יש לי מזגן מיני מרכזי של אלקטרה בן 5 בערך
הוא מקצר ברגע שמדליקים אותו
הקצר כנראה מהמדחס , ניתקתי את המדחס ואין בעיה
למדחס מגיעם 3 חוטים כמובן שיוצאים מהכרטיס
בדקתי ויש בינהם לבין הארקה התנגדות
לא ראיתי קבל מדחס , יש רק 2 קבלים קטנים למאווררים
יש מצב שהלך מדחס ? המדחס הזה מניע בלי קבל ?

איציק - 4X6ZH
24-06-10, 08:08
מקצר ?
או מקפיץ פחת ?

למקצר זה סיפור אחר
למקפיץ פחת אתה יכול לעשות את מה שעושים לתנור אפיה .
לקבלים יש מד קבלים לבדיקה \ או החלפה לנסיון אפילו קבל לא בדיוק מתאים פיזית .

איציק

e-sheta
24-06-10, 08:52
עלייך לבדוק האם מגיע 3 פזות בין 380-420 V ליציאות החוטים לכיוון המדחס , מגיע 380-420 בין חוט אחד לשני אז הלך מדחס ויש קצר בין הסלילים .
מדחס תלת פאזי עובד ללא קבל התנעה או קבל עבודה ,לגבי קצר פחת עלייך לבדוק במגר היתנגדות בין סלילי המדחס להארקה או לגוף המזגן ועם הקצר מלא אז הלך המדחס .
בהצלחה .





יש לי מזגן מיני מרכזי של אלקטרה בן 5 בערך
הוא מקצר ברגע שמדליקים אותו
הקצר כנראה מהמדחס , ניתקתי את המדחס ואין בעיה
למדחס מגיעם 3 חוטים כמובן שיוצאים מהכרטיס
בדקתי ויש בינהם לבין הארקה התנגדות
לא ראיתי קבל מדחס , יש רק 2 קבלים קטנים למאווררים
יש מצב שהלך מדחס ? המדחס הזה מניע בלי קבל ?

UNIX
24-06-10, 09:13
כן המדחס תלת פאזי
רשמתי קצר אבל כן הפחת קופץ יש זליגה
אני ינסה לעשות כמו עם תנור אולי זה יעזור
איזה דיכאון
אני מתאר לעצמי שמדחס כזה עולה כמו מזגן

איציק - 4X6ZH
24-06-10, 09:35
עכשיו כשזה תלת פאזי וצינור נחושת מחבר בין היחידות ( החיצונית פנימית בחדרים )
תחשוב טוב טוב בתקווה שאתה מבין את הרמזים שלי.
מי מחובר למה
לפני שאתה מנתק \ עוקף ומפעיל כמו תנור :(

במחשבה שניה אולי הרעיון לא במקום .
3 פאזות חיבור אפס מנותק .... ויש לך חגיגה בכל הבית !!

איציק

e-sheta
24-06-10, 09:37
אל תנסה לעשות כמו תנור ,אתה מסכן את עצמך ואת הסובבים את היחידה החיצונית והפנימית כולל תיקרה מונמכת כל שהיא , עם תיתן לי את דגם המדחס אוכל להעריך לך את העלויות להחלפה .
ללא אפס המדחס יעבוד רק בחיבור ישיר אך יגרם נזק לפיקוד ולמנועים החד פאזיים .



כן המדחס תלת פאזי
רשמתי קצר אבל כן הפחת קופץ יש זליגה
אני ינסה לעשות כמו עם תנור אולי זה יעזור
איזה דיכאון
אני מתאר לעצמי שמדחס כזה עולה כמו מזגן

UNIX
24-06-10, 09:53
על המדחס יש מדבקה עם הפרטים האלו
ara053yaa
lpa61
מיוצר בקוריאה

e-sheta
24-06-10, 09:58
חסרים פרטים במדבקה שעל המדחס ,תן לי את הדגם המדוייק של המזגן ובן כמה שנים אמור להיות רשום במדבקה על היחידה החיצונית .



