PDA

צפייה בגרסה מלאה : מזגן תלת פאזי מתחיל לעבוד ומקפיץ את הפקק. מה לבדוק?



PW
18-05-20, 20:46
מצא לו זמן הארטיסט.
כמו בכותרת, מקפיץ את הפקק (לא את הפחת) אחרי מס' דקות. מה לבדוק?
תודה למומחים
PW

מוטי ג.
18-05-20, 20:53
אני הייתי מתחיל בחיזוק ברגי מוליכים.
אולי הם מתחממים, ומתפשטים ולכן איכות המגע יורדת וההתנגדות עולה.ואז הזרם עולה והמאמט קופץ.
ואם אינך בטוח מה אתה עושה ובמה נוגע, עדיף לערב בעל מקצוע מתאים.
Sent from my LG-H930 using Tapatalk

PW
18-05-20, 21:18
אני הייתי מתחיל בחיזוק ברגי מוליכים.
אולי הם מתחממים, ומתפשטים ולכן איכות המגע יורדת וההתנגדות עולה.ואז הזרם עולה והמאמט קופץ.
ואם אינך בטוח מה אתה עושה ובמה נוגע, עדיף לערב בעל מקצוע מתאים.
Sent from my LG-H930 using Tapatalk
תודה צדיק. נבדק. תקין.
השלב הבא?

מוטי ג.
18-05-20, 21:23
ומה קורה אחרי שזה קופץ?
אתה מרים ושוב עובד ל5 דקות?

Sent from my LG-H930 using Tapatalk

PW
18-05-20, 21:36
ומה קורה אחרי שזה קופץ?
אתה מרים ושוב עובד ל5 דקות?

Sent from my LG-H930 using Tapatalk
הפסיק לעבוד. בדקתי מדוע, מצאתי שקפץ הפקק. הרמתי אותו. עבד 5 דקות וקפץ שוב.
עבר יום, ניסיתי שוב כנ"ל. הרמתי, עבד, קפץ..... בדקתי כעצתך את חוזק החיבורים - הכל תקין ומחוזק.
מה בודקים עכשיו?

edish
18-05-20, 21:51
היתה לי תופעה כזו לפני כמה ח׳ הונטה לא עבדה וזה יצר עומס שהקפיץ את הפקק, בסופו של דבר הלך הקבל של הונטה של המעבה ( חיצוני)

PW
18-05-20, 21:57
היתה לי תופעה כזו לפני כמה ח׳ הונטה לא עבדה וזה יצר עומס שהקפיץ את הפקק, בסופו של דבר הלך הקבל של הונטה של המעבה ( חיצוני)
בשלוש דקות שהוא עובד, הוא מקרר. כלומר, להבנתי המאוורר עובד. אחרת לא היה מקרר.
אם המאוורר עובד, סימן שהקבל תקין... הלא כן?
(אם הקבל לא יהיה תקין המנוע לא יסתובב)

חנן-ג'יפולוג
18-05-20, 22:27
בהתחלה המעבה עוד קר. לוקח לו זמן עד שהוא מתחמם ללא מאוורר עובד. זה כיוון טוב לבדיקה.

נדב ש.
18-05-20, 22:37
הקבל. תתפלא מצאתי אחד כזה שהתחיל סוג של להינמס, שווה להיסתכל עליו, יש כאלה ממתכת, שווה שדרוג.

נדב42
18-05-20, 22:48
גם אצלי הלך אתמול קבל.
בד"כ יש שני קבלים, אחד למדחס ואחד לוונטה. לפעמים הם מרובעים ולפעמים עגולים (צינוריים).

נשמע כמו הימור סביר ולא יקר לתיקון, רק תקפיד לנתק את ההזנה לפני שאתה נוגע שם - חוט מוליך שקופץ כשאתה מנתק אותו מהקבל יכלו ליצור כל מיני תסריטים לא נעימים ...

אם הוא קירר במעט הזמן שהוא עבד, אז כנראה שמדובר בקבל של הוונטה, שמתחילה (אולי) לעבוד מאוחר יותר..

kd2
18-05-20, 23:34
תודה צדיק. נבדק. תקין.
השלב הבא?

קודם את הדברים הכי בסיסיים.
1. מאוררים חיצוניים עובדים במהירות התקינה.
2. אחרי ניתוק פאקט שנראה לעין, ואז וידוא שאין חשמל ביחידה, להרים מכסה חיצוני ולרחרח בזהירות, ואפילו עדיף עם כפפות.
משהו נראה שרוף ? נפוח ? חוטים מתחככים בנקודה מסויימת ? נוגעים ברכיב חם?
זמן טוב לוודא שרשת המעבה נקייה ואם לא אז לשטוף אותה, יוריד את העומס על המזגן וצריכת החשמל שיתכן שיש להם חלק בבעיה.
יחידה פנימית אותו סיפור (זמן טוב לנקות פילטרים).

