PDA

צפייה בגרסה מלאה : מזגן מפוצל - הונטה מסתובבת לאט בליווי זמזום אלקטרוני



omribe
29-06-16, 18:44
מדובר במזגן LG מפוצל (3 יחידות פנימיות שחולקות אותה יחידה חיצונית).

באחד המזגנים הונטה מסתובבת מאוד לאט.
על מהירות אוורר הכי נמוכה, לפעמים היא לא מתחילה להסתובב כלל וצריכה דחיפה קטנה עם האצבע בשביל להתניע.

יש זמזום אלקטרוני עם רעידה עדינה מהאזור הקבלים בלוח האלקטרוני של המזגן (צד ימין בתמונה).
ככל שמהירות המאוורר נמוכה יותר, כך הרעש חזק יותר.

מה הבעיה ואיך פותרים?

108988

- - - Updated - - -

תיקון טעות -
הקשבתי קצת יותר טוב, הרעש מגיע מאחורי השוקולדה החומה שבתמונה.

ModChiP
30-06-16, 01:39
אני לא מומחה או משהו, אבל בדרך כלל קבל התנעה צריך החלפה במצב שתיארת.

omribe
30-06-16, 15:33
קבל התנעה זה חלק שיושב ביחידה החיצונית, לא?
הבעיה המדוברת היא ביחידה הפנימית.

AvinoamNa
30-06-16, 20:21
יש בדר״כ קבל קטן לפני המנוע של המאיץ במאייד.


Sent from my iPhone using Tapatalk

itayhi
01-07-16, 01:25
אני מניח שזה אינוורטר?

אתה מתאר תופעה של קבל שעבר זמנו. אם הוא יושב על כרטיס, צריך בדר"כ להחליף את כל הכרטיס.


ספר לנו בדיעבד כמה עלה התענוג :cool:
ואחרי זה תשאלו אותי למה לא כדאי אינוורטר...


איתי

zivo
01-07-16, 11:09
מבלי להכנס לדיון האינוורטר...
אם אתה נותן דחיפה עם האצבע , והוונטה לא תופסת \ שומרת על מהירות, זו לא בעיה של קבל התנעה (שכולם מרמזים פה).
קבל לא עושה רעש , זימזום שאתה מתאר יכול להגיע מסליל \ שנאי אבל לא מהקבל.

AvinoamNa
01-07-16, 11:16
יתכן והרעש לא מגיע מהקבל, אלא מהמנוע, בדיוק כמו במדחס.
אגב אינוורטר,
אין שום קשר בין המאיץ לאינוורטר,
המאיץ גם באינוונטר יעבוד בדיוק במהירות שקבעת לו בשלט.
ההספק המשתנה הוא במעבה.
וסיפורי הכרטיסים, זה ״ה״מחלה של המזגנים בשנים האחרונות, אגב טויוטה, משעשע שזה דווקא אצל יצרן שכל כך הרבה לקוחות מתעקשים להתקין רק אותו.


Sent from my iPhone using Tapatalk

ModChiP
01-07-16, 13:12
מבלי להכנס לדיון האינוורטר...
אם אתה נותן דחיפה עם האצבע , והוונטה לא תופסת \ שומרת על מהירות, זו לא בעיה של קבל התנעה (שכולם מרמזים פה).
קבל לא עושה רעש , זימזום שאתה מתאר יכול להגיע מסליל \ שנאי אבל לא מהקבל.

יש סיכוי בגלל שהקבל לא מתניע את הוונטה, אז הסליל/ שנאי מרעיש בגלל הזרם הגדול שעובר דרכם?

מנחם רוזנבך
01-07-16, 17:10
אני רואה שאין לך בעיה לפרק את יחידות המזגן ויש לך קצת הבנה וגישה לנושא.
מאחר וכל שלשת היחידות הפנימיות מחוברות ליחידה חיצונית אחת.
אני מניח ששתי היחידות הפנימיות האחרות זהות במבנה שלהם ועובדות בסיידר.
קח ותתחיל לבצע הצלבה של מודולים (אלקטרוניקה, קבלים, סלילים) בין יחידה תקינה ליחידה הלא תקינה.
סביר להניח שמהר מאד תזהה איזה מודול תקול ואז הדרך לתיקונו יותר פשוטה.
בהצלחה.

gp1
02-07-16, 12:00
אני מניח שזה אינוורטר?

אתה מתאר תופעה של קבל שעבר זמנו. אם הוא יושב על כרטיס, צריך בדר"כ להחליף את כל הכרטיס.


ספר לנו בדיעבד כמה עלה התענוג :cool:
ואחרי זה תשאלו אותי למה לא כדאי אינוורטר...


איתי



נו .... אז למה לא כדאי אינוורטר ??

omribe
03-07-16, 08:50
מזגן LG רגיל, לא אינוורטר. בן 10 בערך.

אחרי עוד קצת בדיקות, הרעש מגיע בודאות מהמנוע עצמו.
באיזשהו פורום מיזוג אויר שמצאתי באינטרנט גם האשימו את הקבל.

לפני שאני מתחיל ניתוח השתלה ממזגן אחר, אני אקח את הלוח לאיש אלקטרוניקה שיחליף את הקבלים.
אני מבין למה בדרך כלל מחליפים את כל הכרטיס, אבל לא רואה סיבה מוצדקת לכך...

-->