לשתף את כולם - תאונת עבודה (פיצוץ משילוב חמצן ושמן)
היות ורבים כאן מעדיפים "לעשות לבד", חשוב לי לשתף,
מנהלים - אפשר גם לציין בפורום הבונים או לקשר
מדובר בתאונה שהתרחשה במהלך חול המועד והנפגע איש מאוד קרוב ויקר לי.
נתחיל מהסוף - מזל גדול, הסתיים עם קטיעה של 1/2 בוהן ואצבע אחת נוספת.
אז מה קרה:
2 ברנרים, אחד עם מיכל חמצן גדול והשני מיכל קטן.
במיכל הקטן נגמר הגז.
מה עושים - מחברים בינהם צינור וממלאים את הקטן.
בתאוריה...
מי שלא יודע, חמצן בלחץ שבא במגע עם שמן עלול לגרום לפיצוץ, וכך היה:
כנראה בצינור היה שאריות שמן או שהמתקין מרח גריז לפני לחיצת הסופיות,
איך שנפתח מיכל החמצן אירע פיצוץ, שנראה ונשמע הרבה מעבר לתוצאות בסוף.
הצינור התפוצץ והביא לקטיעות + כוויות באמה.
אין פגיעות ונזקים במקומות אחרים בגוף...
המיכל הקטן טס כמו טיל
במזל, מספר ילדים שהיו במקום עזבו שניות לפני האירוע
אז,
לרבים זה יכול לקרות רק כי אנחנו מוותרים לעצמנו על בטיחות, מרשים לעצמנו קיצורי דרך ועוד.
זהירות והמשיכו לעבוד, לבנות ולייצר בשלום.
תגובה: לשתף את כולם - תאונת עבודה (פיצוץ משילוב חמצן ושמן)
שאלה (בעקבות דיון אחר שכבר לא רלוונטי): הסכנה היא רק בלחץ הגבוה או גם אחרי הווסת ?
תגובה: לשתף את כולם - תאונת עבודה (פיצוץ משילוב חמצן ושמן)
סיפור מסוכן מאוד.
אני מופתע שזה לא קורה יותר.
כמות הברנרים בארץ ללא בולמי להבה וללא הדרכה בסיסית אפילו - היא ענקית.
ולמרות זאת אני שומע על זה רק פעם-פעמיים בשנה.
אם אתם רק מלחימים/מחממים עם הברנר, יש היום פתרונות שעושים עבודה טובה ללא חמצן.
משלמים על זה בצריכת גז גבוהה אבל חמצן זה מוצר עם בעיות.
תגובה: לשתף את כולם - תאונת עבודה (פיצוץ משילוב חמצן ושמן)
ציטוט:
נכתב במקור על ידי
נדב42
שאלה (בעקבות דיון אחר שכבר לא רלוונטי): הסכנה היא רק בלחץ הגבוה או גם אחרי הווסת ?
מה שמשחק תפקיד הוא הריכוז.
זה מגיב גם בלחץ נמוך.
תגובה: לשתף את כולם - תאונת עבודה (פיצוץ משילוב חמצן ושמן)
מה שמשחק תפקיד זה הכימיה יחד עם חום.
בלי חום מינימלי לתגובה הראשונית זה לא יקרה.
ובכל מקרה השילוב הכי גרוע מבחינה סטטיסטית הוא חמצן נוזלי + סמרטוט ספוג שמן או גריז + חום השמש.
אסף.
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
תגובה: לשתף את כולם - תאונת עבודה (פיצוץ משילוב חמצן ושמן)
ציטוט:
נכתב במקור על ידי
ד ו ר ו ן
מה שמשחק תפקיד הוא הריכוז.
זה מגיב גם בלחץ נמוך.
בספיקה של עד ליטר לשעה, יש סיכון ?
לשתף את כולם - תאונת עבודה (פיצוץ משילוב חמצן ושמן)
ניצוצות באויר בדליפה קטנה ממיכל חמצן להנשמה (מיכל 6ל).
לא ניסיתי.. ולשמחתי אין לי נסיון בתאונה כזו, אבל נראה לי שגודל הריאקציה ביחס לכמות החומר הדולף.
אם אתה זוכר, הסוגיה עלתה בזמנו עם הכלבלב, והוא לא התפוצץ.
תגובה: לשתף את כולם - תאונת עבודה (פיצוץ משילוב חמצן ושמן)
מצטער להיות הASSHOLE אבל החבר שלך פשוט אידיוט.