3. ברמת חשמלאי, וידוא 3 פאזות ואפס תקין (עם רב מודד ולא טסטר !) גם אם זה נראה עובד על פניו לפעמים הערכים לא תקינים.

4. לא בהכרח יש טעם להמשיך כי בכל מקרה יוזמן טכנאי לבדוק דברים שדורשים ציוד ייעודי.

raanan
19-05-20, 09:46
תתחיל עם שלילת בעיה במאייד (יחידה פנימית) .
תעביר המזגן למוד איוורור והפעל אותו על מניפה בעוצמה הגבוהה ביותר.
אם החצי אוטומט לא קופץ , אז הבעיה במעבה (יחידה חיצונית).

תבדוק את "הברז" התלת פאזי שיושב חיצונית על המעבה (הם נוטים עם הזמן להינמס ולקצר).

במעבה תלת פאזי אין קבלי התנעה.
הקבלים שיש הם למניפות. נתק הקונקטורים של המניפה והפעל לכמה דקות.
אם עדיין קופץ החצי אוטומט , הייתי שוקל להחליפו (אם הוא ישן) .

אם גם זה לא עזר, אז כנראה מדחס סיים חייו (אין עניין של כמות גז).

בהצלחה
רענן

עידו לוריה
19-05-20, 10:17
פרחיה זה יכול להיות פקק תקול ...כן גם להם זה קורה [emoji16]



עידו

Sent from my SM-G930F using Tapatalk

kd2
19-05-20, 10:18
רענן,

להפעיל בחום הזה יחידה עם ניתוק יזום של מאוררי המעבה ?
רק אולי אחד אחד אם יש 2 כאלו.
אחרת זאת העמסה קשה ולדעתי לא הכרחית.

לגבי מה שהצעת על היחידה הפנימית - לפעמים מים הם הטריגר לבעיה ואז הפעלה על איורור לא מוצאת את התקלה.

PW
19-05-20, 10:26
תתחיל עם שלילת בעיה במאייד (יחידה פנימית) .
תעביר המזגן למוד איוורור והפעל אותו על מניפה בעוצמה הגבוהה ביותר.
אם החצי אוטומט לא קופץ , אז הבעיה במעבה (יחידה חיצונית).

תבדוק את "הברז" התלת פאזי שיושב חיצונית על המעבה (הם נוטים עם הזמן להינמס ולקצר).

במעבה תלת פאזי אין קבלי התנעה.
הקבלים שיש הם למניפות. נתק הקונקטורים של המניפה והפעל לכמה דקות.
אם עדיין קופץ החצי אוטומט , הייתי שוקל להחליפו (אם הוא ישן) .

אם גם זה לא עזר, אז כנראה מדחס סיים חייו (אין עניין של כמות גז).

בהצלחה
רענן
תודה צדיק.
הרמתי את הפקק, המזגן התחיל לעבוד (בסלון), יצאתי החוצה - היח' החיצונית דוממת.... אין קול משום סוג....
המאוורר לא מסתובב, אין סימן לעבודת מדחס....
מה הלאה?

raanan
19-05-20, 10:46
תודה צדיק.
הרמתי את הפקק, המזגן התחיל לעבוד (בסלון), יצאתי החוצה - היח' החיצונית דוממת.... אין קול משום סוג....
המאוורר לא מסתובב, אין סימן לעבודת מדחס....
מה הלאה?

צדיק ??? ( מי הם ל"ו הצדיקים שעוד בחייהם הובטח להם גן עדן ....)

תעבור צעד צעד לפי מה שכתבתי.

רענן

- - - Updated - - -


רענן,

להפעיל בחום הזה יחידה עם ניתוק יזום של מאוררי המעבה ?
רק אולי אחד אחד אם יש 2 כאלו.
אחרת זאת העמסה קשה ולדעתי לא הכרחית.

לגבי מה שהצעת על היחידה הפנימית - לפעמים מים הם הטריגר לבעיה ואז הפעלה על איורור לא מוצאת את התקלה.

אין בעיה לנתק את המניפות לכמה דקות לאבחון .
במכסימום , הלחץ יגבר ויהיה כיבוי מדחס אך לא קצר.

לגבי מים,
בכמה דקות של עבודה לא אמורים להצטבר כזאת כמות של מים עד כדי הצפת המאייד והגעתם לפיקוד ויצירת קצר.

