זרם דלף באקווריום. ממתי צריך לחשוש?
יש לי אקווריום.
היום הכנסתי את היד לאקווריום וחטפתי זץ בפצע שיש לי באצבע.
בדקתי עם רב מודד. קצה שחור בשקע הארקה והאדום במים. הראה 85 וולט.
באקווריום יש 2 מחממים 300 watt כ"א ומשאבה.
נתקתי מחמם אחד, הערך ירד ל35 וולט. ניתוק המחמם השני הוריד ל22 וולט. ניתוק המשאבה הוריד בעוד 5 וולט.
שמתי שני מחממים אחרים שיש לי. יחד עם המשאבה הראו 31 וולט.
מחיפוש במרשתת אני מבין שזה אף פעם לא יראה 0 מוחלט אבל איזה ערך נחשב זרם דלף תקין?
המחממים מפירמה מוכרת (jager) ועדיין, גם התקינים זולגים מעט.
תודה
Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk
תגובה: זרם דלף באקווריום. ממתי צריך לחשוש?
זה בכוונה.
ככה הטטרות זוהרות יותר טוב בחושך
תגובה: זרם דלף באקווריום. ממתי צריך לחשוש?
לא מכיר ציוד לאקווריומים.
יותר מעניין מצב הממסר פחת בארון חשמל.
היה אמור לקפוץ. הייתי בודק אותו קודם כל
תגובה: זרם דלף באקווריום. ממתי צריך לחשוש?
זו לא תשובה מקצועית. כדאי לך לקבל אחת כזו. זה רק ההגיון שלי.
זה שיש מתח בגוף מבודד מהאדמה לא נורא מפתיע אותי ולא נראה לי שזו דרך הבדיקה הנכונה. גם לא בהכרח אינדיקציה למשהו תקול. יכול להיות מתח גבוה עם התנגדות גבוהה מאוד ואז לא ניתן להתחשמל.
נראה לי שכמו כל גוף מים בבית, מי האקווריום צריכים להיות מוארקים.
אם תעשה את זה הפוטנציאל של מי האקווריום ביחס לאדמה יהיה 0 וולט, ואז לא תתחשמל.
אם לאחר השלב הזה הפחת יקפוץ, תבין שהגופים שלך לא תקינים.
תגובה: זרם דלף באקווריום. ממתי צריך לחשוש?
נשמע כמו לא מצב תקין.
אכן בדוק מצב הארקה בבית, בדוק את הפחת גם כן- לחיצה על test.
מעל 50 וולט המתח נחשב למתח מסוכן לכן לא הייתי מנסה לדחוף ידיים לאקווריום כשהרכיבים החשמליים מחוברים.
תגובה: זרם דלף באקווריום. ממתי צריך לחשוש?
https://safetynet.org.il/business/%D...5%D7%95%D7%A8/
"
המסקנה של החלק הראשון: הפתרון הטוב ביותר להבטיח בטיחות חשמלית הוא מעגל ממסרי פחת בתור, בו כל פחת מגן על קבוצת הצרכנים שלו. והאקווריום חייב להיות מאורק.
"
תגובה: זרם דלף באקווריום. ממתי צריך לחשוש?
משיטוט במרשתת אני מבין שממסר פחת אמור לקפוץ ב30 מיליאמפר. לא בטוח שזה היה המצב באקווריום.
בכל מקרה, בדקתי ואצלי בבית הוא תקין.
חנן, אז אני מבין שצריך הארקה ופחת רגיש במיוחד רק לאקווריום?
בכל מקרה גופי החימום בדרך לזבל. גם ככה א"א לתקן אותם.
תודה.
Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk
תגובה: זרם דלף באקווריום. ממתי צריך לחשוש?
ככה נראה.
לגבי הפחת הנוסף, אני הבנתי שמבחינת בטיחות חשמל זה לא חובה. זה נועד למנוע מצב שבו החשמל מושבת גם למערכות חיוניות אחרות כגון חמצן לאקווריום.
תגובה: זרם דלף באקווריום. ממתי צריך לחשוש?
בכל מקרה, ואת זה ראיתי בכמה מקומות, מלבד העובדה שזה פשוט הגיוני, מומלץ לא לדחוף ידיים למים לפני שמנתקים את האקווריום מהחשמל.
תגובה: זרם דלף באקווריום. ממתי צריך לחשוש?
תודה רבה.
כבר אתמול כל האביזרים עברו לרב שקע עם מפסק.
אעבור היום בחנות לציוד חשמל אראה מה האפשרויות.
פעם ראשונה שזה קורה לי ב20 וכמה שנים שאני מחזיק אקווריום.
Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk
תגובה: זרם דלף באקווריום. ממתי צריך לחשוש?
