התחברות

צפייה בגרסה מלאה : תיקון כבל של מזגן



חובב נבוך
18-03-24, 23:19
שלום לכולם
ביצעתי חציבות בבית ונכנסתי בטעות בתעלה שמוליכה את כבלים והצנרת של המזגן - למרבה המזל נחתך לי רק הכבל השחור העבה שמוליך חשמל ליחדה החיצונית - מישהו יודע איך מחברים כזה כבל ? זה כבל של 20 מ"מ בערך עם תשע גידים בפנים- יש שוקלד או מחבר אחר בשביל כזה עובי. או שאני חייב להביא טכנאי?

אשמח מאד לתשובה מכל מי שמבין בזה -תודה

מוטי ג.
18-03-24, 23:43
ככל הנראה צריך לבנות שם מופה מסודרת מחוברת היטב ואטומה לרטיבות.
אם אין לך את הכלים והידע עדיף שתקרא לבעל מקצוע

Sent from my SM-N986B using Tapatalk

oferaz
19-03-24, 19:26
היי
אם הכבל עובר בתעלה, וניתן להשחיל כבל חדש - זה מה שהייתי עושה.
הכבל מחבר בין היחידות וניתן לגישה משני הכיוונים. בד"כ הוא מלופף יחד עם צנרת הנחושת.
אם יש לך מקום להעביר כבל נוסף - לך על זה.
אם לא - תפתח את הקיר סביב אזור הפגיעה ותתקן ע"י הלחמה או קונקטורים.
אם תצרף צילומים אולי אוכל לדייק יותר.
עפר

גלעד .ג.
19-03-24, 23:16
אם אתה מתכוון לעשות חיבורים בתוך הקיר שיהיה עם ביקורת לעתיד.
במידה ואתה יכול להחליף את הכבל עדיף...


Sent from my iPhone using Tapatalk

חובב נבוך
30-04-24, 16:49
תודה לכל המשיבים - אכן חיברתי עם קונקטורים והשארתי גם נקודת ביקורת -יצא מצוין:rolleyes:

-->