    Default שאלה בקשר לחשמל ולתלת פאזי

    אז במסגרת השיפוץ אני מתלבט לגבי מעבר לתל פאזי כרגע יש לי 40 אמפר חד פאזי כמובן , בדירה הולך להיות
    בנוסף לכל הדברים הרגילים שזה מזגנים מדיח מכונת כביסה מייבש וכו' כיריים חשמליים ופה ההתלבטות יש חד פאזי ויש של תלת פאזי לפי החשבון שלי
    אני כמעט חייב את התלת כי 40 אמפר מספיק לדוד חשמל מייבש כביסה מזגן ואולי אולי מכונת כביסה וזה כלום לפעמים מפעילים יותר מזה (לרוב)
    מה כדאי לעשות ? מה השינוי שנדרש בארון חשמל ע"י חשמלאי כמובן , לגבי האגרה לחברת חשמל(מס שודדים) אני מודע .
    עכשיו עוד שאלה בנוגע לחשבל יש לי נקודה קיימת עם 3 חוטים 2.5 שמיועדת למ.כביסה ומייבש (יחד) הרצתי מהארון חשמל ועד לנקודה המדוברת 5 חוטים חדשים גם כן 2.5
    המטרה נקודה נוספת למזגן 2.5 כוח סוס (לפי המתקין החוט מתאים) האם זה בסדר שכל חמשת החוטים יושבים באותו השרשורי מדובר על שרשור 20 מקורי של הבית אולי קצת גדול יותר מ 20 אם יש מעבר לזה .
    תודה מראש ובבקשה לא לשלוח אותי לחשמלאי כי את כל החיבורים יעשה חשמלאי להריץ חוטים זה אני עושה
    טכנאי מכונות כביסה www.idangold.co.il

  2. #2
    חבר רשום eliv1's Avatar
    Join Date
    Jul 2003
    Location
    מושב בניה
    Posts
    751

    Default

    השינוי הנדרש בלוח חשמל הוא החלפת מפסק ראשי ופחת למפסקים תלת פאזיים, בנוסף יש לחווט את כל הלוח מהתחלה ע״מ לפצל עומסים בין הפאזות, המשמעות היא פירוק כל המא״זים וחיווט מחדש...
    לגבי הצורך בתלת לפי דעתי אם אין לך תכנון לעבור לצרכנים תלת פאזיים 40 אמפר יספיקו לך בהחלט לשימוש ביתי.
    מתי אתה כבר תמצא את עצמך מפעיל את כל הצרכנים האלו ביחד?
    אלי.

  3. #3
    חבר רשום lizard's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    כפר טרומן
    Posts
    11,711

    Default

    קח בחשבון שיעלה המון לחברת חשמל במידה ואין באמת תלת פאזי ותצטרך להעביר ביקורת את כל הבית. לנו יש בבית תלת פאזי של 25x3 ולהעלות ל40x3 יעלה מעל עשרים אלף שקל.

  4. #4
    מנהל נמרוד's Avatar
    Join Date
    Dec 2002
    Location
    עמק יזרעאל
    Posts
    34,721

    Default תגובה: שאלה בקשר לחשמל ולתלת פאזי

    אם אתה משפץ, אז זה אחד השינויים המהותיים ביותר מבחינת איכות החיים. 40 אמפר יהיה גבולי. אתה אולי יכול לעשות חישובים שונים ומשונים ועל הנייר זה מסתדר, אבל ביום חורף קר, אשתך מפעילה את כל מערכות החימום בבית כי יש תינוק, את הדוד, והיא גם באותו זמן מפעילה את מכונת הכביסה - היא לא רוצה שאתה תגיד לה לחכות עם הכיריים או המייבש!

    גרתי בבית של 25 אמפר חד פאזי והעסק היה מגוחך, היה צריך לנהל את החשמל כל הזמן וגם ככה מדי פעם היינו טועים או שאיזה אורח היה מדליק בתמימות את הקומקום החשמלי בשביל כוס קפה והופה חושך.
    איוניק 5 | ג'יפ CJ-7 1979 | היילקס 2015
    היו: ג'יפ XJ צ'רוקי 1994| היילקס 2008| היילקס 1997 | ג'יפ CJ-8 1989 | סמוראי 1988

  5. #5

    Default

    בית חדש 3x25 עולה פחות מ 10000 שח.
    כנל ל 3x40 עולה פחות מ 13000 שח.

    יש באתר של החבר׳ה חשמל מחשבון עלויות.

