מישהו יכול להסביר איך הטריאק עובד ?
איך ניתן לדעת אם הוא טוב או לא ?
טריאק זה בעצם SCR דו כיווני, רכיב בעל 3 רגליים כאשר רגל אחת (G) קובעת אם זרם יעבור בין השתיים האחרות. ברגע שזורם זרם כבר לא חייב לזרום זרם ב-G.
מעגל בדיקה שמצאתי ברשת (ל-SCR אבל עובד גם ל-TRIAC)
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/scrtest.gif
ברגע שתלחץ על לחצן S1 וגם S2, הנורה תידלק ותישאר דלוקה גם אם S1 כבר לא לחוץ.
אם S2 לא לחוץ אז שוב צריך ללחוץ על שניהם כדי שהנורה תידלק. אם היא נדלקת כשרק אחד לחוץ הרכיב תקול.
השאלה שלך קצת כללית, אבל מהחתימה למטה (מוצרי חשמל ביתים) אני אנסה לכוון לכיוון שלך.
בגדול טריאק זה רכיב שמשמש למיתוג (המשמעות של ההבדל מ SCR שהזכירו פה, שטריאק יכול לעבוד גם ב AC וגם ב DC, לעומת SCR שעובד ב DC בלבד - חד כיווני).
לצורך הפשטות אתה יכול להתייחס לטריאק כממסר פתוח (Normaly Open Relay). את העומס אתה מחבר על הרגלים A1, A2.
בממסר רגיל יש את הפיקוד, זה אותו סליל שמקבל זרם ע"מ לסגור את הממסר. ללא שום קשר איזה זרם ומתח מעבירים בעומס של הממסר, הפיקוד יכול להיות באותו מתח או מתח אחר (מקובל לראות פיקוד במתח נמוך - 24V, שממתג מתח גבוה- 220V).
בטריאק אין סליל פיקוד, במקומו יש את הרגל השלישית שמסומנת ב G, יצירת הבדל מתח בינה לבין A1 (ללא חשיבות לכיווניות) יגרום לטראיק להסגר ולהזרים זרם בין A1 ל A2.
כלומר-
1- מתח הפיקוד זהה (או לפחות באותו סדר גודל של העומס, זה נכון עבור מכשירים ביתיים, יש טריאקים שונים, אני לא חושב שזה רלוונטי).
2- בניגוד לממסר שאין חשיבות לקוטביות של הרגלים של העומס, בטריאק יש! ע"מ שהטריאק יסגר, צריך ליצור הבדלי מתח בין G ל A1 ! בין G ל A2 לא יעבוד.(היפוך החוטים בין A1 ל A2 יגרום לטריאק להפסיק לעבוד).
נקודה לתשומת לב -
כמו שנאמר על SCR ונכון גם ל טריאק, ברגע שיש זרם בין A1 לA2, ניתן לנתק את G, כל עוד יש רצךף של זרם, הטריאק לא יקטע אותו (למרות ש G מנותק).
אבל, אל תשכח, אם אתה עובד ב AC, הזרם נפסק 50 פעם כל שניה :wink: ולכן ב AC כמו שמנתקים את ה G גם העומס מתנתק.
בציור המצורף, כל עוד המתג סגור, המנורה תדלק. בהנחה שאתה ב220V AC , פתיחת המתג, תכבה את המנורה מיד (ב DC המנורה תמשיח לדלוק עד הניתוק של המקור).
שימושים נוספים - מאחר ומדובר ברכיב אלקטרוני, ולא מכני, מהירות המיתוג שלו מהירה בסדרי גודל לעומת ממסר מכני, הוא לא סובל מבלאי, ולא מניצוצות, זה מאפשר שימושים נוספים- בקרת הספק. בקיצור, מבלי להכנס לפרטים, ע"י שליטה במתח הכניסה של G ניתן לגרום לטריאק להוליך רק חלק מהזמן. אם המתח משתנה לאורך הזמן (ועושה 50 מחזורים בשניה), ניתן לגרום לטריאק להעביר זרם רק בחלקים מאותם מחזורים, וע"י כך להגביל את ההספק שעובר דרך הטריאק. עמם אורות אלקטרוני, לשימוש ביתי, עובד בשיטה הזו.
תודה הבנתי שהוא ממתג ונותן אות למנוע (בד"כ במעדלים שלי )
איך בודקים אם הוא תקין או לא זה אני לא יודע
בונים את המעגל הזה עם נורה ביתית:
http://www.jeepolog.com/forums/attachment.php?attachmentid=16786&d=1246649487
בונים את המעגל הזה עם נורה ביתית:
http://www.jeepolog.com/forums/attachment.php?attachmentid=16786&d=1246649487
וכך קיבלנו טרייק ז"ל
צריך מגביל זרם ל G (כ 10K אום) לפי מאפייני הטרייק רצויגם מחלק מתח ל G
לשליטה בסיסית משתמשים בדרך כלל משתמשים ב DAIC בשלוב מעגלי הגנה או מעגל אלקטרוני אחר.
יש את זה ככל אמאם בסלון בקיר.