לגז מתקרבים בחיל וברעד. לא עושים בלי לבדוק 100 פעם כל דבר.
להעביר גז ממיכל גדול לקטן? עם איזה צינור לא ברור שמן הסתם לא היה בו גז לפני כי אחרת היה פיצוץ? מה זה הטימטום הזה?
אני בונה תנורי גז לנפחות. סביבות 1200-1300 מעלות. כמעט כמו ברנר. יש לי ציוד ברנר שאני משתמש בו מידי פעם ומחליף ראשים וכדומה.
אין לי המון נסיון אבל אני גם לא חסר נסיון.
בחיים לא הייתי חושב לעשות דבר כזה מטופש.
תגובה: לשתף את כולם - תאונת עבודה (פיצוץ משילוב חמצן ושמן)
הנפגע אומר בעצמו שעשה דבר מטופש, זה בסדר (אם כי הדבר האחרון שניתן לומר עליו זה טיפש).
הצינור היה חדש והותקן (סופיות נלחצו) לאחרונה.
הלוחץ כנראה השתמש בגריז להחדרה קלה של הסופית וזו הסיבה לפיצוץ.
אני מתאר את האירוע לאנשי האחזקה בקרב לקוחותי והופתעתי לגלות כמה מהם (בסדנה הביתית) ממלאים כך את החמצן במיכלים ניידים...
תופעה שכיחה.
תגובה: לשתף את כולם - תאונת עבודה (פיצוץ משילוב חמצן ושמן)
נראה לי שהתעלול לא בדיוק מובן
חיברו צינור ממיכל חמצן גדול ( כזה ירוק שעומד )
למיכל חמצן קטן יותר .
איך בדיוק מחברים ביניהם ?
מי שהוא ייצר לעצמו צינור עם ניפלים מתאימים ?
ואז מה ?
מיכל אחד גבוה ...מיכל שני נמוך ... משכיבים מיכל שיהיה חמצן במצב נוזל . ובצורה כזאת מעבירים את החמצן ממיכל אחד לשני ?
וכל זה לטובת מה ??
לחסוך מלוי מיכל חמצן קטן ?
איציק
תגובה: לשתף את כולם - תאונת עבודה (פיצוץ משילוב חמצן ושמן)
לא הבנת. זה בשביל לחסוך מניקור
תגובה: לשתף את כולם - תאונת עבודה (פיצוץ משילוב חמצן ושמן)
ציטוט:
נכתב במקור על ידי
איציק - 4X6ZH
נראה לי שהתעלול לא בדיוק מובן
חיברו צינור ממיכל חמצן גדול ( כזה ירוק שעומד )
למיכל חמצן קטן יותר .
איך בדיוק מחברים ביניהם ?
מי שהוא ייצר לעצמו צינור עם ניפלים מתאימים ?
ואז מה ?
מיכל אחד גבוה ...מיכל שני נמוך ... משכיבים מיכל שיהיה חמצן במצב נוזל . ובצורה כזאת מעבירים את החמצן ממיכל אחד לשני ?
וכל זה לטובת מה ??
לחסוך מלוי מיכל חמצן קטן ?
איציק
וואלה צודק.
אני מחליף מיכלים במקום הנחשב יקר, ומיכל חמצן מלא (גדול) עולה כ-40 ש"ח. שווה שתי אצבעות??????
תגובה: לשתף את כולם - תאונת עבודה (פיצוץ משילוב חמצן ושמן)
ציטוט:
נכתב במקור על ידי
איציק - 4X6ZH
וכל זה לטובת מה ??
לחסוך מלוי מיכל חמצן קטן ?
איציק
חושב שהנקודה היא לא גודל החיסכון בכסף, או נוחות.
אלא זה שהוא לא הבין בכלל שמדובר במוצר מסוכן.
ומרגע שבעיניו זה לא מסוכן, אז מה הבעיה "לשחק" בזה ?
בדיוק כמו שאנשים אפילו בגיפולוג מדברים על מילוי CO2 ממיכל גדול לקטן.
לכאורה זה ללא סיכון ו"בחינם", אז למה לא ?
אם הוא היה יודע במה הוא מתעסק אני מניח ששום סכום לא היה מדבר אליו.
וזה בדיוק העניין - אין מודעות לזה.
