה לא פיתח מהירות מספקת.
זה מיצובישי , הכרטיס עולה כמו תדיראן חדש....
העפנו את הכרטיס והמנוע , שמנו מנוע AC, מהירות קבועה, ממזגן ישן.
( שני מזגנים באותו ההספק, 1.5, מתוכננים להעביר אותן כמויות אוויר, אותו גודל מאוורר, התאים בול).

יובל48
09-09-22, 22:49
תוצאות הניסוי הלילה:
עדין חם, השלט ב ifeel ב 21c. בלחיצה על temp בשלט, המזגן מראה 26c.
בקיצור משהו דפוק…


Sent from my iPhone using Tapatalk

במצב I feel השלט צריך להיות"בקשר עין" עם העינית הפעלה של המזגן.

zivo
09-09-22, 23:40
אתם סתם מסבכים את הסיפור ומוסיפים משתנים למשוואה .
תעזבו את ה I feel.
מצב רגיל, 18 מעלות, מה קורה בחדר?

nirs
11-09-22, 18:26
אני חושב שההסבר של KD2 מדוייק וממצה.
דרך אגב, מי שיבין את הלוגיקה מאחורי השיטה, יוכל להשתמש בלוגיקה הזו גם במקרה של רכב שמתחמם (והדילמות האם זה טרמוסטט, משאבה, פאן, מזגן שחוסם....).

אבל נחזור לעינינו ולניר, וננסה ללמוד שחיה בהתכתבות :-)

1- אני רוצה לסגור את הנקודה של עובד כל הזמן. אמרת שלדעתך הוא עובד כל הזמן. אם במקום 21, אתה מכוון על 18, עדיין התחושה בחדר אותו הדבר?
2- האם אתה יכול להתארגן על איזה מד חום (נגיד של בישול כמו ש KD2 הציע)?
3- האם יש לך גישה למעבה (היחידה שבחוץ)? אם כן, אתה צריך לזהות שני צינורות (בד"כ נחושת) אחד יותר עבה ואחד יותר דק.
בזמן שהמזגן עובד (לפחות 15 דקות) תסתכל על המחבר \ ברז של הצינור העבה יותר (במקום שאין עליו בידוד), יש עליו טיפות מים מים (התעבות מבחוץ) או שהוא יבש?
תנסה לגעת בו, הוא קר?
בכניסה של הצינור העבה למזגן, במקום ללא בידוד, הצינור צריך להיות קר במידה "לא נעימה", כלומר, אם תסגור את היד על הצינור, בהתחלה תרגיש קור, ובהחזקה ממושכת (חצי דקה- דקה) זה צריך להתחיל להציק \ לכאוב (הקור).
האם אתה יכול למדוד את הטמפ' של הצינור הזה?
4- במידה שכל מה שכתבתי ב #3 לא מתקיים (כלומר הצינור העבה לא מזיע, ולא קר בצורה לא נעימה) , שאתה נוגע בשני הצינורות, הדק והעבה, מה יחס הטמפ' בינהם (מי יותר חם? יותר קר?)?
5- ושאלה אחרונה, כתבת 1.5 כ"ס והזכרת שינה. אני מניח שזה מזגן של חדר שינה \ יחידת הורים שמתמודד עם חדר בסדר גודל של עד 15-17 מ"ר ואין בחלל איזה משהו שפולט חום ( כיירים של מטבח :-) או הרבה אנשים :-) ).

מחכה לדיווח.
בהצלחה.

1. אם במקום 21, אתה מכוון על 18, עדיין התחושה בחדר אותו הדבר?
כן.
2. האם אתה יכול להתארגן על איזה מד חום.
לא.
3.בזמן שהמזגן עובד (לפחות 15 דקות) תסתכל על המחבר \ ברז של הצינור העבה יותר (במקום שאין עליו בידוד), יש עליו טיפות מים מים (התעבות מבחוץ) או שהוא יבש?
יש התעבות.
תנסה לגעת בו, הוא קר?
קר.
4. א.מ.ל
5. כתבת 1.5 כ"ס והזכרת שינה. אני מניח שזה מזגן של חדר שינה \ יחידת הורים שמתמודד עם חדר בסדר גודל של עד 15-17 מ"ר ואין בחלל איזה משהו שפולט חום ( כיירים של מטבח :-) או הרבה אנשים :-) ).
חדר שינה כ 20מ״ר, רק אשתי ואני (למיטב ידעתי [emoji6])


Sent from my iPhone using Tapatalk

kd2
11-09-22, 18:59
עדיין לא ענית על השאלה הכי מעניינת.

