תגובה להודעה: שאלה לחשמלאים
את העובי של החוטים ומה הצריכה של צרכנים נוספים על אותו פקק.
אסף.
תגובה להודעה: שאלה לחשמלאים
לא יודע מה עובי החוטים , אבל מאחר ובנקודה הנוכחית אליה מחובר המזגן , לא נעשה שינוי
אני מניח שעובי החוטים זהה בנקודה העתידית.
צרכנים נוספים יהיו כורסה חשמלית עם תדירות שימוש נמוכה מאוד .
ההבדל היחידי הוא כפי שאמרתי המרחק.
תגובה להודעה: שאלה לחשמלאים
אני מיתייחס רק לשאלתך האחרונה { מה צריך לוודא לפני ההחלפה } לפנות לחשמלאי מוסמך גם קיום המצב לא תקין שמזגן 2.5 עובד על פקק 32 אמפר
תגובה להודעה: שאלה לחשמלאים
המצב הלא תקין הזה מתקיים כבר 16 שנים ללא בעיות.
תגובה להודעה: שאלה לחשמלאים
ציטוט:
נכתב במקור על ידי
BackDoorMan
המצב הלא תקין הזה מתקיים כבר 16 שנים ללא בעיות.
אין בעיות....עד שיש!
בכל מקרה מזגן 2.5 לא צריך יותר מ16A מקסימום 20A
תגובה להודעה: שאלה לחשמלאים
1hp=736w 2.5hp=1840w 1840w/220v=8.36amper
על פניו לפי החישוב חוט/כבל 1.5 ממ ומפסק 10 אמפר אמורים להספיק לך אולם במזגנים בגודל כזה מקובל לעבוד עם חוט2.5 ממ ומפסק סי16 גגלל זרמי ההתנעה הגבוהים של מנוע המדחס.