שאלת הvfd השבועית - איבוד כוח מורגש
יש לי ממיר תדר חד פאזי לתלת פאזי.
חיברתי למשחזת שולחנית תלת פאזית. המטרה לשנות את מהירות המשחזת, נדרש בשביל חומרים שונים וחגורות שונות.
על פניו עובד אבל יש איבוד כוח נוראי. שלא כמו מקודם אני לא יכול ללחוץ על החומר והמשחזת כי זה פשוט נעצר.
האם זה בגלל הגדרה לא נכונה בממיר, או מנוע שלא מחווט נכון או שבגלל שזה חד פאזי לתלת פאזי ואין לו מספיק אמפר או משהו כזה?
יש לי ממיר תלת פאזי לתלת פאזי שמורכב על המחרטה והוא עובד ממש יפה. אפילו אולי יותר טוב מהמקור.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
תגובה: שאלת הvfd השבועית - איבוד כוח מורגש
תבדוק חיווט נכון, בדגש על כוכב-משולש
Sent from my LG-H930 using Tapatalk
תגובה: שאלת הvfd השבועית - איבוד כוח מורגש
חיברתי ממיר תדר אחר, תלת פאזי לתלת פאזי, עובד מעולה וחזק. אני אבדוק בספרות של הממיר, לא שיש שם הרבה, אם יש חיבור שונה לכוכב או משולש
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
תגובה: שאלת הvfd השבועית - איבוד כוח מורגש
שים לב שווסת תדר לא מעלה את מתח המנוע.
בדכ צריך חיבור שונה במנוע בין תלת פאזי לחד פאזי, ההבדל הוא בכוכב או במשולש.
אני לא זוכר בשלוף מה הולך עם מה, סורי.
תעלה תמונה של הלוחית מנוע
Sent from my LG-H930 using Tapatalk
תגובה: שאלת הvfd השבועית - איבוד כוח מורגש
בגדול
ממיר תדר גורם להירידה בכח
איציק
תגובה: שאלת הvfd השבועית - איבוד כוח מורגש
איציק זה ברור לי אבל פה מדובר על משהו אחר.
מוטי, המנוע תלת פאזי במקור, לא יודע איך הוא מחווט בפנוכו, גם לא בטוח שאפשר לשנות. זה מנוע של משחזת שולחנית.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
תגובה: שאלת הvfd השבועית - איבוד כוח מורגש
יש על המכסה או על הלוחית זיהוי שלו סכמת חיווט.
Sent from my LG-H930 using Tapatalk
תגובה: שאלת הvfd השבועית - איבוד כוח מורגש
תבדוק את הגדרות זרם המנוע בווסת, אולי הערך נמוך מידי וזה מגביל את הזרם למנוע.
Sent from my LG-H930 using Tapatalk
תגובה: שאלת הvfd השבועית - איבוד כוח מורגש
1. משנה התדר לא מעלה את מתח המקור ולכן מנוע שמיועד ל3x380 עובד עתה על 3x220 .
2.בחיבור לממיר מסוג זה חיבור המנוע צריך להיות משולש, דהיינו 3 הפחיות בקופסת החיבורים עומדות במקביל .
3.אם אין קופסת חבורים השינוי יעשה בפיצול שבין כבל ההזנה לסלילי המנוע.(לא מסובך כל כך)
4.בהגדרות הממיר צריך להגדיל את הטורק למכסימום וגם הגדרות מתח בסל"ד נמוך.
5.שים לב שההגדרות תקפות עד 50 הרץ. מעבר לזה סל"ד המנוע עולה והטורק שלו יורד. (אוליי זה המצב אצלך?)
6. אם יש לך 3 פאזות למה לא תעבור לממיר מ-3 ל-3? מחיר של סיני בעלי , בערך 80$ ל- 2.2KW .
זוהר.
תגובה: שאלת הvfd השבועית - איבוד כוח מורגש
אני כנראה ארכוש ממיר 3 פאזות ל3 פאזות כמו שכבר יש לי ואני יודע שעובד.
אבל לפני כן, אבדוק עם ממיר תדר אחר שיש לי שהוא חד פאזי לתלת פאזי ועובד טוב.
משהו לא ברור לי, איך זה 3X380? ממתי יש לתלת פאזי 380 בכל פאזה?
תגובה: שאלת הvfd השבועית - איבוד כוח מורגש
מאז שהמציאו את רשת החשמל האירופאית.
