לפני כ12 שנה הייתי באותה דילמה, אחרי התייעצות שם קבלנים מקומיים הנה מה שעשיתי
יציקה 4 אינץ' מתחת לעמודים נחפרו בורות 12X18 אינץ' ברזל 10ממ בצורת L שמקשר את הבורות לרצפה (הליפט היה 7500LB)
היה אצלי 10 שנים בלי כול בעיה ועדיין קיים היום בלי כול בעיה.
Printable View
לפני כ12 שנה הייתי באותה דילמה, אחרי התייעצות שם קבלנים מקומיים הנה מה שעשיתי
יציקה 4 אינץ' מתחת לעמודים נחפרו בורות 12X18 אינץ' ברזל 10ממ בצורת L שמקשר את הבורות לרצפה (הליפט היה 7500LB)
היה אצלי 10 שנים בלי כול בעיה ועדיין קיים היום בלי כול בעיה.
הקפצה קלה..
קראתי את מה שמומלץ פה.
כרגע יש לי מחסן גדול עם רצפת בטון, בדקתי היום ועובי הרצפה 20 סמ, יש ברזל כי נתקלתי בו בקידוח לבדיקת העומק.
יש לי ליפט 3 טון 2 עמודים, עם קורת רוחב תחתונה בין העמודים ורגל שבולטת קדימה ואחורה בכל עמוד.
האם אפשר לדעתכם לרתך פלטת ברזל מלבנית בעובי 10 ממ באורך 1.50 וברוחב כ 60 סמ מתחת לכל רגל כדי לפזר את המשקל במקום לחזק את הבטון? אם לא - האם יש דרך אחרת מלבד לחפור את הבטון ולצקת עבה יותר?
תודה!
פלטה 10 מ''מ בגודל כזה - דק מדי.
בעקרון, פיזור העומס הוא ב 45 מעלות בחומר, כך שכל מה שמחוץ לקרן, מיותר.
אבל זה לא אומר שום דבר על יכולת הבטון והאדמה תחתיו (חשוב לא פחות מהבטון) לקבל את המאמצים.
אם חבל לך על האוטו ממליץ לשלם לקונסטרוקטור על ייעוץ ופרט, אחרת ניסוי וטעייה :)