  6. #6
    חבר רשום lizard's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    כפר טרומן
    Posts
    11,711

    Default

    ומה עם חשמלאי? הם לא עובדים חינם.
    במקרה שלנו זה עשרים. רק לחברת חשמל זה לפחות עשיריה.

  7. #7

    Default

    Quote Originally Posted by lizard View Post
    ומה עם חשמלאי? הם לא עובדים חינם.
    במקרה שלנו זה עשרים. רק לחברת חשמל זה לפחות עשיריה.
    לא יודע... אצלנו הם בחינם

  8. #8
    חבר רשום UNIX's Avatar
    Join Date
    Jan 2003
    Location
    קרית אונו
    Posts
    3,692

    Default תגובה: שאלה בקשר לחשמל ולתלת פאזי

    אי אפשר לבקש לעבור מ 4 ל 3x25?
    לא ענ יתם על השאלה השניה האם ניתן להעביר 5 חוטים של 2.5 באותו שרשור אחד לקו של זוג למזגן וזוג למכונת כביסה והארקה משותפת
    טכנאי מכונות כביסה www.idangold.co.il

  9. #9
    חבר רשום gmb's Avatar
    Join Date
    Feb 2005
    Location
    אור יהודה
    Posts
    549

    Default תגובה: שאלה בקשר לחשמל ולתלת פאזי

    ברוך, אל תחפש תעסוקה סתם...
    נכנסתי לדירה שלי לפני 4 שנים בערך.. הכל חשמלי בבית, גם הכיריים, גם מזגן מרכזי 4 כ"ס (או 3.5, לא בטוח), גם מזגן 1 כ"ס בחדר, מייבש מכונת כביסה, מדיח וכולי וכולי וכולי..
    2 ילדים בבית בנוסף, ככה שדוד חשמלי (אין קולטי שמש אצלנו בבנין) מכונת כביסה, מדיח ומזגן פועלים כמעט כל ערב במקביל...
    אין לי ולא הייתה לי אף פעם בעיה עם החשמל.... אף פעם לא קפץ ואף פעם לא הרגשתי שאני "מתאמץ" להמנע מהפסקת חשמל..

    מה שכן, הבעיה היחידה היא הכיריים החשמליים, הצריכה שלהם כל כך גבוהה בזמן העבודה שאי אפשר להדליק את כל ה-4 "כיריים" (איך הם נקראים בכלל) בו זמנית.
    רק 2-3 ביחד... (הפעלה של כל ה-4 גורמת למפסק הספציפי שלו לקפוץ לאחר 2-3 דקות עבודה

    זהו, רק תקח את זה בחשבון

    רמי
    אהבה באה בזוגות, לנשים ולמכוניות...

  10. #10
    חבר רשום itayhi's Avatar
    Join Date
    Sep 2003
    Location
    מעל ים כנרת
    Posts
    1,754

    Default תגובה: שאלה בקשר לחשמל ולתלת פאזי

    חבר'ה חבר'ה, רגע רגע.
    זורקים פה חצאי אקסיומות והכל מתערבב, קצת סדר.

    1X40 אמפר מספיק לגמרי לכל בית או דירה סטנדרטים של משפחה ממוצעת.
    שאין להם כיריים חשמליים...

    עם כיריים הכל משתבש

    רוב הכיריים האלו צורכים סביב 6500-6700 וואט.
    בהפעלה של כל 4 ה"הלהבות" הזרם מתקרב ל30 אמפר (כמו להפעיל קומקום+דוד+מייבש כביסה)
    כל הכיריים שחיברתי עד היום (כמה עשרות...) היו דו פאזיות (הפאזה השלישית לא בשימוש)
    כאשר ניתן לגשר ולחבר בחיבור חד פאזי אבל אז לפי חוק יש להעביר מוליכים של 6 ממ"ר (30 אמפר, זוכרים?).

    עלות חיבור חברת החשמל לבית חדש לא רלוונטית במקרה הזה.
    הגדלה במתקן קיים לתלת פאזי באותו גודל חיבור עולה סביב 3000 ש"ח
    הגדלה מ1X40 ל3X25 עולה סביב 2000 ש"ח
    המחירונים המדוייקים באתר חברת החשמל.