רענן

PW
19-05-20, 11:50
צדיק ??? ( מי הם ל"ו הצדיקים שעוד בחייהם הובטח להם גן עדן ....)

תעבור צעד צעד לפי מה שכתבתי.

רענן

- - - Updated - - -



אין בעיה לנתק את המניפות לכמה דקות לאבחון .
במכסימום , הלחץ יגבר ויהיה כיבוי מדחס אך לא קצר.

לגבי מים,
בכמה דקות של עבודה לא אמורים להצטבר כזאת כמות של מים עד כדי הצפת המאייד והגעתם לפיקוד ויצירת קצר.

רענן
אם אין רעש ביחידה החיצונית מהדקה הראשונה והיחידה הפנימית עובדת, זה לא מצביע על מדחס תקול?

edish
19-05-20, 12:17
לדעתי זה מצביע על כך שהונטה לא עובדת, הסמפטומים תואמים, המעבה מתחמם והזרם נוסק ובוףףף
עדיין כנראה קבל

edish
19-05-20, 12:26
לדעתי זה מצביע על כך שהונטה לא עובדת, הסמפטומים תואמים, המעבה מתחמם והזרם נוסק ובוףףף
עדיין כנראה קבל

PW
19-05-20, 13:03
לדעתי זה מצביע על כך שהונטה לא עובדת, הסמפטומים תואמים, המעבה מתחמם והזרם נוסק ובוףףף
עדיין כנראה קבל
קבל הוחלף.
נאדה. גורנישט.

edish
19-05-20, 13:16
ניסית לסובב את הונטה ביד? לראות שהיא לא תקועה?
יש שם גם ממסרים שנתקעים, אם הם נגישים אפשר לנסות לדפוק עליהם

PW
19-05-20, 13:17
ניסית לסובב את הונטה ביד? לראות שהיא לא תקועה?
יש שם גם ממסרים שנתקעים, אם הם נגישים אפשר לנסות לדפוק עליהם
יס.

kd2
19-05-20, 13:22
אין בעיה לנתק את המניפות לכמה דקות לאבחון .
במכסימום , הלחץ יגבר ויהיה כיבוי מדחס אך לא קצר.

לגבי מים,
בכמה דקות של עבודה לא אמורים להצטבר כזאת כמות של מים עד כדי הצפת המאייד והגעתם לפיקוד ויצירת קצר.

רענן

זאת פשוט עצה לא טובה בחום של הימים האלו.
הרי מהו אותו כיבוי מדחס ?
כיבוי/הדלקה מתמיד בגלל לחץ גבוה מידי (ואם וכאשר יש פרשוסטט והוא תקין),
ואז בגלל ההתנעות המרובות נוצר המון חום במנוע שבסוף מקפיץ את האוברלואד התרמי בסלילי המנוע = טראומה למדחס.

זה הסיבה מספר אחד להרס מדחסים, זה לא קורה בפעם אחת אבל מתקדם לשם כל פעם שיש חימום כזה.

לגבי המשך האבחנה - זה דורש לעבור על הדברים הבסיסיים קודם.

זוהר לב
19-05-20, 13:54
מצא לו זמן הארטיסט.
כמו בכותרת, מקפיץ את הפקק (לא את הפחת) אחרי מס' דקות. מה לבדוק?
תודה למומחים
PW

תלת או חד פאזי?
מה צריכת הזרם של המזגן? רשום עליו.
מהו גודל המאמ"ת שעליו יושב המזגן?
בדקת בלילה או לפנות בוקר כשקר יותר בחוץ?
ייתכן שהמזגן תקין. ורק בגלל החום המעיק הזרם עולה מעל הנומינלי מגיע לערך של הנתיך, ומקפיץ אותו.
אם לא זה, הזמן בעל מקצוע. אל תתעסק בניתוקים ושלילת אפשרויות. חבל עליך :cool:

עכשיו ראיתי - תלת פאזי.

זוהר לב
19-05-20, 14:28
ובדוק שהמאמ"ת שלך בעל קידומת C .

gp1
21-06-20, 10:57
סתם להבנה כללית ....שווה לסבול שבוע ללא מזגן ואז בסוף....לקרוא למישהו ולשלם לו ? זה לא רכב טיולים שאתה במילא לא משתמש במשך השבוע ומקסימום לא תשתמש שבועיים שלושה ....כאן אתה סובל ויש סיכוי שבני ביתך יאבדו את זה ...... ויתנקשו בך .

p אם תרצה ...תתקשר אולי אציל אותך אם לא מאוחר ....

050
8
2121
55

-->