צפייה בגרסה מלאה : שקע עם הגנה מהתחשמלות
שאלה : האם ניתן להתקין מפסק נגד התחשמלות על כבל מאריך כך שרק הוא יקפוץ ולא כל הלוח ?
כן ולא. :)
ניתן להתקין ממסר פחת ("מפסק נגד התחשמלות") על כבל כך שיגן רק על מכשירים הניזונים
מאותו הכבל אבל כדי שהפחת בלוח הראשי לא יקפוץ יש להתחבר במקביל אליו (לפניו) ולא
בטור.
בגדול זה אומר שאת הכבל יש לחבר ישירות ללוח החשמל ובמיקום ספציפי ולא לכל שקע מזדמן.
עבודות כאלו רצוי מאוד ואף חובה מבחינת החוק שיעשו ע"י חשמלאי מוסמך.
גילוי נאות בחתימה.
איתי
אתה יכול לשים פקק נמוך מאיפה שאתה מזין את הכבל,ואז רק הוא יקפוץ ולא הראשי [בעומס לא בקצר]אם זה יעזור לך לא לרוץ כל הזמן להרים את הפקק בבית!
במפסקים חצי-אוטומטיים יש גם פרמטר של מהירות תגובה. מישהו יודע אם יש דבר כזה גם במפסקי פחת ?
1. איתי צודק
2. אח"כ מה שכתוב לא עונה לשאלה שלך.
כבל חשמל "חוף" של קראוונים וסירות מגיע עם ממסר פחת על החוט. צבע צהוב בד"כ. תבדוק ב"ימית" או בנובה מרין.
אסף.
אסף, יש שם ממסר פחת (http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A1%D7%A8_%D7%A4%D7%97%D7 %AA) או מאמ"ת (http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%A1%D7%A7_%D7%90%D7%95%D7 %98%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99_%D7%9E%D7%92 %D7%A0%D7%98%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7 %99)?
אם יש שם ממסר פחת, הוא לא יהיה ממש יעיל לאור העובדה שברוב הגדול (מאוד) של המקרים ברגע שמחברים שני ממסרי פחת אחד אחרי השני בטור, במידה ויש זליגה בחשמל, שניהם יקפצו בו זמנית ולכן יהיה צריך להרים גם את זה שנמצא על התוף וגם לרוץ לארון החשמל ולהרים את השני.
עירא
אתה יכול לשים פקק נמוך מאיפה שאתה מזין את הכבל,ואז רק הוא יקפוץ ולא הראשי [בעומס לא בקצר]אם זה יעזור לך לא לרוץ כל הזמן להרים את הפקק בבית!
גם בקצר הוא יקפוץ ראשון ?
יש מוצר מדף כזה ?
קצר בין מה למה
פאזה לאפס?
אפס להארקה?
פאזה להארקה?
כל קצר - הרעיון הוא לחבר מכשירים בתהליך תיקון לשקע הזה ,אי אפשר לדעת מה יקצר
כמו שכבר נכתב,רוב הסיכויים ש שני מפסקי פחת בטור -העסק לא יעבוד!
במידה ובכל זאת זה יהיה בסדר והם לא יקפצו אז אם יהיה קצר כנראה ששניהם יקפצו!
לגבי השאלה על זמן תגובה, אז במפסקי פחת הרגישות היא לא לפי זמן אלא לזרם הזליגה
וכן יש רגישים יותר/פחות.
-->