וכפי שכבר כתבתי, זה סוג של נס שלא קורה יותר לאנשי מיזוג/גפ"מ בערכות המצ'וקמקות שלהם.
ולאו דווקא בצורה שזה קרה פה לבחור, אלא יותר פלשבק קלאסי.
תגובה: לשתף את כולם - תאונת עבודה (פיצוץ משילוב חמצן ושמן)
אל תהרגו את השליח, טוב מאוד לפרסם מקרים כאלו.
אין לי הרבה נסיון בעבודה עם חמצן, ולא הייתי חושב שיש בעיה עם זה.
תודה שפרסמת.
תגובה: לשתף את כולם - תאונת עבודה (פיצוץ משילוב חמצן ושמן)
ציטוט:
נכתב במקור על ידי
kd2
חושב שהנקודה היא לא גודל החיסכון בכסף, או נוחות.
אלא זה שהוא לא הבין בכלל שמדובר במוצר מסוכן.
ומרגע שבעיניו זה לא מסוכן, אז מה הבעיה "לשחק" בזה ?
בדיוק כמו שאנשים אפילו בגיפולוג מדברים על מילוי CO2 ממיכל גדול לקטן.
לכאורה זה ללא סיכון ו"בחינם", אז למה לא ?
אם הוא היה יודע במה הוא מתעסק אני מניח ששום סכום לא היה מדבר אליו.
וזה בדיוק העניין - אין מודעות לזה.
וכפי שכבר כתבתי, זה סוג של נס שלא קורה יותר לאנשי מיזוג/גפ"מ בערכות המצ'וקמקות שלהם.
ולאו דווקא בצורה שזה קרה פה לבחור, אלא יותר פלשבק קלאסי.
פעם ניגשתי עם מיכל CO2 לספק גזים מורשה ויקרן בפתח תקווה.
הוא חיבר מיכל גדול לשלי וחימם עם להביור את המיכל הגדול בתוך המחסן על מנת להזרים גז ממיכל למיכל.
מקום מסודר לכאורה…
תגובה: לשתף את כולם - תאונת עבודה (פיצוץ משילוב חמצן ושמן)
CO2. על פניו לא נשמע כמו חומר מתלקח. זה בעייתי החימום הזה?
ואם כבר מדברים, הלחצתם אותי. אני מעביר בשנים האחרונות לבלונים הכתומים של הטיולים שלי גז בישול ממיכל של 12ק"ג בעזרת צינור מתאם. מהם הסיכונים שאני חשוף אליהם? זה מבוצע במקום מאוורר.
טרם ההעברה אני שם את הבלונים הכתומים במקפיא ואת הבלון התורם בשמש.
תוך כדי ההעברה ולאחריה אני מוודא שנשארים כחמישה-עשר, עשרים אחוז מקום פנוי בתוך הבלון לגז. שהנוזל יוכל להתפשט בחום.
תגובה: לשתף את כולם - תאונת עבודה (פיצוץ משילוב חמצן ושמן)
אני מניח שכתום זה סוג של תקן?
הסיכון העיקרי מהתעלול שלך הוא לקחת בלון (סליחה, מיכל, כבר צעקו עלי פה פעם על זה), עם שסתום חד פעמי ולתת לו חיים שניים ושלישיים ורביעיים.
לא פוחד מדליפות בעתיד בתוך האוטו? או כשל אחר?
תגובה: לשתף את כולם - תאונת עבודה (פיצוץ משילוב חמצן ושמן)
לא חד פעמי.
מדבר על 2.5, 5 ק"ג, רב פעמיים.
תגובה: לשתף את כולם - תאונת עבודה (פיצוץ משילוב חמצן ושמן)
בלי קשר ממליץ לך לבדוק בנזניה.
כן גם אני חשבתי פעם: ריח סכנת דליקה התעסקות וכו.
אבל היום הבנזניות ממש טובות. ומכלים לבנזין גם טובים.
וההתעסקות ממש קטנה.
והיתרון הכי גדול הוא המשקל והמקום שאתה חוסך.
בנזניה היא רבע בגודל ושליש במשקל לעומת גז.
אותי זה קנה..
כנראה שאני מזקין ומשקל כבר משחק תפקיד משמעותי אצלי.
תגובה: לשתף את כולם - תאונת עבודה (פיצוץ משילוב חמצן ושמן)
היו לי. שתיים. אין לי כוונה לחזור אליהן.