האם המעבה "עובד" ?
מאורר מסתובב בסדר ורעש של רטט מהמדחס (בהיעדר אמצעי רציני יותר לבדיקה).
כל הזמן או לסירוגין ?


אם אין את המידע הזה, ו-IFEEL לא עזר* אז אי אפשר ממש להתקדם בDIY.
בגדול ברור שהטכנאי שלך מפספס משהו מובהק.

(*צודק מי שאמר שצריך שהשלט יהיה בסביבה בIFEEL, אני מניח שבחדר שינה זה מתקיים, אבל זאת הערה במקום למחפשים עתידיים שיבדקו מזגן בסלון נגיד.
בחלק מהמזגנים מספיק שהשלט יהיה איפשהו בסביבה, ובחלק ממש צריך שיהיה "קשר עין")

zivo
11-09-22, 19:45
1. אם במקום 21, אתה מכוון על 18, עדיין התחושה בחדר אותו הדבר?
כן.
2. האם אתה יכול להתארגן על איזה מד חום.
לא.
3.בזמן שהמזגן עובד (לפחות 15 דקות) תסתכל על המחבר \ ברז של הצינור העבה יותר (במקום שאין עליו בידוד), יש עליו טיפות מים מים (התעבות מבחוץ) או שהוא יבש?
יש התעבות.
תנסה לגעת בו, הוא קר?
קר.
4. א.מ.ל
5. כתבת 1.5 כ"ס והזכרת שינה. אני מניח שזה מזגן של חדר שינה \ יחידת הורים שמתמודד עם חדר בסדר גודל של עד 15-17 מ"ר ואין בחלל איזה משהו שפולט חום ( כיירים של מטבח :-) או הרבה אנשים :-) ).
חדר שינה כ 20מ״ר, רק אשתי ואני (למיטב ידעתי [emoji6])


Sent from my iPhone using Tapatalk
בבקשה תדייק את האמירה קר.
הוא מזיע?
זה קור ברמה לא נעימה או קריר?
איזה צינור יותר קר, הדק או העבה?

TDI
11-09-22, 23:16
נתקלתי בכמה מזגני GREE (היצרן הסיני של מזגני תדיראן, אמקור ועוד) שחיישן הטמפרטורה שלהם התחיל לזייף בשלב כלשהו.
יתכן שזה הסיפור כאן, כפי שציינו כבר.
ניתן לבדוק זאת באמצעות הצגת טמפרטורת החדר ב"מסך" של המזגן. (יש לחצן ייעודי בשלט)

nirs
12-09-22, 18:31
אתמול בלילה, שינה עם 16c, לחיצה על temp בשלט מראה 25c….
היות ושללתי (להבנתי) תקלה מכאנית, נשאר רק האלקטרוניקה


Sent from my iPhone using Tapatalk

איל מ
12-09-22, 18:53
אני לא חושב ששללת תקלה מכאנית.
מחסור בגאז,
מאוורר יחידה חיצונית בתפוקה חלקית
ועוד....
יכולים לגרום לקירור חלקי.

zivo
12-09-22, 20:11
אתמול בלילה, שינה עם 16c, לחיצה על temp בשלט מראה 25c….
היות ושללתי (להבנתי) תקלה מכאנית, נשאר רק האלקטרוניקה


Sent from my iPhone using Tapatalk
לא ענית על השאלה שלי לגבי מידת הקור של הצינור בחוץ.
ממש לא שללתי תקלה מכנית או חוסר גז... בדיוק הפוך

boaz avrahami
12-09-22, 20:27
אתמול בלילה, שינה עם 16c, לחיצה על temp בשלט מראה 25c….
היות ושללתי (להבנתי) תקלה מכאנית, נשאר רק האלקטרוניקה


Sent from my iPhone using Tapatalk


עם כל הכבוד למועצת החכמים, המזגן שלך באחריות.
עם הנתונים שיש לך מהלילה האחרון תפתח קריאת שירות ותעמוד על זכותך לקבל שירות מטכנאי רציני.
כן, אני יודע שזה תדיראן ולא פשוט לקבל מהם שרות אבל בכל זאת, אתה הרי לא תשלם על תיקון בתקופת האחריות.

nirs
12-09-22, 21:27
אחרי שהרמתי ידיים, קראתי לטכנאי שגם לא מצא תקלה (יש גז, המדחס עובד קשורה, פילטרים נקיים).
המלצת הטכנאי: תוריד ל 18c….בקיצור רעיונות יתקבלו בברכה.


