    Default לוח חשמל - הזנות וגנרטור (לא לקפוץ...)

    שאלה למביני עניין:

    לוח חשמל דירתי - תלת פאזי.
    אם בהפסקת חשמל מזינים רק פאזה אחת מגנרטור, (וכמובן שאי אפשר להפעיל צרכנים תלת פאזיים כמו מזגן...),
    האם הלוח מתפקד תקין? או שיש בעיות - למשל מפסק נגד התחשמלות?

    לא לקפוץ, אני יודע:
    - זאת עבודה לחשמלאי.
    - צריך מעגל ממתג או מפסק ידני על כל הפאזות
    - הגנרטור יצטרך לעמוד בעומס של אותה פאזה
    וכו' וכו'

    השאלה היא להבנה עקרונית של פאזה אחת פעילה לוח תלת פאזי

    תודה

  2. #2

    Default תגובה: לוח חשמל - הזנות וגנרטור (לא לקפוץ...)

    בדקתי אפשרות כזו עם חשמלאי.

    ראשית המיתוג צריך להיות לשלושת הפאזות וגם לאפס + 4 חוטים.

    אתה יכול תאורטית לעשות דבר כזה.
    צריך להקפיד להוריד בלוח הביתי את כל מפסקי התלת פאזי למעט הראשי.

    קח בחשבון שלחלק מהמכשירים יש זרם התנעה גבוה מהערך הפעלה השוטף ולכן חשב היטב את צריכת הגנרטור הנדרשת.
    לדעתי סכום כל הצרכנים פלוס 10 אחוז.

    תכניס למשוואה בוילר כי בחורף הוא מצרך חשוב.


    Jeep ZJ V8 98
    Honda EX300 94

  3. #3
    חבר רשום הירשפלד יובל's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Location
    ענתות,ליד ירושלים.
    Posts
    1,138

    Default תגובה: לוח חשמל - הזנות וגנרטור (לא לקפוץ...)

    לא יודע למה אתה מוטרד מהפסקות חשמל או מה קורה באיזורך. באופן יחסי אמינות החשמל בארץ גבוהה. לראייתי המכשיר היחיד שחשוב לדאוג לו בבית בעת הפסקת חשמל הוא המקרר/מקפיא. צריך לאתר איזו מ - 3 הפאזות RST מזינה/מזינות שקע/שקעי מקרר/מקררים ולאותה פאזה לחבר את פאזת הגנרטור. אם אתה מחזיק מס' מכשירי קירור/הקפאה והם לא יושבים על אותה פאזה , צריך יהיה לשנות חיווט פנימי בתוך לוח הבית ע"מ שכל המכשירים שאתה חפץ בהם יוזנו. בכל מקרה זו עבודה לחשמלאי עם רשיון ולו רק כדי שלא תגרום בטעות נזק לציוד/מכשירים ( מגע מקרי/חיבור 2 פאזות ולו בטעות יספק למכשירים 380/400v במקום 220/230v ) שלא לדבר על נזקים גדולים יותר שלצערנו הגיעו בארץ לשריפות כולל אחת בישוב שלי שכילתה דירה , נזק לרכוש בלבד. מפסק פחת תלת פאזי יוכל לתפקד ולעשות את עבודתו גם בזינה עם פאזה אחת , אבל כמו שציינתי ,נושא החשמל שמוגדר בחוק ברשיונות אפילו בימי הקורונה לא הגיע ללימוד מרחוק . אם תרצה אוכל לענות/להסביר בפרטי/טלפון.
    sj413 LWB , "3 , 5.14 , 2x1510 , "7.50-"16/ "7.00-"15

  4. #4
    חבר רשום tallevi's Avatar
    Join Date
    May 2009
    Location
    שומרון
    Posts
    3,183

    Default תגובה: לוח חשמל - הזנות וגנרטור (לא לקפוץ...)

    אפשרי.


    טל.

  5. #5
    חבר רשום itayhi's Avatar
    Join Date
    Sep 2003
    Location
    מעל ים כנרת
    Posts
    1,754

    Default תגובה: לוח חשמל - הזנות וגנרטור (לא לקפוץ...)

    כמו שכתבו לך כאן, כן. אפשרי. יש בזה גם לא מעט שכל. אם תרצה הסברים מפורטים יותר, יש לי המון נסיון בהזנת גנרטורים ומערכות החלפה חח"י-גנרטור.
    מס הטלפון בחתימה.
    איתי
    -----חשמלאי מוסמך----- איתי 052-2429970 בצפון הרחוק...
    בסוף חוזרים למקורות !!! SUZUKY RULEZ ארוך ארוך ועדיין 87

  6. #6
    חבר רשום omri_t's Avatar
    Join Date
    Jun 2005
    Location
    ליד השיבר המטפטף
    Posts
    4,578

    Default

    זה אפשרי.
    זה גם לא מאוד מסובך.

