צפייה בגרסה מלאה : איפה קונים מפסקים 12v ?



kimron
19-12-06, 17:20
מחפש חנות שיש לה מבחר מפסקים לרכב....

תודה ליאור.

אייל
19-12-06, 18:05
ת"א: גל אור רח' שוונצינו ותב-אור שני רחובות מזרחה משם.

חיפה: רדיו ליאון בעיר למטה.

יש גם באוטודיפו ובהום סנטר.
מתג on/off רגיל עולה כ-10 ש"ח (ואפילו פחות). מתג עם אור יגיע לכ-15 ש"ח.

shachar
19-12-06, 18:12
שים לב לזרם שאתה רוצה להעביר דרך המפסק.

מאיר רוטברג
19-12-06, 18:54
יש גם את מנצור לא רחוק מגל אור

kimron
20-12-06, 15:08
תודה רבה....
נקנה מHELLA - גל אור
במסגר...

orthoniv
21-12-06, 22:40
האם יש מפסק ליכול להעביר 40 אמפר או שחייב לחבר אותו לריליי ?
ובאיזה עובי של כבל צריך להשתמש ע"מ להעביר זרם כזה והכל מתייחס לרכב כמובן

shachar
21-12-06, 23:24
מפסקים שאני ניתקלתי בהם מדברים על עד 25A בזרם שאתה מדבר עליו ידרש ריליי מתאים.

אתה מדבר על למעלה מ 500W

orthoniv
22-12-06, 09:28
זה מה שכתוב על הנתיך של הABS
איפה מוצאים ריליי כזה ?
ומה צריך לבקש ?

shachar
22-12-06, 12:39
כלומר ב 40A הוא ישרף. אז הזרם נמוך יותר.

יש לך אפשרות לברר כמה זרם המערכת צורכת ?

orthoniv
22-12-06, 18:31
נכון לא חשבתי על זה
אבל איך אני בודק
באיזה זרם המערכת
עובדת?
אולי לחבר אמפרמטר בתור לקו של הנתיך?

landrover
23-12-06, 21:17
יש גם מפסקים 12V של 100 אמפר

קניתי אחד כזה.גדול ומסורבל...

אבל אני לא בטוח שזה מה שאתה צריך - במיוחד לא לA.B.S

למה אתה צריך שם מפסק ?

kimron
23-12-06, 21:19
בד"כ זרם העבודה של המערכת יהיה נמוך מהנתיך במדרג או שנים לפי הקפיצות שיש בפיוזים, שהם קפיצות קבועות.

לגבי עובי הכבל, כל "גיד" בחוט יכול להעביר עד 4 אמפר תחשב לפי 3 אמפר....

ולגבי מפסקים, יש הכל - הבעיה להשיג בארץ במחיר שפויי....

http://db.hella.com.au/cgi-bin/catalogue-hkg.pl



ליאור.

eran4x4
24-12-06, 09:48
במערכת שבא הפיוז הוא 40A ממסר שממתג את כל הזרם שעובר בפיוז צריך להיות גדול מ 40A

אתה רוצה שהפיוז יגן על המימסר ולא להיפך!
מי שקבע שם פיוז כזה מן הסתם ידע מה הוא עושה!

orthoniv
24-12-06, 14:52
א.אבל ה40A מתייחס לזרם בו הוא ישרף שלפי הבנתי אמור להיות עיניין רגעי ,האם לא הגיוני שממסר של 40A יכול לעבוד לפרק זמן קצר ביותר מ 40A ללא נזק ?
מה גם זרם העבודה הרגיל אמור להיות נמוך מ 40A

ב. נאמר לי שלשים ממסר בקו של הנתיך עלול לגרום בעיות בפעולת המערכת , מה ההיגיון הרי הממסר מתפקד כמו נתיך אשר פעם הוא תקין ופעם שרוף לא ???

eran4x4
25-12-06, 09:54
הפיוז בנוי להעביר 38A במשך שלוש שעות - הממסר כן או לא?


אחרי שישרפו 10 פיוזים במערכת כי יש קצר וזורם זרם רגעי של 60A מה יהיה מצב הממסר? האם הוא יתפקד או לא? או לפעמים?
ואולי המגעות שלו התפחמו ועכשיו כאשר המערכת מופעלת נופלים עליו 2V שגורמים למערכת לגמגם?

אתה התשובה לשאלה השניה שלך תמונה בשאלה הראשונה - כאשר שמים ממסר של 40A אחרי פיוז של 40A מיצרים "עלול לגרום בעיות בפעולת המערכת ".

כנ"ל לגבי אילתורים אחרים....

זרם של 40A זה לא משחק ילדים - חיבור לא טוב בזרם כזה מתחמם בקלילות ומשם הדרך לצרות צרורות סלולה.

בזרמים שכאלו החיווט, נעלי הכבל, הלחיצות, המחברים, והחיבורים חיבים להיות בעובי ובאיכות מתאימים!

-->