התחברות

צפייה בגרסה מלאה : איך מייצבים מתח בגנרטור לא מיוצב?



ehudzeelim
24-02-24, 23:03
שבוע טוב
יש לי גנרטור דיזל 5.5 קילוואט תלת פאזי לא מיוצב מתח.
האם יש אפשרות ריאלית לייצב את המתח ביציאה מהגנרטור על ידי רכיב חיצוני כלשהו?
חיפשתי ומצאתי מייצבי מתח לזרם חד פאזי, לא מצאתי משהו שמתאים לתלת פאזי.
הכוונה שלי היא לספק לארון חשמל מתח מיוצב דרך מפסק ייעודי (בורר חברת חשמל/גנרטור) שכבר מותקן אצלי בלוח חשמל.
אשמח לתגובות או המלצות.

תודה מראש

איציק - 4X6ZH
25-02-24, 20:46
למה אתה חושב שהמתח לא מיוצב ?
הגנראטור מחובר לצרכנים
והמתח משתנה ?

המתח / תדר ( 50 HZ ) קשורים לסל"ד הגנראטור
וכאן זה כבר תלוי איזה מערכת דלק / וסת טורים יש
עד כמה הוא רגיש
עד כמה הוא מגיב לשינויים
ובמיוחד לשינויים קיצוניים

איציק

ehudzeelim
25-02-24, 21:47
כשאני אומר שהגנרטור אינו מיוצב מתח אני מתכוון שהוא ללא automatic voltage regulation
כלומר אינו מתאים למכשיר רגיש לשינויי מתח:
כל המכשור האלקטרוני שזה היום חלק ניכר מהמכשור הביתי (מזגנים, מחשבים, מקררים, מכונות כביסה וכו'..).
אפשר להפעיל איתו ציוד לא רגיש כגון תאורה, גופי חימום וכדומה.
אני רוצה להוסיף לו את היכולת לייצב את המתח (avr).

boaz avrahami
25-02-24, 22:20
נראה כמו פרוייקט למקצוענים.
יש לך כאן דוגמא על חד 110 VAC

https://youtu.be/R4BsT5ESn8g?si=oZJTyfdxaO__mCr9

רק בכדי לטעום.


Sent from my iPhone using Tapatalk Pro

איציק - 4X6ZH
26-02-24, 03:37
קח UPS פשוט ותתקין לפני כל מכשיר שאתה חושש שיכול להגרם לו נזק
או אולי תחבר כמה מכשירים לUPS יותר גדול .

אני לא רואה את חברת החשמל הישראלית שמספקת לך מתח יציב .
כשאני עוקב ברמה יומית אחרי רשת החשמל באזור השרון
אולי צריך להתקין מעגלי יצוב בכל בית

איציק

ehudzeelim
26-02-24, 08:57
תודה בועז, אני מנסה להימנע מלהיכנס לקרביים של הגנרטור,
למרות שזה יכול להיות מעניין, אבל דורש למידה התעסקות וזמן.. מעדיף למצוא אביזר מוכן שאפשר להתחבר אליו עם כבל תלת פאזי ישירות.

ותודה איציק, ups זה פתרון אפשרי אבל יש לו חסרונות מבחינתי, הוא לא בר קיימא והוא פרטני לכל מכשיר, פחות מתאים לכוונות שלי.

איציק - 4X6ZH
26-02-24, 14:28
עזוב את הגנראטור
ולא כל מה שיש ביוטיוב צריך להאמין

ehudzeelim
26-02-24, 18:45
לא הגעתי מיוטיוב איציק ;),,,
זאת עובדה ידועה שמכשור ורכיבים אלקטרוניים עלולים להיות רגישים לעליות וירידות במתח, גנרטור לא מיוצב לא יודע לתת מענה לתופעה באופן מספק.
זה לא שחור לבן, תלוי איזה מכשיר, איזה גנרטור, מה העומס וכיצד הוא משתנה (נניח אם נכנס צרכן כבד תוך כדי פעולת המכשיר) וכו'. לא מבין בזה אבל
במו עיניי ראיתי מנוף סל גרמני יקר שבפעם הראשונה שהופעל עם גנרטור לא מיוצב נשרף לו כרטיס אלקטרוני, וזה אחרי הרבה שנים שעבד ללא דופי בחיבור לרשת החשמל הארצית.
אז אפשר לקחת סיכון ומה יהיה יהיה, אבל מעדיף שלא :D

-->