    עלות עבודת חשמלאי כולל העברת ביקורת ובניית לוח חדש מתחילה ב3000 ש"ח ויכולה להגיע גם ל10,000 במקרים ממש ממש חמורים
    המתקן חייב להיות מוכן לביקורת לפי התקן הישראלי (לא ברוך, אסור להעביר מוליכים (חוטים) לשקעים שונים באותו צינור/מוביל אלא אם המוליכים מוגנים ע"י מפסק
    משותף בלוח ההזנה).
    ממליץ לך בחום להביא חשמלאי שיבדוק את תקינות המתקן לפני הזמנת ביקורת. כולל בדיקת בידוד המוליכים וL.T.
    מעבר לעובדה שאתה חייב מספר רשיון של חשמלאי מוסמך ומעלה ע"מ להזמין ביקורת, חבל על 555 ש"ח שתשלם על ביקורת חוזרת כי המתקן לא היה תקני...

    מיכה, מאיפה הבאת את המחירים האלו? אם הבית עבר ביקורת בשנים האחרונות אין סיבה שיעלה כ"כ הרבה להעביר ביקורת ל40A
    התשלום לח"ח בהגדלה כזאת לא יותר מ2000 ש"ח למיטב זכרוני.

    עוד שאלות?


    איתי
    -----חשמלאי מוסמך----- איתי 052-2429970 בצפון הרחוק...
    בסוף חוזרים למקורות !!! SUZUKY RULEZ ארוך ארוך ועדיין 87

  11. #11
    חבר רשום lizard's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    כפר טרומן
    Posts
    11,711

    Default תגובה: שאלה בקשר לחשמל ולתלת פאזי

    איתי במקרה שלי מדובר על מבנה בן 35 שנה שלפחות חצי מהשקעים/מפסקים שלו לא עובדים ושלא לדבר על זה שיש כרגע כמה לוחות חשמל שצריך לאחד.
    מדובר על בית בן 4 קומות.

  12. #12
    חבר רשום
    Join Date
    Feb 2010
    Location
    עמק הירדן
    Posts
    52

    Default תגובה: שאלה בקשר לחשמל ולתלת פאזי

    המחירים שאנשים זורקים פה לאוויר הם ממש לא נכונים
    הגדלה של פאזה 40 ל
    תלת פאזי 40 עולה 3500 ש"ח(בדיוק השבוע עשיתי אחת)
    אם יש לך לוח חשמל תיקני כל מה שאתה צריך לקנות זה מאמת תלת פאזי ופחת תלת פאזי
    משהו שמסתכם במאה הוא מאתיים שקל
    לגבי שאר העבודות זה תלוי אבל בתור חשמלאי
    אני לא חושב שיקחו לך יותר מ 1500 ש"ח על כל שאר הדברים(הרכבה+שרטוטים)
    אם אתה משחיל את כל החוטים לבד וגם קונה את המפסקים

  13. #13
    חבר רשום lizard's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    כפר טרומן
    Posts
    11,711

    Default תגובה: שאלה בקשר לחשמל ולתלת פאזי

    בדקתי במחשבון של חברת חשמל ואכן ההמרה מ3X25 ל3X40 זה קצת פחות מ4000 ש"ח. לצערי עדיין החשמלאי רוצה 10000 ש"ח על העבודה.
    אם כבר מדברים על זה, יש מכשיר שבודק הזנות והארקה? משהו לא יקר שיאשפר לי לעבור על הקווים ולבדוק אותם?

  14. #14
    חבר רשום
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    פה ושם
    Posts
    2,880

    Default תגובה: שאלה בקשר לחשמל ולתלת פאזי

    מיכה
    בהתחשב במה שעשית לג'יפ שלך, אתה בטוח שאתה רוצה להתעסק בחשמל של הבית שלך ?

    בברכה,טושי

  15. #15
    חבר רשום lizard's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    כפר טרומן
    Posts
    11,711

    Default תגובה: שאלה בקשר לחשמל ולתלת פאזי

    טושי אני לא מתעסק עם כלום ובהתחשב בעובדה שבסוף בג'יפ שלי יצא מעולה אז אני לא רואה סיבה למה לא.

  16. #16
    חבר רשום UNIX's Avatar
    Join Date
    Jan 2003
    Location
    קרית אונו
    Posts
    3,692

    Default תגובה: שאלה בקשר לחשמל ולתלת פאזי

    מה זה בדיקת המוליכים ? ומה זה בדיקת lt?
    טכנאי מכונות כביסה www.idangold.co.il

  17. #17
    חבר רשום itayhi's Avatar
    Join Date
    Sep 2003
    Location
    מעל ים כנרת
    Posts
    1,754

    Default תגובה: שאלה בקשר לחשמל ולתלת פאזי

    בידוד מוליכים בודקים עם "מד התנגדות גבוהה". מה שנקרא בפי אנשי המקצוע "מגר".
    בודקים את התנגדות בידוד המוליכים (פאזה ו-0) כנגד האדמה (הארקה).
    הבדיקה נעשית ללא מתח רשת (כל המאמ"טים מורדים כולל ראשי וממסר פחת) במתח גבוה יחסית 500/1000 ועד 5000 וולט המופק
    ע"י המכשיר.


