בלוק שלם???
טוב... אנסה....
בכל מקרה, התוספת מגיעה כבר אחרי ה AES128 ולכן משפיע גם על ה Base64.
התוספת של ה 24 בתים היא אחרי base64 או לפני ?
אם אחרי אז זה הגיוני - זה אומר שיש 16 בתים נוספים - בתי הריפוד,
למרות שיש לך מספר שלם של בלוקים, pkcs7 מגדיר שתמיד יש ריפוד, במקרה של כמות שלמה של בלוקים יתווסף בלוק שלם של ריפוד (כל הבתים יהיו 0x10 לפי כללי הריפוד הזה)
אם זה לפני base64 - אין לי מושג...
בלוק שלם???
טוב... אנסה....
בכל מקרה, התוספת מגיעה כבר אחרי ה AES128 ולכן משפיע גם על ה Base64.
אבל זה בכללי מסתדר לי, כי המנגנון שלי עובד עם השלמה ריפוד לבלוק בפקודה הקודמת הקצרה יותר,
אבל לא מצאתי בשום מקום ברשת שזה כתוב בבירור שנדרשת השלמה ריפוד של בלוק שלם
פה למשל:
https://www.ibm.com/docs/en/zos/2.4....padding-method
תסתכל גם על דוגמא 2
עובד! תודה!!!!
יש קריאת סטטוס מהמזגן + שליחת פקודות הפעלה , השלב הבא הוא בניית הקונטרול ל GUI שליטה בטלפון (שזה דף אינטרנטי שהבקר מייצר)
לא לגמרי מושלם...
חסר שליטה בכיווני אוויר מעלה מטה - יטופל "מחר כך" ,
הקונטרול סליידר של קביעת טמפרטורה קצת קטן מידי, ולכן לא תמיד האצבע בטלפון תופסת אותו, אבל אני מניח שזה משהו בהגדרות פרמטרים שאני לא מצאתי עדיין,
הנה:
וכרגע בקירור הסליידר כחול, ובחימום אדום.
רציתי גם את החצי כיווני האוויר, אבל בגלל שכרגע זה "רק" תמונה מתחלפת לא בא לי להשקיע בככ הרבה תמונות מתחלפות, כשאצליח לייצר קונטרול בצורת חץ אשלוט בפרופרטיז שלו ישירות (בסדר עדיפות נמוך מאוד) .
יש שליטה בכיווני אוויר שמאל - ימין-מרכז - סווינג![]()
סיימתי GUI,יש קצת באגים לא קריטיים בתזמון בין קריאת סטטוס מהמזגן (נגיד עם שלחו הפעלה מהשלט) לבין שליחת דרישה מהטלפון , אבל יטופלו בהקדם, תודה לכל מי שתרם מידע.
![]()
שמרו על קשר