על המדחס יש מדבקה עם הפרטים האלו
ara053yaa
lpa61
מיוצר בקוריאה

UNIX
24-06-10, 10:00
האמת שניסיתי בכל זאת בלי הארקה וזה עבד איזה רבע שעה
ראיתי את ההודעה שלכם שזה מסוכן ובאמת פתאום נזכרתי בצינורות נחושת אז מהר עצרתי את זה
החזרתי הכל למקום
והמזגן עובד בינתיים לא מבין את זה

UNIX
24-06-10, 10:01
אגב המדחס אמור להזיע כל כך ?? עד כדי כח שהוא מוציא מים?

e-sheta
24-06-10, 10:06
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RdO_6JWc6_AJ:www.walterme ier.com/de/media/download.html%3Fmedia.id%3D132+ara053yaa&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il

כל הנתונים הטכניים למזגן שלך נימצאים כאן כולל ציור איך ניראה המדחס ,המדחס מזיע בעקבות הפרשי טמפרטורה של אזור העבודה שלו לדעתי מדובר במזגן יחסית חדש אצלך בין 3-4 שנים האם נכון , האם בדקת לגבי הזליגה במגר את המדחס .


אגב המדחס אמור להזיע כל כך ?? עד כדי כח שהוא מוציא מים?

UNIX
24-06-10, 10:11
בדקתי באבומטר
יש לי גם מגר אבדוק גם איתו
למרות שגם עם האבו ראיתי זליגה
בכל אופן כרגע זה עובד כדאי לתת לו כמה שעות טובות ?
תודה על הקישור
אני לא יודע בן כמה המזגן הזה אבל כן הוא יחסית חדש
קנינו את הדירה לאחר ההתקנה
כמה זמן אלקטרה נותנים אחריות למדחסים?

eran4x4
24-06-10, 10:18
במידה והפחת ממשיך לקפוץ -

1. חשוב לזכור שהפחת קופץ מסכום כל הזליגות בבית - אולי כאשר קפץ עבד מכשיר אחר (הפשדה במקרר לדוגמה...) וכדומה.....

2. במידה והזליגה ממשיכה והיא נמוכה אפשר לחבר את המזגן לפחת פרטי משלו שיושב במקביל לפחת הראשי, ובהתאם לצורך הפחת הפרטי יכול להיות תעשיתי (זרם זליגה מוגדל).


כמובן שחשוב לשמור על הארקה תקינה

UNIX
24-06-10, 10:24
הזליגה היא בוודאות מהמדחס
כי לפני שביצעתי לו עבודה ללא הארקה ברגע שהיה נדלק היה מקפיץ
רעיון טוב עם הפחת התעשייתי
נקווה שלא נגיע לזה אבל זה בטח יהיה יעיל יותר מהחלפת מדחס

eran4x4
24-06-10, 10:30
הזליגה היא בוודאות מהמדחס
כי לפני שביצעתי לו עבודה ללא הארקה ברגע שהיה נדלק היה מקפיץ
רעיון טוב עם הפחת התעשייתי
נקווה שלא נגיע לזה אבל זה בטח יהיה יעיל יותר מהחלפת מדחס

מהתאור שלך ברור שהזליגה מהמדחס רק יכול להיות שהדחיסה של המדחס היא 20 מ"א ושאר הזליגה היא במקומות אחרים ולכן יתכן שגם פחת ביתי שרק המזגן מחובר אליו יפתור את הבעיה .
ואולי עכשיו הפחת לא קופץ כי הצרכן הזולג השני כרגע לא פועל.... (כביסה \ מדיח \ דוד \ מקרר \ קומקום וכולי וכולי....)

איציק - 4X6ZH
24-06-10, 10:31
מזמן לא היה דיון מקצועי ;)

חיבור 2 מימסרי פחת לאותה רשת חשמל או חיבור ממסרי פחת בטור
זה כבר תרגיל למתקדמים ולא תמיד מצליח .

בדוק שמהתאבות המים \ אבק זוית מיקום חוטי החשמל בכניסה למדחס אין אפשרות להצטברות רטיבות + אבק יבש = זליגה על בטוח .