Sent from my iPhone using Tapatalk

ראו הודעה ראשונה.
לפי הטכנאי של תדיראן, יש גז והמדחס עובד קשורה…


Sent from my iPhone using Tapatalk

boaz avrahami
12-09-22, 21:40
אני למוד נסיון רע מהשירות של תדיראן.
תתעקש.
המזגן על 16 החדר ב 25.
שיתמודדו.
אם אתה לא לא רוצה לריב איתם תזמין טכנאי פרטי ותשלם

kd2
13-09-22, 00:37
לא נשלל כלום.
ההפך, אם המדחס +מאורר חיצוני + מפוח פנימי עובד , אז האלקטרוניקה כנראה בסדר.

אתה צריך טכנאי נורמלי.

zivo
13-09-22, 08:58
ניר,
אני חוזר ושואל, הצינור, העבה, בכניסה למעבה (היחידה בחוץ) מזיע? יש עליו הצטברות של טיפות מים (בזמן שהמזגן עובד)?
אם לא מזיע, רוב הסיכויים שאנחנו בתחום חוסר גז \ מדחס דפוק.

kd2
13-09-22, 20:04
או קפילר סתום, או בעיה בסולונואיד החלפה בין המצבים (שונא שקוראים לזה "משאבת חום" מה הקשר).
או כל מה שיכול לגרום ליחידה לגרום לפעולה לסירוגין (זאת כבר רשימה ארוכה).

אבל דורש בדיקה בשטח והאדון לא בעניין, לא ענה על שאלה בסיסית.
ולכן המלצתי הוא פשוט טכנאי נורמלי וזהו.

nirs
13-09-22, 22:46
קיד
האמן לי, עליתי לגג כבר פעמיים בעקבות העצות.
בדקתי את הצינור (מזיע וקר) כמו כן לא מזהה התנהגות שונה של המדחס (בהשוואה למדחסים של המזגנים הסמוכים), בקיצור אני מהמר על האלקטרוניקה…


Sent from my iPhone using Tapatalk

zivo
14-09-22, 01:59
קיד
האמן לי, עליתי לגג כבר פעמיים בעקבות העצות.
בדקתי את הצינור (מזיע וקר) כמו כן לא מזהה התנהגות שונה של המדחס (בהשוואה למדחסים של המזגנים הסמוכים), בקיצור אני מהמר על האלקטרוניקה…

Sent from my iPhone using Tapatalk
ניר,
במזגן שהוא לא אינוורטר, האלקטרוניקה לא משפיעה כמה המזגן מקרר.
היא רק משפיעה מתי המזגן יקרר.
אם הצינור מזיע (פעם ראשונה שאתה מציין את זה), אז נראה שהמדחס תקין ואנחנו חוזרים למאייד, ולתחילת השרשור, האם אתה מסוגל למדוד טמפ' אוויר בכניסה וביציאה מהמאייד? האם ניסית לשחק עם המהירויות של המפוח של המאייד (החדר)? מחליף מהירויות כמצופה?

איל מ
14-09-22, 07:34
אם הצינור מזיע (פעם ראשונה שאתה מציין את זה), אז נראה שהמדחס תקין
לא בהכרח.

boaz avrahami
14-09-22, 07:48
ניר,
במזגן שהוא לא אינוורטר, האלקטרוניקה לא משפיעה כמה המזגן מקרר.
היא רק משפיעה מתי המזגן יקרר.
אם הצינור מזיע (פעם ראשונה שאתה מציין את זה), אז נראה שהמדחס תקין ואנחנו חוזרים למאייד, ולתחילת השרשור, האם אתה מסוגל למדוד טמפ' אוויר בכניסה וביציאה מהמאייד? האם ניסית לשחק עם המהירויות של המפוח של המאייד (החדר)? מחליף מהירויות כמצופה?


יפה.
אחרי שיצאנו לטיול בלי מימיה וכובע, חזרנו לשלב שבו היינו כבר בהודעה #4.

אין מדחום ליזר (ותכלס לא תהיה לו גם יכולת לתקן אלא רק להבין אם יש בעיה ומהי).

קרא לטכנאי מוצלח.

-->