    הופכים את כל הבית לחד פאזי.
    דורש ניתוק של הצרכנים התלת פאזיים.

    זה דורש קונטקטורים מתאימים לצורך ניתוק מוחלט בין הרשת לגנרטור כולל האפס.

    התאמת גנרטור לצרכנים חובה.

    אצלי בבית יש גנרטור חירום בלוח החשמל אני ממתג.
    כאב עובר ושב ...

  7. #7

    Default תגובה: לוח חשמל - הזנות וגנרטור (לא לקפוץ...)

    Quote Originally Posted by boaz avrahami View Post
    .....ראשית המיתוג צריך להיות לשלושת הפאזות וגם לאפס + 4 חוטים.
    צריך להקפיד להוריד בלוח הביתי את כל מפסקי התלת פאזי למעט הראשי.
    תכניס למשוואה בוילר כי בחורף הוא מצרך חשוב.
    Jeep ZJ V8 98
    Honda EX300 94
    אתה מתכוון שצריך לנתק את השתיים הנותרות, נכון?
    הן לא יוזנו.
    דוד חשמלי זאת ההתלבטות שלי. זה משנה את הגנרטור בשתי מדרגות למעלה (במקום נניח 3-4 קילו וואט, זה כבר יהיה 6...)

    Quote Originally Posted by הירשפלד יובל View Post
    לא יודע למה אתה מוטרד מהפסקות חשמל או מה קורה באיזורך. באופן יחסי אמינות החשמל בארץ גבוהה. לראייתי המכשיר היחיד שחשוב לדאוג לו בבית בעת הפסקת חשמל הוא המקרר/מקפיא. צריך לאתר איזו מ - 3 הפאזות RST מזינה/מזינות שקע/שקעי מקרר/מקררים ולאותה פאזה לחבר את פאזת הגנרטור. אם אתה מחזיק מס' מכשירי קירור/הקפאה והם לא יושבים על אותה פאזה , צריך יהיה לשנות חיווט פנימי בתוך לוח הבית ע"מ שכל המכשירים שאתה חפץ בהם יוזנו..
    מתחבר אחד לאחד מה שכתבת: לא מוטרד מהפסקות חשמל קטנות. אבל בית עם מקרר, מקפיא, ולא פחות חשוב - משאבת הסנקה במרתף - לכל צרה שכבר היו..., הם בעיקר השיקול.
    הפסקה של חצי שעה לא מטרידה אותי. הפסקה של כמה שעות טובות שאחריה תזרוק מקפיא מלא בשר לפח - קצת חבל.

    ברור שצריך להושיב את כל הציוד הרלוונטי על אותה פאזה

    Quote Originally Posted by itayhi View Post
    כמו שכתבו לך כאן, כן. אפשרי. יש בזה גם לא מעט שכל. אם תרצה הסברים מפורטים יותר, יש לי המון נסיון בהזנת גנרטורים ומערכות החלפה חח"י-גנרטור.
    מס הטלפון בחתימה.
    איתי
    אתן לך צילצול
    ובינתיים שאלה (לטובת כל מי שקורא כאן): מערכות החלפה אוטומטיות - יודעות לתפקד גם כשההזנה של ח"ח היא תלת פאזית והגנרטור רק אחת?

    Quote Originally Posted by omri_t View Post
    זה אפשרי.
    הופכים את כל הבית לחד פאזי.
    דורש ניתוק של הצרכנים התלת פאזיים.
    זה דורש קונטקטורים מתאימים לצורך ניתוק מוחלט בין הרשת לגנרטור כולל האפס.

    אצלי בבית יש גנרטור חירום בלוח החשמל אני ממתג.
    למה להפוך את כל הבית ל-חד פאזי? (התכוונת אולי שחיברת את רוב הבית לאותה פאזה?)

    ניתוק של צרכנים משולשים? יש לי שניים כאלה בבית: מזגן מרכזי וכיריים (שהן בכלל 2 פאזות מתוך 3). בהנחה שלא מפעילים אותם (כי הפיקוד שלהם יהיה על פאזה שלא מקבלת חשמל) יש בעיה שהם ישארו מחוברים ? (פאזה אחת "תרגיש" חשמל)

    באיזה גנרטור אתה משתמש? (חברה / הספק)
    מה חיברת אליו?
    AVR סטנדרטי לא עושה לך בעית עם ציוד עדין?

    תודה לכולם

  8. #8

    Default לוח חשמל - הזנות וגנרטור (לא לקפוץ...)