איציק

e-sheta
24-06-10, 10:49
במידה והמזגן מזגן רגיל ולא אינורטר שנה אחריות מלאה , עם אינורטר אחריות יכולה להיות עד שלוש שנים תלוי במבצע שאלקטרה עשתה בשאת מכירת המזגן ללקוח הראשון או הקבלן שרכש את המזגן .



בדקתי באבומטר
יש לי גם מגר אבדוק גם איתו
למרות שגם עם האבו ראיתי זליגה
בכל אופן כרגע זה עובד כדאי לתת לו כמה שעות טובות ?
תודה על הקישור
אני לא יודע בן כמה המזגן הזה אבל כן הוא יחסית חדש
קנינו את הדירה לאחר ההתקנה
כמה זמן אלקטרה נותנים אחריות למדחסים?

UNIX
24-06-10, 10:50
עד כמה שאני מבין המזגן רגיל ולא אינוורטר
אם כבר הכל מפורק שם
המאווררים אמורים לזרוק אוויר על המעבה או לשאוב ממנו ?

e-sheta
24-06-10, 10:54
המאוררים שואבים החוצה ורצוי גם כמה שיותר אויר וסוללה אחורית נקייה ולא חסומה .
הולך לכמה שעות מהמחשב לצילום לאחר תאונת עבודה מלפני יומיים .


עד כמה שאני מבין המזגן רגיל ולא אינוורטר
אם כבר הכל מפורק שם
המאווררים אמורים לזרוק אוויר על המעבה או לשאוב ממנו ?

UNIX
24-06-10, 10:57
יופי תודה רבה לכולם על העצות
והמידע
נקווה שהצילום יעבור לך בסדר
תודה

zik5
28-06-10, 11:20
לפי התאור שלך הזליגה נגרמת מהזעת המדחס...לאחר שמתייבש הכל תקין...עד הפעם הבאה...
הזעה מוגזמת של המדחס יכולה להגרם מעודף גז במע,קצר אויר ביחידה החיצונית,סוללת פנימית מולוכלכת ,פילטר סתום...ועוד

UNIX
28-06-10, 16:56
מאוד הגיוני
במיוחד שזה חזר לאחר כמה ימים שעבד יפה
שוב ניתקתי הארקה ל 10 דקות
והסתדר בינתיים שוב
המדחס באמת מזיע
יש מצב שהוא מזיע מבפנים?

zik5
28-06-10, 17:31
לא ההזעה מגיעה לחיבורי חשמל החיצוניים...נשמע כמו עודף גז או הסיבות שצינתי קודם..

zivo
29-06-10, 01:12
UNIX בא נעשה קצת סדר...
1- מה זה בפנים? בתוך המדחס כללי או בתוך הראש (שמזיע מבחוץ).
איפה שיש גז, אין מצב שיש לחות (זה היה סותם את המזגן), לעומת זאת, באזור המנוע יכול להצטבר ג'יפה, הבידוד יכול להאכל, וכו' . וכן לפעמים יש שם קצרים.
2- אתה לא מספר איפה אתה גר, אבל בימים האחרונים יש לחות גבוהה באזור החוף וזה סביר לגמרי שהמזגן יזיע (אני מניח שבערד, המזגן יזיע פחות).
3- החיבור של ה 3 פזות נמצא בתוך פלסטיק (שחור בד"כ) עגול או מרובע, שאמור למנוע מנזילה חיצונית להגיע למגעות. זה המצב? אתה בטוח שזה לא שבור. דרך אגב, מים מעיבוי, זה מים מזוקקים- כמעט לא מעבירים חשמל - אלא אם כן,,, יש ג'יפה.
4- תנתק את 3 החוטים (תצלם קודם לכן ותרשום את הצבעים) הכל צריך לאותו מקום. אם יש אבק שהפך לבוץ בתוך הקופסת חיבורים, תנגב.
5- אני מבין שיש לך ציוד (אבומטר \ מגר), תבדוק זליגה \ התנגדות בין כל אחת מהמחברים (3 פזות) לגוף.
לא צריכה להיות זליגה בכלל! אם יש, אתה בבעיה.
6- ניתוק הארקה שאתה מתאר - מבלי להכנס לסכנה (שכבר הזהירו פה), אני בספק אם אתה באמת מנתק את הארקה :-(
שאתה מנתק הארקה ביחידה בחוץ (המעבה), מה קורה עם היחידה הפנימית (מאייד)???
אם אתה לא מנתק בלוח, את ההזנה של הארקה, אלא רק במעבה, המאייד ממשיך להיות מחובר להארקה. מאחר ושתי היחידות מחוברות, היטב, בצינורות נחושת, אתה יכול להניח שהמעבה עדיין מחובר להארקה :confused:
אתה בטוח שאתה לא "אונס" את המימצעים?

