תגובה: יציקת בטון לבסיס לליפט
ציטוט:
נכתב במקור על ידי
11guy11
יש לי שסככה של לול לשעבר רוחב 3.8 אורך 9.5
הריצפה אסלפט .
אני רוצה לצקת בטון בתוך הסככה יש גישה למערבל בטון רק בצד אחד .
כמה שאלות .
אם הוא שופך את הכול בתחילת הסככה יש לי 9 מטר להעביר את הבטון עם מעדרים זה אפשרי או שחייב משאבה ואם למשהו יש פיתרון אחר .
חשבתי ליצר מגלשה לאמצע .
מריצה.
תגובה: יציקת בטון לבסיס לליפט
4 וחצי קוב עם מריצה ?
ועל הרשת ברזל היא לא זורמת
תגובה: יציקת בטון לבסיס לליפט
4.5 קוב בהחלט לא מספיק
3.5*9.5*0.2 הם קרוב ל 7.5 קוב
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
תגובה: יציקת בטון לבסיס לליפט
10 סמ יציקה לא לא מספיק ?
איפה שהליפט ישב אהיה 20 כול השאר 10
תגובה: יציקת בטון לבסיס לליפט
אני לא מהנדס בכדי להמליץ לך על העובי באזור הליפט.
תתיעץ עם חברה שמתקינה ליפטים לכבי העובי והזיון הדרוש לבסיס הליפט.
לגבי השאר עשרה סמ זה בסדר כנראה.
טיפ להזמנת הבטון-
תזמין קצת יותר ממה שיוצא לך כי אתה משלם ממילא כ 50 שח על כל קוב שלא היזמנת והמשאית הייתה יכולה לקחת.
וקוב שיהיה חסר לך יעלה יקר מאוד!
בדוק עם מתקין הליפט איזה סוג בטון צריך.
אל תשכח לשים ניילון תחת הרשת
תגובה: יציקת בטון לבסיס לליפט
אני מחפש פתרון לפיזור הבטון כול השאר סגור
תגובה: יציקת בטון לבסיס לליפט
תגיד, הגובה הדרוש להנפת רכב על הליפט לא מאפשר למשאית להיכנס לסככה?
בכל מקרה, מה שאמרתי בהתחלה-
ניתן כנראה לגרוף בעבודה קשה.
מגלשה היא גם פתרון טוב רק תזכור שהבטון כבד ותדאג שתהיה יציבה.
אפשר גם טרקטור עם כף...
תגובה: יציקת בטון לבסיס לליפט
הגובה כניסה הוא 2.5
והגובה בפנים 3.8
ואין גישה לפנים למשאית .
תגובה: יציקת בטון לבסיס לליפט
תבדוק את עצמך פעם נוספת מה יהיה גובה הרכב על הליפט כאשר
הליפט במצב מקסימום מותקן על הריצפה החדשה ( את עולה בגובה לפחות את גובה הבטון )
ורצוי מאד לחשב זאת עם מכסה מנוע פתוח
איציק
תגובה: יציקת בטון לבסיס לליפט
גובה הרכב מורם כולל מכסה מנוע 1.8 מ
תגובה: יציקת בטון לבסיס לליפט
השאלה שלי על גובה הרכב היא עם קיטבאק ואויר בגלגל הרזרבי
:confused:
איציק
תגובה: יציקת בטון לבסיס לליפט
אתה יכול להשתמש בבטונל http://www.readymix.co.il/BuildaGate...ls/betonal.pdf של רדימיקס, הוא יתפלס לך כמעט לבד, אם תוסיף סיבים (יבואן שושני ויינשטיין) http://www.shoshani-weinstein.co.il/...leID=90&Page=1
אתה מייתר את רשת הפלדה. ואתה גם יכול לרדת בעובי היציקה ל 6 ס"מ, אגב אני לא ממליץ לפרוס ניילון על מנת לא ליצור הפרדה בין הבטון לאספלט. כדאי גם להתייעץ עם הטכנולוג של ספק הבטון.
באזור הליפט יהיה צורך בעיבוי או חיזוק.
בהצלחה
יורם
תגובה: יציקת בטון לבסיס לליפט
ציטוט:
נכתב במקור על ידי
11guy11
10 סמ יציקה לא לא מספיק ?
איפה שהליפט ישב אהיה 20 כול השאר 10
צודק,שכחתי שזאת ריצפה
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
2 קבצים מצורפים
תגובה: יציקת בטון לבסיס לליפט