    המפסק מיתוג בין חברת חשמל לגנרטור הוא מפסק שממתג בו זמנית 4 חוטים.
    אחד לכל פאזה וגם האפס.
    יש צורך לנתק את כל הארבעה מהלוח של חברת חשמל בזמן חיבור לגנרטור ולא רק את הפאזות.

    אם אתה מסתפק בגנרטור פצפון של 2000-3000 וואט אז תחבר במקרה הצורך את הצרכנים עם כבל מאריך.
    לחבר גנרטור מינימלי לבית זה סיפור של 6-10 שח. אם זה גדול עליך את לך לכיוון הפתרון הארעי.


    Jeep ZJ V8 98
    Honda EX300 94

  9. #9

    Default תגובה: לוח חשמל - הזנות וגנרטור (לא לקפוץ...)

    Quote Originally Posted by boaz avrahami View Post
    לחבר גנרטור מינימלי לבית זה סיפור של 6-10 שח. אם זה גדול עליך את לך לכיוון הפתרון הארעי.
    Jeep ZJ V8 98
    Honda EX300 94
    6-10K אתה מתכוון ללוח חשמל ? או לכל הסיפור כולל גנרטור?

    הפתרון ה"ארעי" היה הכיוון רק שבמקום להעביר כבל מאריך ממכשיר למכשיר המחשבה היא להגיע אליהם מהלוח. (בלי מיתוג אוטומטי. ידני לגמרי)

  10. #10

    Default תגובה: לוח חשמל - הזנות וגנרטור (לא לקפוץ...)

    Quote Originally Posted by gilur View Post
    6-10K אתה מתכוון ללוח חשמל ? או לכל הסיפור כולל גנרטור?

    הפתרון ה"ארעי" היה הכיוון רק שבמקום להעביר כבל מאריך ממכשיר למכשיר המחשבה היא להגיע אליהם מהלוח. (בלי מיתוג אוטומטי. ידני לגמרי)
    נמחק.
    ככה עשיתי במשך שבועיים כאשר נכנסתי לדירה חדשה ( לאחר טופס 4 ) וחברת החשמל עדיין לא חיברה חשמל קבוע .

    אילן

  11. #11

    Default תגובה: לוח חשמל - הזנות וגנרטור (לא לקפוץ...)

    Quote Originally Posted by יונימוג אדום View Post
    כנמחק .
    ככה עשיתי במשך שבועיים כאשר נכנסתי לדירה חדשה ( לאחר טופס 4 ) וחברת החשמל עדיין לא חיברה חשמל קבוע .

    אילן
    אילן, נתת הסבר למה רק לחשמלאי מותר להתעסק בחשמל.

    ההסבר שלך מתיחס אגב למצב אחר שבו איחדת את הפאזות בבית בלבד ולו היזנת מגנרטור.
    מצב שונה- סכנות שונות.
    את מה שעשית יכולת לבצע בקלות רבה לו היית מגשר במפסק הראשי את כל הפאזות.

    בכל מקרה, התשובה שלך לא רלוונטית לשאלה של חיבור הגנרטור והיא גם מסוכנת מבחינה בטיחותית.


    Jeep ZJ V8 98
    Honda EX300 94

  12. #12
    חבר רשום itayhi's Avatar
    Join Date
    Sep 2003
    Location
    מעל ים כנרת
    Posts
    1,754

    Default תגובה: לוח חשמל - הזנות וגנרטור (לא לקפוץ...)

    אילן,
    אני לא יכול אפילו להתחיל לתאר לך כמה מסוכן
    האביזר שהצעת.
    מציע לך למחוק את מה שכתבת. שלא ישאר בטעות
    כתוב שחור על גבי לבן באתר.

    בערך כמו לשים שמן בברקס תוף עם רגולאז׳
    סגור מדי...


    איתי
    -----חשמלאי מוסמך----- איתי 052-2429970 בצפון הרחוק...
    בסוף חוזרים למקורות !!! SUZUKY RULEZ ארוך ארוך ועדיין 87

  13. #13
    מנהל shmil's Avatar
    Join Date
    Oct 2003
    Location
    מרכז הארץ
    Posts
    6,774

    Default תגובה: לוח חשמל - הזנות וגנרטור (לא לקפוץ...)

    Quote Originally Posted by יונימוג אדום View Post
    כבל .......
    אילן
    big no!
    big no no!!!!
    יש לי גם תעודת חשמלאי גם תעודת עו"ד, גם רשיון של מהנדס, האמן לי שאני יודע מה אני אומר.