7- מניסיון, שמדחס מתחיל לגסוס יכול להיות שיש זליגה במנוע. זו תופעה שתלך ותחריף מהר מאוד.


דווח וננסה לעזור.

UNIX
29-06-10, 02:27
תודה רבה על התגובה המפורטת
היחידה הפנימית מוזנת מהיחידה החיצונית
יש שם מפסק ראשי ליד היחידה כשאני מנתק את הארקה כל המזגן עובד ללא הארקה
בדקתי כבר בין הפאזות לגוף המדחס ואכן יש זליגה בכל ה 3
אין ליכלוך על המגעים והקופסה לא שבורה
אלו הדברים הראשונים שבדקתי
לצערי אני עדיין לא גר על הים אני גר בקרית אונו

מה לגבי הפחת התעשייתי ?
קראתי קצת עליו והבנתי שהזרמים שהוא מאפשר מסוכנים לגוף האדם
זה לא מפחיד אותי כי גם ככה אין גישה למזגן בכלל

UNIX
29-06-10, 02:28
תודה רבה על התגובה המפורטת
היחידה הפנימית מוזנת מהיחידה החיצונית
יש שם מפסק ראשי ליד היחידה כשאני מנתק את הארקה כל המזגן עובד ללא הארקה
בדקתי כבר בין הפאזות לגוף המדחס ואכן יש זליגה בכל ה 3
אין ליכלוך על המגעים והקופסה לא שבורה
אלו הדברים הראשונים שבדקתי
לצערי אני עדיין לא גר על הים אני גר בקרית אונו

מה לגבי הפחת התעשייתי ?
קראתי קצת עליו והבנתי שהזרמים שהוא מאפשר מסוכנים לגוף האדם
זה לא מפחיד אותי כי גם ככה אין גישה למזגן בכלל

zik5
29-06-10, 05:25
אתה יכול להשאיר חיבור הארקה תקין ללא פחת בכלל. כמו בימים שלא היה פחת בכלל..

zivo
29-06-10, 09:42
מניסיון שלי, אל תשקיע בפחת תעשיתי או בכל פתרון אחר.
שמתחליה זליגה, זה יחמיר מהר מאוד ובכל מקרה תצטרך להחליף מדחס.

דרך אגב, מבחינת לחות, קרית אונו לא שונה מהותית ממישור החוף, ובכל מקרה כל סיפור ההזעה לא נראה לי קשור.

ניר.א
02-07-10, 04:56
לא הייתי ממליץ להשאיר חיבור הארקה ללא פחת -הפחת נועד להגן עליך!
לגבי ההזעה של המדחס- זה נגרם כתוצאה מהגז הקר שמגיע למדחס ומקרר אותו.
יש מצב בעיקר אם הצינור בין המאייד למעבה, קצר שיגיע למדחס קרר (גז) בצורת נוזל
ויגרום לקצר גוף (קפיצת הפחת).
בדקת אם מגר את הזליגה? מה הייתה הקריאה?

UNIX
02-07-10, 14:32
אין לי מושג מה הולך שם בינתיים המזגן עובד כמו סוס ולא מקפיץ
זה מוזר הכל עובד מעולה פתאום בלילה כשמנסים להפעיל אז הקפיץ
עד לפעם הבאה:_)

eran4x4
02-07-10, 19:56
אז תארגן פחת פרטי למזגן שלפחות לא יפיל את החשמל לכל הבית......