הי,
החימום בפרגולה שלנו מורכב מ 4 תנורים, כל אחד עד 3000w
שמקבלים חשמל מקופסת משנה שמקבלת חשמל מהקופסה בבית.
מהבית יוצא תלת פאזי עם פקק 20A,
, במחסן פקק ראשי של 40A ואחריו פקק שכרגע נמוך מדי.
הכבלים בשני המקטעים 5×4 2m n2xy.
איזה פקק לשים בקופסת המשנה למקום התנורים ?
20 ? 25 ?
תודה.https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221202/5c68f34a16576eb91e0bcdbcf4861564.jpghttp s://uploads.tapatalk-cdn.com/20221202/737927161e7e9127ea1ecd872c120cae.jpghttp s://uploads.tapatalk-cdn.com/20221202/1e4fe6f1da8b687def7e95ac97adee9c.jpg

Sent from my SM-S901E using Tapatalk

zivo
02-12-22, 15:13
בד"כ אני נמנע מלהגיב על שרשורים של 220V, זה מסוכן.
ולכן אני אציין רק כמה בעיות שאני רואה -

1- הספק כללי -4X3KW זה הספק חזק מאוד. להוסיף את זה על בית עם תשתית 3X25 נראה לי מאוד בעייתי.
2- לפי התמונה שלך, לכיוון הפרגולה יוצא פקק יחיד שלגביו אתה שואל, כלומר, אתה מנסה לשים 12KW על פאזה יחידה!!! בררר..... זה בערך כפליים מה 25A שיש לך בהזנה לבית.
3- גם אם תשנה החיבור בין המחסן לפרגולה לחיבור תלת פאזי, עדיין תשאר עם 2 בעיות -
א. לחבר 4 תנורים על 3 פאזות אומר שעל אחת הפאזות מחוברים 2 תנורים, שזה 6000W על פאזה בודדה . זה יותר מה 25A שיש לך בהזנה.
ב. גם אם תוותר על אחד התנורים, ותשאר "רק" עם שלושה, יכולה להיות בעיה עם הגיד של האפס (שמשותף לכל התנורים).

בקיצור, תזמין חשמלאי מוסמך ותכין כסף לשדרוג התשתית.

או שתשקול חימום על גז?

JustDoB
03-12-22, 07:36
תודה,
זיו, מבין את הקושי להתייחס, ולא מנסה לשחק באש.
התנורים לא יהיו כולם בו זמנית ובטח לא על 3000, לכולם שלוש דרגות חום,
ואני מנסה רק למקסם את הקים.
למצוא את הסטאפ המרבי ובטיחותי, ככה שמקסימום יקפוץ ולא חלילה יותר מזה.
דברהאחד שהייתי שמח להבין בהקשר הזה - כל עוד הבית על 3*25, להשאיר את היציאה ממנו לקופסה השניה על 3*20 ?
ממנה הבנתי שנכון לעלות ולפצל לאזור שונות וגם אז לא 4 תנורים בוז.



Sent from my SM-S901E using Tapatalk

מוטי ג.
03-12-22, 07:43
קצת סדר במונחים,
מה שיש לך במחסן (הרכיב הגדול) זהו פחת מגן התחשמלות, הוא יודע לעבוד עד 40 אמפר. אבל הוא לא מגן מזרם יתר, להבדיל ממאמט (או פקק = פיוז של פעם שנראה כמו פקק).
מה ש"יוצא מהבית" הוא פקק/מאמט של 20 אמפר כלומר מעל 20 אמפר הוא יקפוץ (פיק גבוה של מעל 20 אמפר יקפוץ מיד, 20 אמפר לאורך זמן יקפיץ גם, תלוי עקומת הזרם של הרכיב באופיין C לא אכנס לזה)

כל מאמט שתתקין במורד הזרם =אחרי ה20 אמפר ויהיה גדול ממנו לא יעזור לך, כי הם תמיד יקפצו יחדיו, אתה מוגבל ל 20 אמפר.
אם תשים נמוך, תוכל לקבל מדרג שבו אם יש עומס זרם גבוה רק ה"קטן" יותר בקצה יקפוץ ולא יפיל הכל.


תביא חשמלאי שיעשה לך סדר.

סופ"ש נעים.

boaz avrahami
03-12-22, 14:08
אמנם אינך מעוניין לשחק באש אבל בפועל אתה לגמרי משחק.
גם ממה שרואים אתה עם בעיות חמורות וסביר להניח שחשמלאי יתקל בעוד כמה שטרם הוצגו כאן.
תעשה לעצמך טובה ונהג באחריות. הזמן חשמלאי.

sportage
03-12-22, 19:24
רק לחזק את דברי בועז.

אתה משחק באש תרתי משמע.

גם מסתכן בשריפה, גם לא יהיה לך כסוי ביטוחי, וגם בצוע עבודות חשמל ללא רשיון חשמלאי הוא עבירה פלילית.

אם חלילה יקרה לך אירוע לא עלינו, זו תהיה עבירה של קלות דעת ולא רשלנות - כי עכשיו גם העירו לך על הסכנה.

יניב עמית
03-12-22, 19:36
1. יש איסור מוחלט על הזנת מכשירים חד פאזיים מקו תלת פאזי בבתים פרטיים.
2. כל מה שזיו כתב ובנוסף לחדד, במתקן תלת פאזי שאינו מאוזן מתפתח זרם על האפס
הגבוה ממה שהמאז ובדרכ' גם הכבל יכול לשאת מה שבמוקדם או במאוחר יגרום
לחימום ושריפה.
3. קח חשמלאי

MikiDuster
04-12-22, 00:02
כמו שציינו כאן, אתה צריך להזמין חשמלאי בעל רשיון מוסמך לפחות.
מה שכן מפסקי המגן אצלך (הפחת) הם מהדגם הישן (AC) ולא (A) החדש, וככל הנראה גם מעולם לא נבדקו ע"י מכשיר בודק פחתים.
אז אם כבר יגיע חשמלאי, כדאי שיבדוק את טיב הארקה וגם יחליף את הפחתים הענתיקות.

JustDoB
06-12-22, 16:46
היה חשמלאי, הכל טוב.