    L.T. "לופ טסטר" נעשית על ידי מכשיר מיוחד שנקרא "לופ-טסטר" (מפתיע, נכון?) ובודק את התנגדות לולאת התקלה בין
    מתח הרשת ל"מסה הכללית", דהיינו להארקה הראשית הנכנסת למתקן.

    2 הבדיקות צריכות ע"פ חוק להתבצע ע"י חשמלאי בעל רשיון מתאים.


    איתי
    -----חשמלאי מוסמך----- איתי 052-2429970 בצפון הרחוק...
    בסוף חוזרים למקורות !!! SUZUKY RULEZ ארוך ארוך ועדיין 87

  18. #18
    חבר רשום DanK's Avatar
    Join Date
    Oct 2008
    Location
    חיפה
    Posts
    93

    Default תגובה: שאלה בקשר לחשמל ולתלת פאזי

    Quote Originally Posted by UNIX View Post
    עכשיו עוד שאלה בנוגע לחשבל יש לי נקודה קיימת עם 3 חוטים 2.5 שמיועדת למ.כביסה ומייבש (יחד) הרצתי מהארון חשמל ועד לנקודה המדוברת 5 חוטים חדשים גם כן 2.5
    המטרה נקודה נוספת למזגן 2.5 כוח סוס (לפי המתקין החוט מתאים) האם זה בסדר שכל חמשת החוטים יושבים באותו השרשורי מדובר על שרשור 20 מקורי של הבית אולי קצת גדול יותר מ 20 אם יש מעבר לזה .
    בהנחה שאתה משתמש במפסק אוטומטי נפרד למזגן, חד משמעי - אסור. מתוך תקנות החשמל:
    התקנה בצינור
    (א) צינור ישמש כבל אחד בלבד או שלושה כבלים חד-גידיים המשמשים אותו קו או מעגל.

  19. #19
    חבר רשום UNIX's Avatar
    Join Date
    Jan 2003
    Location
    קרית אונו
    Posts
    3,692

    Default תגובה: שאלה בקשר לחשמל ולתלת פאזי

    את זה שאסור הבנתי השאלה מה הסיבה
    האם זה מפחד של התחממות או מעניין של תיקונים בעתיד
    טכנאי מכונות כביסה www.idangold.co.il

  20. #20
    חבר רשום BackDoorMan's Avatar
    Join Date
    Sep 2006
    Location
    חולון
    Posts
    2,625

    Default תגובה: שאלה בקשר לחשמל ולתלת פאזי

    אם הייתי מסוגל להשקעה כספית ראשונית קצת גדולה, הייתי הולך על בויילר רב-דלקי (עץ גז או סולר) יעיל מחבר לו גנרטור 3 פאזות של 10KW
    ונהנה מכל העולמות חשמל, חימום הבית ומים חמים.

    BackDoorMan בסלנג המקורי רווח בדרום ארה"ב בשנות ה 20 ופירושו: מאהב של נשים נשואות ומתאר את דרך היציאה מביתן של אותן נשים סוררות.

Page 1 of 2 12 LastLast

Similar Threads

  1. האם יש מסלול הסבת אקדמאים לחשמל ?
    By BackDoorMan in forum אוף-טופיק
    Replies: 33
    Last Post: 15-11-12, 11:49
  2. מחפש חנות לחשמל רכב
    By אסף טננבאום in forum פורום רכב שטח 4X4 כללי
    Replies: 5
    Last Post: 21-02-10, 22:24
  3. קופסאת חיבורים לחשמל רכב
    By Discomania in forum פורום לנדרובר Land Rover
    Replies: 17
    Last Post: 15-05-08, 22:30
  4. סמוראי מחשמל!
    By דני פלדמן in forum פורום סוזוקי Suzuki
    Replies: 9
    Last Post: 13-12-06, 12:59
  5. שאלה בקשר לחשמל (נזקים למערכות חשמליות במעבר מים?)
    By Anonymous in forum פורום ג'יפאים מתחילים + יעוץ לפני קנייה
    Replies: 7
    Last Post: 20-01-05, 12:20

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •