שלום לכם אני מחבר מפוח שאמור לאוורר לי חדר אמבטיה וחדר שירותים סה"כ 2 תריסים לשאיבת אוויר
הפעלת המפוח תעשה ע"י האור של השירותים והאמבטיה כל פעם בנפרד
חשבתי על 2 קונטקטורים(ממסרים) מה דעתכם יש רעיון פשוט יותר ?
חייב הפרדה בין האורות

itayhi
16-02-13, 01:18
אם זה האיוורור היחיד לשני החדרים או אפילו לאחד מהם אני אקל עליך את העבודה.
חבר את המפוח למפסק נפרד ו/או לטיימר והשאר אותו במצב עבודה ברוב שעות היממה.
כמה סיבות:
ראשית, עלות החשמל זניחה.
שנית, זמן הדלקת האור לא מספיק לאיוורור האמבטיה מלחות וגם לא לאיוורור השירותים לאחר מבצע "עופרת יצוקה 2" :D


איתי

עודד זנטון
20-02-13, 13:50
תחשוב פתוח, חבר את ההפעלה לתאורת הסלון.
בגדול, כל מתג שעובד בבית על מצב "גע" מספיק זמן, יכול להתאים.

עודד זנטון
20-02-13, 14:29
אגב, הבנתי פעם שחיבור ביניקה מפחית את כמות הרעש משמעותית.
אני מאוד סקרן לדעת האם אמת בדבר.

UNIX
22-02-13, 20:03
המפוח מאוד שקט לא שומעים אותו כלל בכלל הוא יושב במטבח אז בכלל לא שומעים אותו (בתוך ארון של מייבש הכביסה)
חיברתי בכל מקרה לפי השרטוט שהראיתי כאן וזה עובד יפה (בעתיד אחבר טיימר לקונטקטור שישאיר את המפוח בפעולה עוד זמן )
אבל יש בעיה אחת .
כשמדליקים את אחד אחד הכל מעולה כשמדליקים את שניהם יחד ואז מכבים אחד מהם האור נשאר דלוק בשניהם , כאילו יש זליגת חשמל מקונטקטור אחד לשני והקונטקטור נסגרעד כמה שאני מבין אני צריך דיודה בין האפסים המשותפים של הקונטקטורים, איזה דיודה תתאים למשימה ?

itayhi
22-02-13, 23:52
אוהב לסבך דברים, אה? :p


(בעתיד אחבר טיימר לקונטקטור שישאיר את המפוח בפעולה עוד זמן )


אל תעבוד קשה, יש רכיב שנועד בדיוק לזה, כולל כיוונון הזמן. כרטיס קטנצ'יק שמותקן ליד או בתוך הוונטה.

ובעניין אחר, איכשהו לא יוצא לי לשבת לכתוב לך תשובות בה"פ. תרים טלפון ונדסקס :)



איתי

חנן-ג'יפולוג
23-02-13, 08:05
דיודה לא רלוונטית ברשת AC

חנן-ג'יפולוג
23-02-13, 08:14
תשאיר את המתחים מהמתג l1 l2 רק לפיקודים של הקונטקטורים.
תזין את הin של הקונטקטורים בפאזה קבועה.
זה יפתור לך את הבעיה שהצגת.

UNIX
23-02-13, 10:31
תודה חנן האמת שחשבתי על זה אבל התעצלתי להעביר עוד חוט אבצע ואעדכן

UNIX
25-02-13, 17:35
תודה רבה חנן כרגיל אתה תותח !!

-->