PDA

צפייה בגרסה מלאה : ביטול לוח חשמל בחדר מדרגות



Yuvali1971
27-02-25, 20:30
לפני מספר שנים עשיתי שיפוץ בדירה במסגרתו העברתי את כל מפסקי החשמל לתוך ארון חשמל הממוקם בדירה (בוצע על ידי חשמלאי).
נותרו שני מפסקים בארון בחדר המדרגות שמשום מה קיימים שם עדיין.
איך אפשר לבטל אותם כך שבמקרה שיש נניח קצר, רק המפסק הראשי בדירה יקפוץ, ולא גם וגם (מידי פעם קופץ רק המפסק בדירה, במיקרים אחרים קופץ גם זה שבחוץ)
אני לא רוצה שום שליטה בחשמל מחוץ לדירה (גם שלא תהיה אופציה לשכן רע להוריד לי את המפסק כשאני בחול), האם זה אפשרי?
148671148672

boaz avrahami
27-02-25, 22:42
על מה הם אחראיים אלו שבחוץ?
זה לא הראשי כי נראה שהבית הוא תלת פאזי.


Sent from my iPhone using Tapatalk

מוטי ג.
28-02-25, 06:42
והימני זה מפסק מגן נגד התחשמלות "פחת" מה מחובר לשם? ולמה שמו פחת זו שאלה חשובה מאוד.
אם הכל מוזן מהתלת פאזי הראשי של הבית זה פחות בעיה, אם יש הזנה כפולה לבית וזה פחת נפרד(! =לא מוזן מהפחת התלת הראשי) זה אמור להיות מסומן בהתאם עם שילוט ברור ומתאים ואז ביטולו לא אפשרי.

Sent from my SM-S928B using Tapatalk

Yuvali1971
28-02-25, 15:24
על מה הם אחראיים אלו שבחוץ?
זה לא הראשי כי נראה שהבית הוא תלת פאזי.


Sent from my iPhone using Tapatalk
הבית לא תלת פאזי, כנראה זו הכנה לתלת פאזי.
אין לי מושג על מה הם אחראיים, ואני לא יודע למה לא דרשתי בזמנו מהחשמלאי לבטל אותם (אולי לא ניתן?)
אבל היום במידה ויש קצר, לרוב קופץ לי הראשי בדירה, במקרים מסויימים - קופץ זה שבחוץ (לא זוכר באילו מקרים)...

boaz avrahami
28-02-25, 15:30
זה לא עניין להתכתבות… תצטרך להזמין חשמלאי אבל אולי זה שבחוץ הוא מפסק ראשי ופחת. אם אתה מוריד אחד מהם הבית כולו נופל?

אם כך, נדמה לי שלא מקובל לשרשר שני מפסקי פחת.
דבר נוסף שגם המאמ״ת בחוץ וגם בלוח הביתי בעלי ערך זהה וזה גם מוזר בעיניי


Sent from my iPhone using Tapatalk

Yuvali1971
28-02-25, 15:34
זה לא עניין להתכתבות… תצטרך להזמין חשמלאי אבל אולי זה שבחוץ הוא מפסק ראשי ופחת. אם אתה מוריד אחד מהם הבית כולו נופל?

אם כך, נדמה לי שלא מקובל לשרשר שני מפסקי פחת.
דבר נוסף שגם המאמ״ת בחוץ וגם בלוח הביתי בעלי ערך זהה וזה גם מוזר בעיניי


Sent from my iPhone using Tapatalk
כן, אני אני מוריד את זה שבחוץ, החשמל יורד בדירה.
יש חשמלאי מומלץ בתל אביב ?

zivo
28-02-25, 15:35
ניחוש "פראי"-
סתם חשמלאי עצלן.
יש לך כפל מפסק ראשי ופחת.
שמורידים את אחד מאלו שבחוץ ( הפחת או הפקר 40A) מופסק כל החשמל של הבית???
אם כן, אפשר פשוט לעקוף / לג'מפר את היחידה שבחוץ.
כמובן, עבודה לחשמלאי מורשה, לא המלצה ל DIY.

boaz avrahami
28-02-25, 16:05
תבדוק עם חשמלאי אם מותר בכלל לבול אותם חוקית


Sent from my iPhone using Tapatalk

Yuvali1971
28-02-25, 17:48
תודה רבה חברים,
אבדוק עם חשמלאי.

-->