חוזר: צינור 2 עובי דופן 3 מ"מ
סטרוגו -מיגרש של כל מיני צינורות וברזלים (3 ש"ח לק"ג)
ראשל"צ ליד טיב טעם צמוד למנופי אבי
קוראים לו חיים,איש יקר ועצבני
קניתי שם לאחרונה הרבה צינורות 2"-30" בכל מיני עוביי דופן ,עד 11 מ"מ
טל
חוזר: צינור 2 עובי דופן 3 מ"מ
חוזר: צינור 2 עובי דופן 3 מ"מ
וחוץ מזה
הבעיה לדעתי היא בחיבור לקיר ,לא הצינור עצמו ,גם צינור רגיל באורך מטר יחזיק 100 קילו בלי להיתקפל.
מה עם התיקרה?
טל
חוזר: צינור 2 עובי דופן 3 מ"מ
מדובר על חיבור לבטון
(גג של בניין לצורך העניין ) אני ידאג שהפלטה שאלייה ירותך הצינור (לא על ידי כמובן)
תהיה מספיק גדולה ויהיו לה לפחות 4 ברגי גמבו רציניים
זה אמור להיות בעייתי?
נגיד ואני מרים 50 קילו המשקל שנוצר על החיבור לקיר הוא יותר מ 50 נכון ?
אני מזמן שכחתי את לימודי הפיסיקה , נחכה למישהו שבקיא בחומר
חוזר: צינור 2 עובי דופן 3 מ"מ
עזוב פיזיקה
הכוחות שפועלים על הריתוך חזקים מאוד
משולש מתחת לצינור אל הפלטה יעשה פלאים
צינור 3" רגיל לצורך העיניין הרבה יותר חזק לכיפוף מצינור 2" עם עובי דופן,כי כמו שאני מכיר דברים כאלה אתה תנסה להרים גם 200 ק"ג.
טל
חוזר: צינור 2 עובי דופן 3 מ"מ
לא טל ממש לא מדובר על הרמה של דברים ממש קטנים בלבד.
מה ז"א משולש מתחת לצינור ?
חוזר: צינור 2 עובי דופן 3 מ"מ
משולש ,הכוונה לרתך עוד צינור לצינור האנכי כמה שיותר קרוב אל הכננת וצידו השני יהיה מרותך באלכסון כלפי מטה אל כיוון הקיר כמה שיותר רחוק מחיבור הצינור האנכי אל הקיר.
כך אתה מעביר הרבה מאוד עומס מהצינור האנכי בחיבורו לקיר אל הצינור האלכסוני שמקבל את העומס בצורה תאורטית ישירות לקיר .
אם החיבור לקיר יהיה טוב תוכל להרים גם חצי טון
אני כיום מעמיס לטנדרים שלי (כשהמשאית לא לידי) מישקלים של חצי טון עם כננת שמחוברת לטנדר בצורה הזו.
טל
חוזר: צינור 2 עובי דופן 3 מ"מ
חוזר: צינור 2 עובי דופן 3 מ"מ
הבנתי את הרעיון , את החלק התחתון של המשולש אני לא חייב לחבר אל הקיר אפשר רק שישען ל הקיר נכון ?
חוזר: צינור 2 עובי דופן 3 מ"מ
גם התמיכה האלכסונית (שהיא חובה כמו שטל ציין) צריכה להיות מחוברת לקיר. נקודת הכשל היא ללא ספק החיבור לקיר, הג'מבואים, החיבור בשתי נקודות על ידי מבנה משולש כמה שיותר רחב כמובן מוריד המון מהעומס עליהם.
פרופיל מלבני עדיף על צינור במקרה כזה, כשהעומס הוא בכיוון אחד ידוע. הפרופיל צריך להיות "עומד" - הצד הארוך של הפרופיל נמצא בכיוון העומס.
קורה שלוחה כזאת, אם היא הולכת להיות בשימוש זמן רב ועל ידי אנשים שונים, דורשת חישוב הנדסי שיקח בחשבון מקדם בטיחות גבוה... ואם אין לך מישהו שיעשה את זה, אתה תכניס מקדם ביטחון על ידי זה שתבנה הכל פי כמה יותר חזק ממה שנדמה לך שצריך! אם נדמה לך שצינור בקוטר 50 מ"מ ועובי 3 מספיק - זה מה ששאלת - אז תעשה את זה מפרופיל מלבני 100X50 עם עובי 5 מ"מ.
חוזר: צינור 2 עובי דופן 3 מ"מ
איזה פרופיל מלבני יתאים למטרה?
מה לבקש בחנות ?
1 קבצים מצורפים
חוזר: צינור 2 עובי דופן 3 מ"מ
על זה אנחנו מדברים ?
איזה ג'מבוים מומלצים למטרה?
חוזר: צינור 2 עובי דופן 3 מ"מ
כן, זה בהחלט הרעיון. החיזוק האלכסוני רצוי שיהיה קרוב ככל שאפשר לכננת. זוית של 45 מעלות תהיה מצויינת אם זה מסתדר לך.
ג'מבואים - אותו כלל אצבע שנתתי לך מקודם - מה שנראה לך מספיק - תגדיל פי שתיים.
חוזר: צינור 2 עובי דופן 3 מ"מ
איזה סבטוחה מצינור...:-D
נמרוד צודק, אתה צריך פרופיל מלבני.
אם 100X50 מתאים לך מבחינת הצורה יש לי שאריות מעבודה עם פרופיל כזה.
תבוא, תיקח.
מוטי.
חוזר: צינור 2 עובי דופן 3 מ"מ
יש לך ביהוד, בקצה של רחוב אלטלף מצד ימין.
אביגדור