צפייה בגרסה מלאה : מערכת השקיה לא עובדת - מה לבדוק?
מחשב של גלקון מחובר לברז חשמלי.
המחשב מריץ את התכניות, הברז נפתח אבל לא נסגר כשהתכנית מסתיימת.
מה סדפ המומלץ בשביל להבין אם הבעיה במחשב או בברז?
Sent from my Pixel 5 using Tapatalk
לכלוך בדיאפרגמה
ואם הבקר מוזן מסוללה אז ייתכן שהיא חלשה
Sent from my SM-N986B using Tapatalk
boaz avrahami
30-12-23, 13:31
הדיאפרגמה שמוטי מתכוון אליה היא גומיה שנמצאת על פני כל הברז מבפנים.
צריך לפתוח את הברגים בהיקף הברז ולשלוף ולשטוף הכול.
אבל התקלה שלך מתוארת מוזר.
אם הגלקון רק פותח, מה סוגר אותה?
הברזים החשמליים נפתחים חשמלית אבל ברגע שהסולאנויד מפסיק לקבל מתח, כח המים הוא זה שסוגר אותם….
אפשר גם בלי הסולנואיד, יש שמיצ׳יק לבן שעושה מכנית את אותה פעולה של הפתיחה.
תתחיל מלבדוק אם השמיצ׳יק העדני פותח וסוגר לפני שאתה מפרק את הברז.
אם ידנית הוא נפתח ונסגר אז לא בטוח שזה הלכלוך בדיאפרגמה.
לתשומת לבך שמערכת השקיה AC שתוכננה נכון כוללת ברז מאסטר (ראשי) שנותן גיבוי למקרים כאלו.
המחשב תמיד פותח מאסטר במקביל לברז של האזור שבתוכנית. אין צורך לתכנת בנפרד.
זה נותן יתירות למערכת.
יש בגלקון יציאה מיוחדת עבורו על פאנל החיבורים.
בנוסף, תבדוק שיש לך פילטר טוב.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
זו מערכת DC, עם ברז אחד.
בפתיחה הבקר פשוט נותן ~18v יציב כל זמן הפתיחה בשביל לשמור את זה פתוח או שזה קצת יותר מתוחכם?
אם זה DC, למה יש שלושה חוטים (לבן, שחור, אדום) בין הבקר לברז?
Sent from my Pixel 5 using Tapatalk
הברז עובד בפולס, אם יש 3 חוטים אז אחד אפס משותף השני פלוס פולס לפתיחה השלישי פלוס פולס לסגירה.
ברז מופעל סוללה לא יכול להחזיק ברז פתוח על מתח קבוע, אז הכל בפולסים
Sent from my SM-N986B using Tapatalk
בברז 2 חוטים מופעל בקר שעובד על סוללה הבקר גם שולח פולס אבל בקוטביות משתנה.
Sent from my SM-N986B using Tapatalk
לכלוך בדיאפרגמה
Sent from my SM-N986B using Tapatalk
+ מתיאור אירוע דומה.
גרגר שלא אפשר אטימה.
שחק עם הברז המכני על הברז החשמלי פתיחה וסגירה לפעמים זה מצליח, ואם לו אז אפשר להחליף רק ברז חשמלי ללא כל היחידה
פתחתי, ניקיתי, שיחקתי, הכי הרבה שהגעתי אליו היה שבסגור מכני אין זרימה אבל בכל מצב אחר יש כל הזמן.
הבקר כבר שולט על המגנט שם, אבל כנראה שמשהו בברז הלך.
לא קיטי, זה היה יותר משחק מממש צורך - הבקר שהיה שם היה אוברקיל לקו האחד שיש אצלנו בגינה, קניתי חדש פשוט שמגיע עם ברז אינטגרלי ואת זה אקח איתנו לבית הבא.
לדורות הבאים שיחפשו מאיפה להתחיל -
1. הכבל השחור הוא מינוס משותף, האדום והלבן מצמדים או פותחים את המגנט
2. לחץ המים שעובר בברז הוא מה שסוגר אותו, אז אין מה לבדוק תפקוד של הברז "באוויר" בלי מים (אפשר לבדוק ככה שהמגנט עובד, זה רק לא מבטיח שהברז יעצור או יזרים מים)
Sent from my Pixel 5 using Tapatalk
-->