    זה אולי האיסור הכי חמור שקיים בחשמל.
    מסוכן בטירוף!!!
    מציע לך לבקש מאחד המנהלים למחוק (כן, אני יודע שאני מנהל)
    Willys סגור 58, כמו בסמלון, שסיים שיפוץ
    Willys סגור 53, דגם מפואר - ממתין לשיפוץ

  14. #14

    Default תגובה: לוח חשמל - הזנות וגנרטור (לא לקפוץ...)

    Quote Originally Posted by shmil View Post
    big no!
    big no no!!!!
    יש לי גם תעודת חשמלאי גם תעודת עו"ד, גם רשיון של מהנדס, האמן לי שאני יודע מה אני אומר.

    זה אולי האיסור הכי חמור שקיים בחשמל.
    מסוכן בטירוף!!!
    מציע לך לבקש מאחד המנהלים למחוק (כן, אני יודע שאני מנהל)
    אז תמחק - לי אין בעיה עם זה .
    אני הזנתי את הלוח עם חשמל זמני חד פזי כאשר עדיין לא היה חיבור של חברת החשמל .
    לרוב המקרר עבד והייתה תאורה בחדר השינה , כאשר היינו זקוקים לחימום הדוד פשוט העברתי את ההזנה לפזה אחרת .
    האמן לי , אני לא מהיום מתעסק בחשמל , את מערכת החשמל ( תלת פזית ) של בית המלאכה שלי אני בניתי ( קודם הכל היה עם אביזרי - פטיש ) .
    המערכת הזאת גם עברה ביקורת חברת חשמל בפעם הראשונה .

    אילן

  15. #15
    מנהל shmil's Avatar
    Join Date
    Oct 2003
    Location
    מרכז הארץ
    Posts
    6,774

    Default תגובה: לוח חשמל - הזנות וגנרטור (לא לקפוץ...)

    נמחק כל מה שעסק בדבר האסור.
    תודה
    Willys סגור 58, כמו בסמלון, שסיים שיפוץ
    Willys סגור 53, דגם מפואר - ממתין לשיפוץ

  16. #16

    Default תגובה: לוח חשמל - הזנות וגנרטור (לא לקפוץ...)

    ועוד קטנה:

    לגבי ATS - כמה Overhead לוקחים בדר"כ ביחס להזנה הקיימת של חברת חשמל ? (או שלוקחים בדיוק את אותו הספק)

    תודה

  17. #17

    Default לוח חשמל - הזנות וגנרטור (לא לקפוץ...)

    לדעתי האוברלוד אמור להיות במקדם ביטחון שלו בדיוק כמו שיש במאמ״ת

    Jeep ZJ V8 98
    Honda EX300 94

  18. #18
    חבר רשום tallevi's Avatar
    Join Date
    May 2009
    Location
    שומרון
    Posts
    3,183

    Default תגובה: לוח חשמל - הזנות וגנרטור (לא לקפוץ...)

    Quote Originally Posted by shmil View Post
    נמחק כל מה שעסק בדבר האסור.
    תודה
    גם מה שרשמתי היה אסור?

    או שפשוט לא עמדת בביקורת?


    טל.

    Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk

  19. #19
    מנהל נמרוד's Avatar
    Join Date
    Dec 2002
    Location
    עמק יזרעאל
    Posts
    34,772

    Default תגובה: לוח חשמל - הזנות וגנרטור (לא לקפוץ...)

    נו די, עכשיו אני במתח... מה פספסתי?
    איוניק 5 | ג'יפ CJ-7 1979 | היילקס 2015
    היו: ג'יפ XJ צ'רוקי 1994| היילקס 2008| היילקס 1997 | ג'יפ CJ-8 1989 | סמוראי 1988

  20. #20

    Default תגובה: לוח חשמל - הזנות וגנרטור (לא לקפוץ...)

    Quote Originally Posted by נמרוד View Post
    נו די, עכשיו אני במתח... מה פספסתי?
    למי שפספס:

    היה כתוב <נמחק> אבל ש<נמחק> בזהירות
    עוד מעט סופ"ש

Page 1 of 2 12 LastLast

Similar Threads

  1. בניית מצבר צרכנים משני וגנרטור שקט לקמפינג
    By andy.shaked in forum פורום עשה זאת בעצמך
    Replies: 11
    Last Post: 12-03-20, 20:06
  2. שאלת היתכנות. כבל חשמל ביתי ככבל חשמל לרכב?
    By הכוכב הכחול in forum אוף-טופיק
    Replies: 7
    Last Post: 19-11-16, 11:39
  3. חשמל ל- CJ
    By alonbd in forum פורום ג'יפ סיקס CJ
    Replies: 4
    Last Post: 28-09-09, 17:14
  4. חשמל רכב-
    By taltal07 in forum פורום הבונים + הנדסת ג'יפים
    Replies: 3
    Last Post: 14-01-07, 22:17

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •