לאנשי המזגנים - אלקטרה מקצר
יש לי מזגן מיני מרכזי של אלקטרה בן 5 בערך
הוא מקצר ברגע שמדליקים אותו
הקצר כנראה מהמדחס , ניתקתי את המדחס ואין בעיה
למדחס מגיעם 3 חוטים כמובן שיוצאים מהכרטיס
בדקתי ויש בינהם לבין הארקה התנגדות
לא ראיתי קבל מדחס , יש רק 2 קבלים קטנים למאווררים
יש מצב שהלך מדחס ? המדחס הזה מניע בלי קבל ?
תגובה להודעה: לאנשי המזגנים - אלקטרה מקצר
מקצר ?
או מקפיץ פחת ?
למקצר זה סיפור אחר
למקפיץ פחת אתה יכול לעשות את מה שעושים לתנור אפיה .
לקבלים יש מד קבלים לבדיקה \ או החלפה לנסיון אפילו קבל לא בדיוק מתאים פיזית .
איציק
תגובה להודעה: לאנשי המזגנים - אלקטרה מקצר
עלייך לבדוק האם מגיע 3 פזות בין 380-420 V ליציאות החוטים לכיוון המדחס , מגיע 380-420 בין חוט אחד לשני אז הלך מדחס ויש קצר בין הסלילים .
מדחס תלת פאזי עובד ללא קבל התנעה או קבל עבודה ,לגבי קצר פחת עלייך לבדוק במגר היתנגדות בין סלילי המדחס להארקה או לגוף המזגן ועם הקצר מלא אז הלך המדחס .
בהצלחה .
ציטוט:
נכתב במקור על ידי
UNIX
יש לי מזגן מיני מרכזי של אלקטרה בן 5 בערך
הוא מקצר ברגע שמדליקים אותו
הקצר כנראה מהמדחס , ניתקתי את המדחס ואין בעיה
למדחס מגיעם 3 חוטים כמובן שיוצאים מהכרטיס
בדקתי ויש בינהם לבין הארקה התנגדות
לא ראיתי קבל מדחס , יש רק 2 קבלים קטנים למאווררים
יש מצב שהלך מדחס ? המדחס הזה מניע בלי קבל ?
תגובה להודעה: לאנשי המזגנים - אלקטרה מקצר
כן המדחס תלת פאזי
רשמתי קצר אבל כן הפחת קופץ יש זליגה
אני ינסה לעשות כמו עם תנור אולי זה יעזור
איזה דיכאון
אני מתאר לעצמי שמדחס כזה עולה כמו מזגן
תגובה להודעה: לאנשי המזגנים - אלקטרה מקצר
עכשיו כשזה תלת פאזי וצינור נחושת מחבר בין היחידות ( החיצונית פנימית בחדרים )
תחשוב טוב טוב בתקווה שאתה מבין את הרמזים שלי.
מי מחובר למה
לפני שאתה מנתק \ עוקף ומפעיל כמו תנור :(
במחשבה שניה אולי הרעיון לא במקום .
3 פאזות חיבור אפס מנותק .... ויש לך חגיגה בכל הבית !!
איציק
תגובה להודעה: לאנשי המזגנים - אלקטרה מקצר
אל תנסה לעשות כמו תנור ,אתה מסכן את עצמך ואת הסובבים את היחידה החיצונית והפנימית כולל תיקרה מונמכת כל שהיא , עם תיתן לי את דגם המדחס אוכל להעריך לך את העלויות להחלפה .
ללא אפס המדחס יעבוד רק בחיבור ישיר אך יגרם נזק לפיקוד ולמנועים החד פאזיים .
ציטוט:
נכתב במקור על ידי
UNIX
כן המדחס תלת פאזי
רשמתי קצר אבל כן הפחת קופץ יש זליגה
אני ינסה לעשות כמו עם תנור אולי זה יעזור
איזה דיכאון
אני מתאר לעצמי שמדחס כזה עולה כמו מזגן
תגובה להודעה: לאנשי המזגנים - אלקטרה מקצר
על המדחס יש מדבקה עם הפרטים האלו
ara053yaa
lpa61
מיוצר בקוריאה
תגובה להודעה: לאנשי המזגנים - אלקטרה מקצר
חסרים פרטים במדבקה שעל המדחס ,תן לי את הדגם המדוייק של המזגן ובן כמה שנים אמור להיות רשום במדבקה על היחידה החיצונית .
ציטוט:
נכתב במקור על ידי
UNIX
על המדחס יש מדבקה עם הפרטים האלו
ara053yaa
lpa61
מיוצר בקוריאה
תגובה להודעה: לאנשי המזגנים - אלקטרה מקצר
האמת שניסיתי בכל זאת בלי הארקה וזה עבד איזה רבע שעה
ראיתי את ההודעה שלכם שזה מסוכן ובאמת פתאום נזכרתי בצינורות נחושת אז מהר עצרתי את זה
החזרתי הכל למקום
והמזגן עובד בינתיים לא מבין את זה
תגובה להודעה: לאנשי המזגנים - אלקטרה מקצר
אגב המדחס אמור להזיע כל כך ?? עד כדי כח שהוא מוציא מים?
תגובה להודעה: לאנשי המזגנים - אלקטרה מקצר
http://webcache.googleusercontent.co...&ct=clnk&gl=il
כל הנתונים הטכניים למזגן שלך נימצאים כאן כולל ציור איך ניראה המדחס ,המדחס מזיע בעקבות הפרשי טמפרטורה של אזור העבודה שלו לדעתי מדובר במזגן יחסית חדש אצלך בין 3-4 שנים האם נכון , האם בדקת לגבי הזליגה במגר את המדחס .
ציטוט:
נכתב במקור על ידי
UNIX
אגב המדחס אמור להזיע כל כך ?? עד כדי כח שהוא מוציא מים?
תגובה להודעה: לאנשי המזגנים - אלקטרה מקצר
בדקתי באבומטר
יש לי גם מגר אבדוק גם איתו
למרות שגם עם האבו ראיתי זליגה
בכל אופן כרגע זה עובד כדאי לתת לו כמה שעות טובות ?
תודה על הקישור
אני לא יודע בן כמה המזגן הזה אבל כן הוא יחסית חדש
קנינו את הדירה לאחר ההתקנה
כמה זמן אלקטרה נותנים אחריות למדחסים?
תגובה להודעה: לאנשי המזגנים - אלקטרה מקצר
במידה והפחת ממשיך לקפוץ -
1. חשוב לזכור שהפחת קופץ מסכום כל הזליגות בבית - אולי כאשר קפץ עבד מכשיר אחר (הפשדה במקרר לדוגמה...) וכדומה.....
2. במידה והזליגה ממשיכה והיא נמוכה אפשר לחבר את המזגן לפחת פרטי משלו שיושב במקביל לפחת הראשי, ובהתאם לצורך הפחת הפרטי יכול להיות תעשיתי (זרם זליגה מוגדל).
כמובן שחשוב לשמור על הארקה תקינה
תגובה להודעה: לאנשי המזגנים - אלקטרה מקצר
הזליגה היא בוודאות מהמדחס
כי לפני שביצעתי לו עבודה ללא הארקה ברגע שהיה נדלק היה מקפיץ
רעיון טוב עם הפחת התעשייתי
נקווה שלא נגיע לזה אבל זה בטח יהיה יעיל יותר מהחלפת מדחס
תגובה להודעה: לאנשי המזגנים - אלקטרה מקצר
ציטוט:
נכתב במקור על ידי
UNIX
הזליגה היא בוודאות מהמדחס
כי לפני שביצעתי לו עבודה ללא הארקה ברגע שהיה נדלק היה מקפיץ
רעיון טוב עם הפחת התעשייתי
נקווה שלא נגיע לזה אבל זה בטח יהיה יעיל יותר מהחלפת מדחס
מהתאור שלך ברור שהזליגה מהמדחס רק יכול להיות שהדחיסה של המדחס היא 20 מ"א ושאר הזליגה היא במקומות אחרים ולכן יתכן שגם פחת ביתי שרק המזגן מחובר אליו יפתור את הבעיה .
ואולי עכשיו הפחת לא קופץ כי הצרכן הזולג השני כרגע לא פועל.... (כביסה \ מדיח \ דוד \ מקרר \ קומקום וכולי וכולי....)
תגובה להודעה: לאנשי המזגנים - אלקטרה מקצר
מזמן לא היה דיון מקצועי ;)
חיבור 2 מימסרי פחת לאותה רשת חשמל או חיבור ממסרי פחת בטור
זה כבר תרגיל למתקדמים ולא תמיד מצליח .
בדוק שמהתאבות המים \ אבק זוית מיקום חוטי החשמל בכניסה למדחס אין אפשרות להצטברות רטיבות + אבק יבש = זליגה על בטוח .
איציק
תגובה להודעה: לאנשי המזגנים - אלקטרה מקצר
במידה והמזגן מזגן רגיל ולא אינורטר שנה אחריות מלאה , עם אינורטר אחריות יכולה להיות עד שלוש שנים תלוי במבצע שאלקטרה עשתה בשאת מכירת המזגן ללקוח הראשון או הקבלן שרכש את המזגן .
ציטוט:
נכתב במקור על ידי
UNIX
בדקתי באבומטר
יש לי גם מגר אבדוק גם איתו
למרות שגם עם האבו ראיתי זליגה
בכל אופן כרגע זה עובד כדאי לתת לו כמה שעות טובות ?
תודה על הקישור
אני לא יודע בן כמה המזגן הזה אבל כן הוא יחסית חדש
קנינו את הדירה לאחר ההתקנה
כמה זמן אלקטרה נותנים אחריות למדחסים?
תגובה להודעה: לאנשי המזגנים - אלקטרה מקצר
עד כמה שאני מבין המזגן רגיל ולא אינוורטר
אם כבר הכל מפורק שם
המאווררים אמורים לזרוק אוויר על המעבה או לשאוב ממנו ?
תגובה להודעה: לאנשי המזגנים - אלקטרה מקצר
המאוררים שואבים החוצה ורצוי גם כמה שיותר אויר וסוללה אחורית נקייה ולא חסומה .
הולך לכמה שעות מהמחשב לצילום לאחר תאונת עבודה מלפני יומיים .
ציטוט:
נכתב במקור על ידי
UNIX
עד כמה שאני מבין המזגן רגיל ולא אינוורטר
אם כבר הכל מפורק שם
המאווררים אמורים לזרוק אוויר על המעבה או לשאוב ממנו ?
תגובה להודעה: לאנשי המזגנים - אלקטרה מקצר
יופי תודה רבה לכולם על העצות
והמידע
נקווה שהצילום יעבור לך בסדר
תודה