צפייה בגרסה מלאה : שימוש ב bms עם פורטים נפרדים למצבר צרכנים



asafk
22-04-23, 11:19
המצבר ייטען משלושה מקורות. מהאלטרנטור דרך מפצל טעינה, מפנל סולרי וממטען מחובר לקיר.
יתרונות שאני רואה בחיבור מפוצל -
א הגבלת זרם לצרכנים - כל הצרכנים מחוברים ליציאה מהמצבר, למעשה אין מצב שהצרכנים מושכים יותר מהזרם שהbms מגביל. כלומר הם לא יכולים למשוך מהאלטרנטור יותר מהערך שנקבע ב bms.
ב. ניתוק צרכנים בלבד - אפשר לנתק את כל הצרכנים בזמן שהמצבר נטען. אם המגע משותף צריך ניתוק ראשי צמוד למצבר שמנתק גם טעינה וגם צרכנים ועוד אחד לצרכנים במעלה הקו. ככה נשארים שני מפסקים אבל נפרדים זה מפשט את החיווט והמיתוג.

דעתכם?

אסף.

חנן-ג'יפולוג
22-04-23, 11:29
BMSים (לפחות אלו שהתנסיתי איתם) לא יודעים להגביל זרם. בשביל זה צריך dc2dc עם הגדרת זרם קבוע CC.
BMSים יודעים להגן מזרם יתר ע"י ניתוק כשהערך עולה מעל הערך הנקוב, וגם הפונקציה הזו היא בערבון מוגבל בBMSים המאוד זולים.
השאלה היא אם התפקוד הזה תואם את הכוונה שלך.

asafk
22-04-23, 11:50
כן. זה מה שצריך.
הצרכנים לא מתוכננים לעבור את המקסימום של היחידה כלומר אם יש זרם יתר זו תקלה.

אסף.

-->