התשובות כאן הן לא תחליף לאיש מקצוע, וכדאי שתתייעץ עם אחד כזה, במיוחד כדי לאתר/לוודא את הבעיה.
לגבי ממסר פחת, יש ממסר פחת בעל רגישות אחרת, ואותו ניתן להתקין בטור, בנוסף לפחת שיש בלוח הראשי.
מדובר בממסר פחת (10mA) שמיועד להתקנה/הגנה על ג'קוזי. וכך גם מכנים אותו בחנויות החשמל.
תגובה: זרם דלף באקווריום. ממתי צריך לחשוש?
אני לא מנוסה באקווריומים/ג'קוזים.
אבל להכניס מחממים 230V ולא להאריק את המתקן ?
נראה לי טימטום.
גוף חימום למים 230V... בדיוק כמו שבדוד שלך אסור לו לדלוף בצורה מורגשת, גם פה לא.
אני בדרך כלל נגד להטיף באופן גורף על חשמלאים מוסמכים (כי % הטמבלים המוסמכים מאוד גבוה), אבל פה זה מקרה קלאסי של למצוא אחד אמין ולתת לו לעשות את החשיבה והעבודה.
למי שכתב פחת - הוא לא יקפוץ עד שתהיה זליגה מוחשית, כרגע המתח צף באקווריום, מבודד מהסביבה.
תגובה: זרם דלף באקווריום. ממתי צריך לחשוש?
כתבתי 6 הודעות למעלה כי גופי החימום התקולים נזרקו לפח.
ו3 הודעות למעלה כי כעצת חנן, תותקן גם הארקה וגם פחת רגיש יותר.
החשמלאי ששאלתי הגיב פחות או יותר כמו kd2. שזה לא תקין שגוף חימום ישב במים בלי הארקה. עובדתית, זה גוף חימום, לא סיני, made in germany עם תקנים מהודו ועד כוש שייעודו הוא חימום מי אקווריום ביתי.
Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk
תגובה: זרם דלף באקווריום. ממתי צריך לחשוש?
השאלה...
מה היצרן אומר על ההתקנה של הג"ח ? מה ההוראות כלשונן ?
אני דווקא הייתי חושב פעמיים על הפחת הרגיש יותר.
יכול להטריף אותך אחרי זה בתקלות על זליגות מיקרוניות.
תגובה: זרם דלף באקווריום. ממתי צריך לחשוש?
[QUOTE=erby;921770]כתבתי 6 הודעות למעלה כי גופי החימום התקולים נזרקו לפח.
ו3 הודעות למעלה כי כעצת חנן, תותקן גם הארקה וגם פחת רגיש יותר.
החשמלאי ששאלתי הגיב פחות או יותר כמו kd2. שזה לא תקין שגוף חימום ישב במים בלי הארקה. עובדתית, זה גוף חימום, לא סיני, made in germany עם תקנים מהודו ועד כוש שייעודו הוא חימום מי אקווריום ביתי.
Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk[/QUO
לא מהתחום, אבל משוכנע שישנם גופי חימום 12/24 וולט.
כדי להגיע לאותו הספק חום תידרש ליותר גופי חימום, אבל לפחות זה יותר בטוח.
לעניין הארקה במים: במקרה זליגה, כנראה שתקבל חר-דגים צפים על המים.......ואני חושב שזו הסיבה לבידוד הגופים ללא הארקה= אסור שהמים ישמשו כמוליך זרם.
ואם כבר אתה דוחף ידיים למים לפחות נתק את אספקת המתח, בדיוק כמו שלא מתקלחים עם דוד חשמל דולק.....
המחשה נפלאה בסרטון הבא:
https://www.youtube.com/watch?v=2GhYdwMxkK8
תגובה: זרם דלף באקווריום. ממתי צריך לחשוש?
אין גופי חימום 12-24volt.
לגבי הארקה, הבעיה בזליגות, לא בהתחשמלות. מוצר חשמלי עם בעיית בידוד, מראש, עף לפח.
אלה מוצרים שמיועדים להיות בתוך מים. לא אילתור.
Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk
תגובה: זרם דלף באקווריום. ממתי צריך לחשוש?
ציטוט:
נכתב במקור על ידי
זוהר לב
...בדיוק כמו שלא מתקלחים עם דוד חשמל דולק...
???
תגובה: זרם דלף באקווריום. ממתי צריך לחשוש?
ציטוט:
נכתב במקור על ידי
נמרוד
???
בבית של בנות לא ברור לך המצב של דוד שאינו דולק?
תגובה: זרם דלף באקווריום. ממתי צריך לחשוש?
הדוד שלי דלוק כבר ארבע שנים.
אני מבין את הצורך הבטיחותי, אבל בסוף העסק מתחיל להסריח.