שלום לכם אני מחבר מפוח שאמור לאוורר לי חדר אמבטיה וחדר שירותים סה"כ 2 תריסים לשאיבת אוויר
הפעלת המפוח תעשה ע"י האור של השירותים והאמבטיה כל פעם בנפרד
חשבתי על 2 קונטקטורים(ממסרים) מה דעתכם יש רעיון פשוט יותר ?
חייב הפרדה בין האורות
Printable View
שלום לכם אני מחבר מפוח שאמור לאוורר לי חדר אמבטיה וחדר שירותים סה"כ 2 תריסים לשאיבת אוויר
הפעלת המפוח תעשה ע"י האור של השירותים והאמבטיה כל פעם בנפרד
חשבתי על 2 קונטקטורים(ממסרים) מה דעתכם יש רעיון פשוט יותר ?
חייב הפרדה בין האורות
אם זה האיוורור היחיד לשני החדרים או אפילו לאחד מהם אני אקל עליך את העבודה.
חבר את המפוח למפסק נפרד ו/או לטיימר והשאר אותו במצב עבודה ברוב שעות היממה.
כמה סיבות:
ראשית, עלות החשמל זניחה.
שנית, זמן הדלקת האור לא מספיק לאיוורור האמבטיה מלחות וגם לא לאיוורור השירותים לאחר מבצע "עופרת יצוקה 2" :D
איתי
תחשוב פתוח, חבר את ההפעלה לתאורת הסלון.
בגדול, כל מתג שעובד בבית על מצב "גע" מספיק זמן, יכול להתאים.
אגב, הבנתי פעם שחיבור ביניקה מפחית את כמות הרעש משמעותית.
אני מאוד סקרן לדעת האם אמת בדבר.
המפוח מאוד שקט לא שומעים אותו כלל בכלל הוא יושב במטבח אז בכלל לא שומעים אותו (בתוך ארון של מייבש הכביסה)
חיברתי בכל מקרה לפי השרטוט שהראיתי כאן וזה עובד יפה (בעתיד אחבר טיימר לקונטקטור שישאיר את המפוח בפעולה עוד זמן )
אבל יש בעיה אחת .
כשמדליקים את אחד אחד הכל מעולה כשמדליקים את שניהם יחד ואז מכבים אחד מהם האור נשאר דלוק בשניהם , כאילו יש זליגת חשמל מקונטקטור אחד לשני והקונטקטור נסגרעד כמה שאני מבין אני צריך דיודה בין האפסים המשותפים של הקונטקטורים, איזה דיודה תתאים למשימה ?
דיודה לא רלוונטית ברשת AC
תשאיר את המתחים מהמתג l1 l2 רק לפיקודים של הקונטקטורים.
תזין את הin של הקונטקטורים בפאזה קבועה.
זה יפתור לך את הבעיה שהצגת.
תודה חנן האמת שחשבתי על זה אבל התעצלתי להעביר עוד חוט אבצע ואעדכן
תודה רבה חנן כרגיל אתה תותח !!