3 קבצים מצורפים
שאלה על חיבורי חשמל של רתכת CO2
שלום,
הגיעה אליי מארה"ב הרתכת החדשה של לינקולן 180C MIG
לפני הרכישה וידאתי שהיא עובדת על 230V והיא חד פאזית.
התכנון שלי היה לשימוש ביתי (תחביב).
הרתכת הגיעה עם תקע אמריקאי 'עצבני' מסוג NEMA type 6-50p (בתמונה בהשוואה לתקע לבן ישראלי רגיל)
לאחר בירורים באינטרנט הבנתי שהתקע הנ"ל אמור לעמוד בפיקים של עד 50(!) אמפר.
הרתכת עצמה עובדת על אינפוט של 20A (ראה טבלה מחוברת ההפעלה).
מכאן כמה תובנות:
1. לא ניתן להשתמש בתקע ביתי (כי הוא עד 16A)י
2. צריך תקע מסיבי אחר במקום האמריקאי הזה כדי שיעמוד באמפרז' גבוה (חשבתי על תקע של מזגן אבל ראיתי שגם הוא מתוכנן ל16A)י
3. אם אני מחליף לתקע מזגן או תקע תעשייתי עגול, לא אוכל להתנייד ולהתחבר לשקעים ביתיים רגילים. (עד כמה אמפר סוחב תקע תעשייתי עגול חד פאזי?)
4. למרות שהיא חד פאזית ונראתה מתאימה לשימוש ביתי - נראה שזה דורש תשתיות חשמל מחוזקות - האמנם?
:confused:
למישהו יש נסיון עם בעיה כזו?
יש המלצות מה עלי לעשות?
תודה
תגובה להודעה: שאלה על חיבורי חשמל של רתכת CO2
אתה יכול להשתמש בתקע למזגן ובזה ראה את העיניין פתור
יוסי
תגובה להודעה: שאלה על חיבורי חשמל של רתכת CO2
שלום.
התקעים/שקעים התעשייתיים שאתה מדבר עליהם נקראים "סיקון".
יש משפחה שלמה של מוצרים.
בצבע כחול=חד פאזי.
בצבע אדום=תלת פאזי. (לא מעניין אותנו כאן).
לחד פאזי יש שני סוגים: 16A ו32A. (הם שונים בגודלם הפיזי).
שים לב נתוני היצרן שצרפת מדברים על צריכת זרם של 20A אבל דורשים מפסק הגנה בלוח החשמל של 40A.
כנראה שהרתכת מגיעה לזרמים רגעיים גבוהים .
אני הייתי מתקין את התקעים הכחולים של 32A.
וכנראה שלא תוכל לעבוד עם הרתכת בכל שקע ביתי מזדמן.(אם אתה מקשיב ליצרן...).
עוד נקודה-רתכות עם מעגלים אלקטרוניים רגישות לעבודה עם גנרטורים, בד"כ מצויין על הרתכת אם ניתן לעבוד איתה על מתח גנרטור.
בהצלחה.
תגובה להודעה: שאלה על חיבורי חשמל של רתכת CO2
ציטוט:
נכתב במקור על ידי
ruby572
שלום.
התקעים/שקעים התעשייתיים שאתה מדבר עליהם נקראים "סיקון".
יש משפחה שלמה של מוצרים.
בצבע כחול=חד פאזי.
בצבע אדום=תלת פאזי. (לא מעניין אותנו כאן).
לחד פאזי יש שני סוגים: 16A ו32A. (הם שונים בגודלם הפיזי).
שים לב נתוני היצרן שצרפת מדברים על צריכת זרם של 20A אבל דורשים מפסק הגנה בלוח החשמל של 40A.
כנראה שהרתכת מגיעה לזרמים רגעיים גבוהים .
אני הייתי מתקין את התקעים הכחולים של 32A.
וכנראה שלא תוכל לעבוד עם הרתכת בכל שקע ביתי מזדמן.(אם אתה מקשיב ליצרן...).
עוד נקודה-רתכות עם מעגלים אלקטרוניים רגישות לעבודה עם גנרטורים, בד"כ מצויין על הרתכת אם ניתן לעבוד איתה על מתח גנרטור.
בהצלחה.
תודה על התשובות המהירות,
חזרתי עכשיו מחנות לאביזרי חשמל וקניתי את השקע/תקע מסוג "סיקון" של 32 אמפר (כחול)
קניתי גם ממ"ט של 25 A ללוח הביתי
עכשיו השאלה היא אם כדאי יהיה להסתכן ולחבר את זה לחשמל הביתי..
תגובה להודעה: שאלה על חיבורי חשמל של רתכת CO2
ציטוט:
נכתב במקור על ידי
sidewinder
אתה יכול להשתמש בתקע למזגן ובזה ראה את העיניין פתור
יוסי
על בסיס מה אתה אומר את זה? תקע מזגן הוא רק עד 16A
תגובה להודעה: שאלה על חיבורי חשמל של רתכת CO2
20 אמפר ב 110
או 20 אמפר ב 220
או שזה 10 אמפר ב 220
איציק