גיבוי לחשמל ביתי - מערכת ניקוז מים
יש לי חניה נמוכה שמחייבת ניקוז מי גשם.
לצורך הניקוז משמשת משאבה טבולה בבור ניקוז.
רחבת הכניסה לחניה משופעת כך המים אם יצטברו יתחילו מהחלק הרחוק מהבית.
שילוב של גשם והפסקת חשמל עשוי להיות בעייתי.
המשאבה צורכת 9A בעבודה ועובדת לפרקי זמן קצרים של דקות ספורות, כמובן בתלות בכמות הגשם.
ההתלבטות בין ארבעה פיתרונות.
1. גנרטור תלת פאזי.
קיימת הכנה לחיבור חיצוני עם בורר בארון חשמל.
חסרונות: גדול, יקר.
כנראה נדרש שיהיה מיוצב (שלא ישרוף מכשירים אלקטרונים).
יתרונות: יכול להחזיק תאורה בכל הבית (חימום לא רלוונטי)
2. גנרטור חד פאזי.
יתרונות: נייד, קטן/בינוני (יכול לשמש לעוד שימושים).
לא בטוח שנדרש שיהיה מיוצב (מנוע חשמלי לא אלקטרוני).
חסרונות: פיתרון נקודתי, דורש שינוי בחיבור קיים (לא דרמה)
3. ממיר חשמלי 2500W.
יתרונות: קטן, נייד. במקרה הצורך יוכל להיות מופעל מהרכב.
חסרונות: רכב מונע לצורך הפעלה, דורש שינוי בחיבור קיים (כמו בפיתרון 2)
4. ממיר חשמלי 2500W ומערכת מצברים.
יתרונות: מערכת עצמאית שניתן לשגר ולשכוח (כמעט).
חסרונות: הערכתי שעשוי להיות יקר ומורכב, דורש ממיר מצברים ומערכת טעינה,
ממיר ב stand by צורך כ 2A, ייתכן שניתן לרדת בצריכה עם מערכת בקרה ומיתוג.
ועכשיו תורכם, מה אתם הייתם עושים?
הערות הארות והמלצות יתקבלו בשימחה.
תודה מראש
שחר
תגובה: גיבוי לחשמל ביתי - מערכת ניקוז מים
אופציה 4.
מצבר גדול, מטען חכם, וממיר.
יהיה זול יותר מכל פיתרון אחר.
אם הבנתי נכון, גם אם תהיה הפסקת חשמל בלילה בליווי גשם חזק זה עלול להיות בעייתי, לכן, אתה צריך משהו אוטומטי ושקט...
את אופציה 4 אתה יכול להפעיל בסטנד ביי בלי בעיה, היא שקטה ואתה והשכנים תוכלו לישון בשקט.
תגובה: גיבוי לחשמל ביתי - מערכת ניקוז מים
לא קשור לפתרונות שהעלית, וגם קשה להבין מהתיאור שלך, אבל בשלב התכנון בדר"כ מנסים להימנע ככל הניתן מניקוז מאולץ (משאבה). אם יש מצב לפרק מדרכה ולשנות שיפועים או לחילופין לקדוח בור חילחול עם תעלת ניקוז בקו החניה או במקום המתאים זהו הפתרון העדיף, האמין והזול לטווח הארוך.
לדעתי, אם מקור המים ממדרכה של הרשות המקומית והיא מנקזת אליך לחניה תוכל לדרוש מהם השתתפות בעלות.
תגובה: גיבוי לחשמל ביתי - מערכת ניקוז מים
משאבת רוח
הסבר-תורן לא גדול בתוכו ציר בורג(בורג ארכימדס) ולמעלה פרופלור-כל עוד יש רוח המים נשאבים-בקיץ ניתן לחבר לו גנרטור זעיר שיאיר את האזור עם נורת לד,
יש חלקים לבניה של דבר כזה ברחבי האינטרנט,
היה לי פעם שגרתי בבית ינאי אך הוא נמסר עם השנים ואינני יודע כבר למי,
אני בניתי כזה בשנות השבעים וזה לא היה מסובך,אז היום על אחת כמה וכמה
יוסי
תגובה: גיבוי לחשמל ביתי - מערכת ניקוז מים
ציטוט:
נכתב במקור על ידי
MMR
בשלב התכנון בדר"כ מנסים להימנע ככל הניתן מניקוז מאולץ (משאבה).
.
תודה, אבל אני מעבר לשלב התכנון. הבית עומד מעל 3 שנים. אין אפשרות להזיז אותו או שינוי אחר. לא קשור למועצה או לניקוז שלה.
כך שהפתרונות שאני מחפש הם באמצעות המשאבה הקיימת.