הפרש המתח בין פאזה לאפס הוא 220 וולט.
והפרש המתח בין פאזות הוא 220 כפול שורש של 3 = 381 וולט.
החלק האחרון הוא מתמטיקה לגמרי, סתם משהו עם סינוסים באמפליטודה של 220 וולט , הפרש מופע (להלן הפאזה) של 120 מעלות וקצת מתמטיקה [emoji41]
וזו גם הסיבה להבדלי החיווט בין כוכב למשולש, אופן החיבור משפיע על המתח שכל סליל במנוע "רואה"
Sent from my LG-H930 using Tapatalk
תגובה: שאלת הvfd השבועית - איבוד כוח מורגש
ציטוט:
נכתב במקור על ידי
lizard
אבל לפני כן, אבדוק עם ממיר תדר אחר שיש לי שהוא חד פאזי לתלת פאזי ועובד טוב.
ישנם משני תדר "חכמים" שאתה מכניס את נתוני המנוע ורוב הפרמטרים החיוניים נטענים לבד. אלו לא הסיניים, אבל גם עולים בהתאם.
כנראה שתצטרך להגדיר גם למשנה התדר השני פרמטרים בצורה ידנית.
להערכתי, הבעיה בחיבורי המנוע(כוכב\משולש).
תגובה: שאלת הvfd השבועית - איבוד כוח מורגש
המתח בין פאזות הוא 400V. כשאתה עובד עם ממיר תדר תלת פאזי זה גם המתח שמגיע למנוע.
המתח בין פאזה לאפס הוא 220V וזה גם המתח שמגיע למנוע כשאתה עובד עם חד פאזי.
הפתרון המקובל הוא לעבור לחיבור משולש-אם החיבור המקורי היה כוכב.
אם לא-אתה יכול לנסות לשחק בפרמטר של וקטור המתח ביחס לתדר. זה אמור לעזור בעיקר במהירויות הנמוכות.
תגובה: שאלת הvfd השבועית - איבוד כוח מורגש
תודה רבה.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
תגובה: שאלת הvfd השבועית - איבוד כוח מורגש
אמרתי לך כבר בטלפון שלדעתי המנוע מחובר במשולש וממיר התדר מספק
מתח לחיבור כוכב וכאן קבור הכלב.
אני מבין שהמנוע מסובך לפירוק אבל מבט חטוף לקופסת החיבורים שלו יכול
מאוד לעזור כאן.
איתי
תגובה: שאלת הvfd השבועית - איבוד כוח מורגש
אין קופסת חיבורים. צריך לפרק את כל הגוף של המשחזת.
בכל מקרה, אני מחפש לי מנוע 1 כ"ס תלת פאזי תעשייתי ואחבר אליו את המודול שצריך וויסות מהירות. לא אשתמש במנוע של המשחזת.
תגובה: שאלת הvfd השבועית - איבוד כוח מורגש
מתברר שלא צריך לפרק מנוע :-).
מצורף צילום של ההוראות וצילום של החיבורים.
כרגע מחובר למתג אבל אפשר להסיר.
אם אני מבין נכון זה אפשרי להוציא רק 220 מהבקר הזה? הניסוח שלהם לא משהו. אם החלפה לבקר תלת פאזי לתלת פאזי תתן יותר כוח מטשר הבקר הזה, כנראה אעשה זאת.
תודהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...db943beac2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6d6708750c.jpg
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
תגובה: שאלת הvfd השבועית - איבוד כוח מורגש
יש סכימה על המכסה?
Sent from my LG-H930 using Tapatalk
תגובה: שאלת הvfd השבועית - איבוד כוח מורגש
לא. אין מכסה :cool:
אתה מתכוון לסכמת חיווט פנימי של המנוע? זה לא קבוע? אני מניח שכרגע הוא מחווט בצורת כוכב ל380 וולט. אם הבנתי נכון צריך לחווט אותו בצורת דלתא ל220 וולט.
תגובה: שאלת הvfd השבועית - איבוד כוח מורגש
3 הברגים באמצע, איפה שהלוחיות גישור, לאן מחוברים?
החומים משמאל זה פאזות מהווסת תדר?
הימניים הם סלילי המנוע?
בד"כ הלוחיות מחברות אותם באופן ישיר אחד לשני
Sent from my LG-H930 using Tapatalk