ושוב תודה
תגובה: גיבוי לחשמל ביתי - מערכת ניקוז מים
ציטוט:
נכתב במקור על ידי
yes1952
משאבת רוח
מקורי,
וכאשר אין רוח...
מה גם שדורש הנדסה מחודשת של הניקוז.
תודה
תגובה: גיבוי לחשמל ביתי - מערכת ניקוז מים
מה אתה שואל בדיוק?
כל מה שאפשר רשמת כולל יתרונות וחסרונות.
נשאר לך רק לבדוק עלויות וללכת לשאול את האישה מה היא מסכימה שתשים
תגובה: גיבוי לחשמל ביתי - מערכת ניקוז מים
מבחינת האישה יש לי חופש מוחלט (בנושא הזה).
פיתרון 4 הוא עדיף אם היא תידרש להפעיל משהו.
מה אני שואל?
אם יש דברים שלא חשבתי עליהם.
תגובה: גיבוי לחשמל ביתי - מערכת ניקוז מים
שחר המשאבה הקיימת מנקזת את המים למקום גבוהה יותר מהבור או נמוך ?
עידו
תגובה: גיבוי לחשמל ביתי - מערכת ניקוז מים
תגובה: גיבוי לחשמל ביתי - מערכת ניקוז מים
למקום גבוה.
לגבי המצבר, אצטרך לשקול אורך חיים ומחיר מול הסתברות.
תגובה: גיבוי לחשמל ביתי - מערכת ניקוז מים
מצבר פריקה עמוקה של אופטימה 40A עם אורך חיים של 300 טעינות עולה 1800 ש"ח לפני מע"מ .
מה לגבי משאבה 12V / 24V מופעלת פנל סולרי עם גיבוי מצבר במצב לילה / אין שמש ?
עידו
גיבוי לחשמל ביתי - מערכת ניקוז מים
במחיר נמוך יותר מהמצבר אתה קונה גנרטור מינימליסטי.
אתה צריך פחות מ 200 וואט למשאבה.
אתה יכול לסגור עניין סביב אלף שקל לכל הפתרון.
הסבירות שתדתמש בזה היא נמוכה.
הבעיה היחידה היא שאם אתה לא בבית רק המצבר יכול להיכנס לי ודה אוטומטית במחיר סביר
תגובה: גיבוי לחשמל ביתי - מערכת ניקוז מים
עידו,
כיוון לא רע למשאבת זרם ישר. אבדוק אם קיימת כזו.
מפשטת את כל עניין ההמרות המתח והבקרה, אז אפשר להוסיף פאנל סולארי.
מה נחשב מחזור טעינה?
אני מניח שהמצבר ישמר טעון קבוע ללא פריקה משמעותית.
בועז.
לי נראה יותר בכיוון של 2000W
9A 220V
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 2
תגובה: גיבוי לחשמל ביתי - מערכת ניקוז מים
מחזור טעינה = מצבר על 0 ועכשיו טוענים אותו , כן יש משאבות כאלו אני מאוד ממליץ על jabsco משאבות מעולות עובד איתן הרבה שנים יש להם יבואן בארץ שאל .
עידו
תגובה: גיבוי לחשמל ביתי - מערכת ניקוז מים
עידו,
יש ל jabsco משאבות טבולות לביוב?
עם מי הניקוז מדי פעם נכנסים עלים וכו. צריך משהו אגרסיבי שלא יתקע.
תגובה: גיבוי לחשמל ביתי - מערכת ניקוז מים
מה הפרשי הגבהים בין הנקודה הגבוהה לנקודה הנמוכה.
האם קיים שוחת ניקוז מי גשם בסביבה הקרובה או שוחת ביוב?
אחרי שאקבל תשובות אסביר לך מה הטוב ביותר לעשות ,ללא תלות בחשמל.
תגובה: גיבוי לחשמל ביתי - מערכת ניקוז מים
דן,
כשני מטר לגובה אפס.
יש בחלק הנמוך של רחבת החניה תעלת ניקוז משם לבור בו נמצאת המשאבה.
גם קוי הביוב הם בגובה 0.
יש שוחת ביוב צמודה לניקוז אך גם היא מנוקזת עם משאבה. שם אין קריטיות מכיוון שאפשר לא להשתמש.
תגובה: גיבוי לחשמל ביתי - מערכת ניקוז מים
בועז,
גנרטור (בעיקר כזה של 1000 ש"ח) מרעיש.
זה אמור לעבוד גם בלילה. אני לא הייתי אוהב את הרעיון אם שכן שלי היה שם גנרטור כזה לידי (בטח לא הייתי שם לעצמי, גם אם זה חוסך 1000 ש"ח)